土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却水回水管安装高度高于冷却塔液面怎么办
冷却水回水管安装高度高于冷却塔液面怎么办?,这样安装,会存在那方面的问题,又如何解决,请有相关经验都给予帮助.

全部回答(9 )

  • flier_01
    很难说了,管道细的话,里面的气是可以吸走的,粗了就不好说了
    七楼的建议很好
    把冷却塔基础作高点,
    还是避免为好
    2008-04-01 19:14:01 来自 PC 评论 举报
  • wanghs
    非常各位提供的意见,目前所碰到情况我再补充下,冷却塔与主机在一个楼层面,冷却塔安装高度高于主机约1.5米,水泵与主机均设在机房,冷却塔考虑安装于机房外平面,冷却水泵安装高度略低于冷却塔。冷却塔与冷却水泵连接的管段因现场条件受限必须高于冷却塔水盘液面。-----在冷却水泵启动时,回水管段内的空气怎么办,它会被水泵吸走吗?水泵的气蚀余量高度是否保证呢?