一台柴油发电机出去接有3台ATS双电源开关,其中2台位于同一台变压器的低压母线上,其中1台位于另外配电室的一台变压器的低压母线上。3台ATS共3路发电机启动信号。请教:1、这3路信号如何控制发电机。2、若其中1台失压就启动发电机,存在启动后另外2台可能市电仍然带电的问题,发电机端的问题,如两端均带电,是否存在问题?若3台全部失压才启动发电机,存在确需发电机供电,仍无法启动的问题。

    全部回复(2 )

    只看楼主 我来说两句抢地板
    • sjashj
      sjashj 沙发

      没问题的啊!双电源本来就可以带两路电源的


      2021-03-09 14:49:09

      回复 举报
      赞同0
    • 成长1998
      成长1998 板凳

      并联启动,失去市电的ATS会自动转换为发电机电源供电,存在市电的ATS开关又不会自动切换到发电机侧供电(注意主备电源的一次接线,主用接市电,备用接柴油机)