布置室内消火栓的2种情况:
1、同一平面有2支水枪的2股充实水柱同时达到任何部位,且规范要求消火栓的布置间距不应大于30m。
2、同一平面有1支水枪的1股充实水柱达到任何部位,且规范要求消火栓的布置间距不应大于50m。
根据间距计算公式:第一种情况时其间距等于(消火栓保护半径R的平方-消火栓保护宽度b的平方)的开平方。第二种情况是第一种情况的2倍距离。
消火栓保护半径R等于水带的铺设长度L(25*0.8~0.9=20~22.5m) 消防枪充实水柱的水平投影Hm*COS45~60°(10~13*cos45~60°=7.07~9.19m)====等于27.07~31.69m。
根据保护半径R画图以满足2支水枪或1支水枪达到任何部位为原则,对于多排布置的消火栓排距(参见建筑给排水教材图示)1.4R或1.6R,那么排距为37.8~50.70m。
问题来了,这个消火栓排距算不算消火栓间距呢?这么布置超过了30m间距了,算是跟规范冲突么?各位大侠怎么看?