铁磁谐振故障检测需要结合前面所讲的谐振产生的机理以及各种谐振的特点。在电力系统正常运行时,三相参数是对称的,互感器的励磁线圈上的电压就是系统的额定相电压,励磁感抗比较大并且不饱和,固定为一个常数,中性点电压为零。即系统三相平衡的时候系统中性点对地电压很小,基本上可以忽略。当系统发生线路的突然合闸、单相接地故障突然消失或其他扰动等情况时,电磁式电压互感器可能发生饱和,感抗下降,此时励磁电感与对地电容两者并联后为感性,三相的饱和程度可能会出现很大的差异,假设冲击的结果使得一相的阻抗为容性,而其他两相的阻抗为感性,三相对地的阻抗不再相等,系统中性点会出现比较大的位移电压,即系统出现了过电压。
在发生铁磁谐振时,电压互感器的一相电压升高,两相电压升高,或者三相绕组的电压同时升高,也就是说各相的对地电压会发生变化;系统对地电压的变化就表现为中性点的位移。中性点的位移电压可以全部反映到互感器的幵口三角绕组上,是电网的对地零序电压,造成虚幻的接地信号和其他的过电压现象,容易造成值班人员无法区分,运行人员极有可能将发生的谐振误以为发生了系统单相接地,造成设备误操作甚至影响系统正常运行,因此区分单相接地与基波谐振一直都是铁磁谐振检测的难点。
现在市面上有一种流敏型消谐装置,由安徽正广电推出,其采用流敏型消谐技术,确保电压互感器不烧毁、PT保险不熔断,帮助客户彻底消除铁磁谐振。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
成套电气设备
返回版块15.96 万条内容 · 586 人订阅
阅读下一篇
雷电冲击峰值电压冲击电流峰值表冲击峰值表的测量范围通过测量电缆,该设备连接至冲击电压分压器(电阻型或电容型设备)的低压臂或大电流分流器上。对于测量分压器(分流器), 冲击峰值电压表将引入一个2MΩ∥39pf的负载。如果需要,例如在电阻型冲击分压器的情况,可将75Ω(或50Ω)的匹配电阻加在该表的两个输入端之一。该装置允许输入的最大脉冲电压峰值为1600V。测量值以5位数字直接显示,单位为kV。该装置不同于目前常用的冲击峰值表的特点是:测量电压量程无需手动切换,而由装置自动切换。正负极性在显示屏上自动显示。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发