土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防工程质量通病(一)

消防工程质量通病(一)

发布于:2021-03-04 10:19:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
0 1
消火栓系统
1.重点检查部位:消防泵房、楼梯间、电梯前室、屋顶

2.质量关注点:消火栓的布置应以防火分区为界;消火栓的布置应满足最、次不利点消火栓水压要求;试验消火栓的设置;水泵接合器的设置;消防稳压装置

3.常见质量通病及防治措施

通病:室外、屋顶采用暗装消火栓箱,箱体密封性差

产生原因及后果: 一般暗装消火栓箱面板为铝合金,箱体采用冷轧铁皮(2InIn),刷红色面漆,不防水,长时间风吹日晒,箱体易腐蚀、生锈直至损坏,箱内消防水带也易受潮腐烂。

防治措施及相关规定: 使用明装式消火栓箱。

通病:屋顶试验消火栓无压力表

产生原因及后果: 屋顶试验消火栓无压力表则不能直观反映消火栓系统最高点的压力是否满足要求,于检修维护不便。

防治措施及相关规定: 屋顶试验消火栓安装压力表的目的是为了便于消防维护人员巡查时及时掌握消火栓系统压力是否满足消防要求,因此屋顶试验消火栓必须安装压力表(包括表弯及阀门)。


通病:以沟槽连接方式安装的消火栓立管开分支管时,采用机械开孔三通

产生原因及后果: 在立管上采用机械开孔,其支管接头的构造属于马鞍形拼合式开孔套筒结构,其强度相对低于标准规格的沟槽式三通、四通等管件,有可能对立管强度产生影响。

防治措施及相关规定: 《沟槽式连接管道工程技术规程》CECS151:2003规定”当立管上设置支管时,应采用标准规格的沟槽式三通、沟槽式四通等管件”,不得采用机械开孔安装机械三通的连接方式。

通病:沟槽连接的横管支吊架设置不当

产生原因及后果: 由于沟槽式管件的结构(内有密封胶圈)特点以及沟槽滚沟质量,在管道水压及温度发生变化时,管道会产生一定的轴向力和位移,当其变化超过一定界限时,就有可能造成接口松脱或渗漏,在横管接头部位两侧设置支吊架的目的除支承管道重量外,主要是对管道轴向力和位移加以限制。

防治措施及相关规定: 《沟槽式连接管道工程技术规程》CEcs151:2003规定”横管吊架(托架)应设置在接头(刚性接头、挠性接头、支管接头)两侧和三通、四通、弯头、异径管等管件上下游连接接头的两侧。吊架(托架)与接头的净间距不宜小于150mm和大于300mm。

通病:沟槽式管道刚性接头挠性接头选用不当

产生原因及后果: 沟槽连接中挠性接头较刚性接头具有更强的适应管道连接端轴向压力、角偏转、旋转等特点,即更好的适应管道的膨胀、一收缩和偏转。挠性接头允许管道有部分轴向位移和转角,使管路呈柔性状态,而刚性的不可以。因此选用不当就有可能产生接头渗漏。

防治措施及相关规定: 《沟槽式连接管道工程技术规程》CECS151:2003规定“直管管段宜采用刚性接头,在管段上每4一5个连续的刚性接头间,应设置1个挠性接头。直管与管件连接宜采用刚性接头。对有温度补偿功能的弯管、折线形管道,应在其产生角变位的管段上采用挠性接头。埋地管道宜采用挠性接头,室外埋地管道进墙管外侧第一个接头必须采用挠性接头,且挠性接头离外墙面距离不宜大于300mm”。

通病:消火栓栓口的静压力过大

产生原因及后果: 静水压就是消防系统没有动作的时候保持的压力。也就是管网的压力,由于不同的高度压力不一样,在保证上部压力的同时,底楼就可能出现压力较高。消火栓栓口的静压力过大,容易对整个系统的设备造成破坏,同时使用困难。而当消火栓栓口出水压力大于0.5MPA(50米水柱)时由于水枪的反作用力过大,一人难于操作,这时要采取减压措施,但为了确保水枪的必要有效射程减压后消火栓处压力不得小于0.25MPa(25米水柱)。

防治措施及相关规定: 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045一2005)规定“消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,应采取减压措施。”减压措施一般有三种,一是在主干管处加减压阀,二是在消火栓口处安装减压孔板,还有就是采用在栓口加减压阀的减压消火栓。


通病:管道主要控制阀门采用暗杆闸阀等无明显启闭标志的阀门:隐蔽安装的主要控制阀门在明显处没有设置指示其位置的标记

产生原因及后果: 严重影响主要控制阀门及时开闭,延误消防灭火时间,加大人身财产损失。

防治措施及相关规定: 管道主要控制阀门应采用有明显启闭标志的阀门。暗装阀门应在明显处标志其安装位置。


通病:消火栓箱门上没有明显标志,消火栓口朝向不对,且安装在门轴侧;标高位置不准,栓口接头被箱门框遮挡

产生原因及后果: 消火栓门上没有明显标志,遇到火灾找不到消火栓门。消火栓栓口朝向不对、标高位置不准等,给消防救助部门带来不便。

防治措施及相关规定: 室内消火栓应置在明显易于取用地点。消火栓门上应有“消火栓”字样的标志,栓口离地面高度为1.lm,并不得被箱门框遮挡,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°,栓口与消火栓箱内边缘的距离不应影响消防水带的连接。


通病:室外消火栓距路边太远或距房屋太近;消火栓无明显标志

产生原因及后果: 影响消防灭火设施的正常使用和及时扑灭火灾。

防治措施及相关规定:
(1)《建筑设计防火规范》(GB50016一2006)规定“室外消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m;消火栓应设明显标志,不得被杂物遮盖。”
(2)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045一2005)规定“室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,消火栓距高层建筑外墙的距离不宜小于5.00m,并不宜大于40m;距路边的距离不宜大于2.00m。”

通病:室外消防管道管径以及消火栓间距不符合规范要求

产生原因及后果: 不能满足消防用水量要求,影响使用效果,加重火灾损失。

防治措施及相关规定:
(1)《建筑设计防火规范》(GB50016一2006)规定“室外消防给水管道的最小管径不应小于100mm,室外消火栓的间距不应超过120m。”
(2)高层民用建筑室外消火栓管径及间距应根据计算确定,但室内立管管径不小于100mm。

通病:室内消火栓位置及间距不符合要求

产生原因及后果: 使用操作不便,影响灭火效果。

防治措施及相关规定:
(1)《建筑设计防火规范》(GB50016一2006)规定“高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30.0m;其它单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50.0m”;
(2)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045一2005)规定“消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。”


通病:消防水泵出水管不装检查用的放水阀门

产生原因及后果: 影响水泵安装检查和调试放水的工作,造成消防灭火工作隐患。

防治措施及相关规定:
(1)《建筑设计防火规范》(GB50016一2006)规定”出水管上应设置试验和检查用的压力表和DN65的放水阀门。当存在超压可能时,出水管上应设置防超压设施。”
(2)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045一2005)规定“消防水泵应采用自灌式吸水,其吸水管应设阀门。供水管上应装设试验和检查用压力表和65Inm的放水阀门。”


通病:消防水泵吸水管采用蝶阀

产生原因及后果: 常出现在屋顶消防水箱出水管路上,影响水泵出水量。

防治措施及相关规定:
(1)消防水泵吸水管使用闸阀;
(2)若使用蝶阀应有位置锁止措施并挂牌提示。

通病:消防水池低于消防水泵,消防水泵通过井底阀吸水

产生原因及后果: 因井底阀瓣容易被水池内脏物粘附上,阀瓣间产生间隙使吸水管不能存水,着火时水泵不能吸水灭火,造成重大损失。’

防治措施及相关规定: 消防水池要高于消防水泵,使水泵吸水管始终充满水,或经有关部门同意,直接抽取市政给水管道,当发生火灾报警,消防水泵即能正常启动供水。

通病:水泵吸水管产生汽囊和漏气现象

产生原因及后果: 水泵吸水管水平安装若有倒坡会产生气囊,如管道小上平也会产生气囊。当水泵启动后因管内有空气而产生断流,不能供水。

防治措施及相关规定: 水泵吸水管水平安装采用大小头时必须上平,并找坡度使水泵一侧高于吸水管一侧。

通病:消防管道穿过建筑物的沉降缝不设置柔性短管

产生原因及后果: 由于建筑物的不均匀沉降,造成消防管道损坏,影响正常消防灭火工作。

防治措施及相关规定: 结构缝两侧建筑物沉降不均引起管道纵向被挤压变形,因此此处使用的是可曲挠接头而不是伸缩器,另外,可曲挠接头应安装在沉降缝的中间,且上方必须留下100mm左右的净距。


通病:镀锌消防给水管道,施工单位采用焊接连接

产生原因及后果: 造成内外镀层破坏,防腐性能降低,管道容易锈蚀、漏水。

防治措施及相关规定:
(1)镀锌钢管采用丝接或沟槽连接;
(2)确需焊接的,焊接后进行二次镀锌。

通病:室内消火栓暗装于防火墙,未对所在墙面部位进行阻燃处理

产生原因及后果: 现在,很多建设单位选择将室内消火栓暗装于防火墙上,因为明装时箱体会凸出墙面,且不美观。其实这么做,箱体暗装时,箱体有时要贯穿整个防火墙,在防火墙上形成只有一层铁皮的贯穿防火墙孔洞,增加火势蔓延的通道;如果防烟楼梯间前室的防火墙上安装的室内消火栓也贯穿整个防火墙,那么,该处墙体的耐火极限将远远小于规范要求的0.9h,无法满足封闭楼梯间耐火极限要求。

防治措施及相关规定: 如必须安装于防火墙上时,应用防火板材或防火涂料对消火栓所在墙面部位进行阻燃处理,确保其墙面耐火极限不低于要求。

通病:水泵接合器的安装位置不当

原因及后果: 在实际施工中,常常出现水泵接合器与室外消火栓相距五、六十米,甚至百余米的现象,一旦发生火灾,消防队员赶到火场,根本就无法使用水泵接合器。水泵结合器在设计施工过程中除应考虑消防水源外,同时还应考虑使用水泵结合器时的安全。有时施工单位或业主为求美观,将水泵结合器设在玻璃幕墙下的实体墙上,或紧靠在玻璃幕墙的墙边。在火灾状态下,玻璃幕墙的玻璃容易脱落,威胁使用水泵结合器的消防队员的人身安全。

防治措施及相关规定: 根据《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.5条、《建筑设计防火规范》第8.6.1条的规定,水泵结合器应设在距消防水源15一40米范围内,且便于消防车使用。同时从使用安全角度考虑,水泵结合器尚应避开玻璃幕墙并与设在与建筑外墙水平距离不小于5米的地面上。

通病:消火栓的布置没有以防火分区为界

产生原因及后果: 这种情况一般出现在业主变更或增加消火栓箱数量,不熟悉设计规范所致,当发生火灾时防火卷帘或防火门关闭,使得消火栓不能发挥作用。

防治措施及相关规定: 建筑内一般采用防火墙划分防火分区,当采用防火卷帘、防火墙加防火门等形成防火分区时,因为火灾时相邻的防火卷帘落下至底,起防火墙的作用,消防水龙带根本无法从该处通过,而防火门需紧闭,也不允许消防水带通过,此时应注意要按防火分区来设置消火栓,也就是说消火栓不可跨防火分区使用,无论是平面分区还是竖向分区。

通病:在防烟楼梯间布置消火栓的问题

产生原因及后果: 在工程中,有人将消火栓设在防烟楼梯间内。防烟楼梯间主要作用是火灾时供人员疏散用,与防护场所采用防火门相连,火灾时防火门紧闭,可供人员疏散又可挡住烟气,故防火门处一个缝隙也不可有。若将消火栓设在防烟楼梯间内,火灾时,消防水龙带需穿过防火门才可到达防护场所救火,防火门则关不严,防烟楼梯间内充满烟气,失去其安全可靠性。

防治措施及相关规定: 防护场所的消火栓应设在防护区内,防烟楼梯间内设消火栓不应计人防护区范围内。



0 2
喷淋系统
1.重点检查部位:消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶

2.质量关注点:末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置

3.常见质量通病及防治措施

通病:自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求

产生原因及后果: 达不到使用功能要求或造成误报。

防治措施及相关规定: 水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上。水流指示器安装应距弯头处至少15cm和距阀门处至少60cm。管道开孔要用专用工具,确保开孔在管道中心垂直线上,并将管膛清扫干净。

通病:自动喷水灭火系统信号阀安装在水流指示器的后边,并相互直接连接

产生原因及后果: 信号阀不灵敏,甚至不能显示管中水流动的情况,且将其传送给消防系统指挥中心。

防治措施及相关规定: 信号阀应安装在水流指示器前面的管道上,且两者的间距不应小于30cm。

通病:自动喷水灭火系统使用非镀锌钢管或连接喷洒头支管使用管径小于25mm的镀锌钢管

产生原因及后果: 焊接钢管或无缝钢管的管内铁锈会造成喷洒头堵塞,失去自动喷水火火功能,加大火灾损失。

防治措施及相关规定: 自动喷水灭火系统必须使用镀锌钢管而且连接喷洒头支管管径不得小于25mm。


通病:湿式报警阀下边及水流指示器来水方向不装信号阀而装普通阀门

产生原因及后果: 在维修管道时关闭阀门,维修后由于疏乎忘记打开,一旦发生火灾管道内无水,造成重大损失。

防治措施及相关规定: 必须在报警阀下边及水流指示器来水方向装信号阀。并检查信号阀其打开或关闭状态时的信号是否返回到消防控制中心。为防止误操作,还要在阀上加锁防止阀门意外关闭。

通病:屋顶消防水箱接湿式自动喷水灭火系统的出水管(恒压管)或自动喷水灭火系统消防水泵吸水管不安装过滤装置

产生原因及后果: 水箱或水池内的杂物进入管网,造成闭式喷洒头堵塞或报警阀中警铃或压力开关失灵,影响喷水灭火及报警工作。

防治措施及相关规定: 加压和补充自动喷水灭火系统的装置管道出口处。应设置除污过滤设施。

通病:管径与喷淋头数量不匹配

产生原因及后果: 未按设计图纸施工,装修阶段更改或加装喷淋头,达不到自动喷水灭火效果。

防治措施及相关规定: 根据装修图纸及要求进行二次设计,按设计规范要求施工。(1)配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,轻危险级、中危险级场所不应超过8只,同时在吊顶上下安装喷头的配水支管,上下侧均不应超过8只。严重危险级及仓库危险级场所均不应超过6只。(2)轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数,不应超过表5一1的规定。

轻危险级、中危险级场所中配水支管、水管控制的标准喷头数    表5一1

公称管径(mm)
25
32
40
50
65
80
100
轻危险级
1
3
5
10
18
48

中危险级
1
3
4
8
12
32
64



通病:喷淋头位置、高度、与阻挡物的距离不满足要求

产生原因及后果: 由于装修及房间大小、用途的变更,使得喷淋头位置相对发生改变,致使喷淋头喷洒作用面积不能满足设计规范要求,降低自动喷水灭火效果。

防治措施及相关规定: 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084一2001(2005版)规定:

(1)除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。

(2)当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。

(3)在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于251nm,不应大于100mm。

(4)净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4X4(m)布置的十字梁,可在梁间布置一只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。

(5)喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合设计规范喷头与障碍物距离的规定或增设补偿喷水强度的喷头。

(6)净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。

(7)当局部场所设置自动喷水灭火系统时,与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通开口的外侧,应设喷头。

(8)装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。

(9)当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头。增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。

(10)直立式边墙型喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于100mm,且不宜大于150mm,与背墙的距离不应小于50mm,并不应大于100mm。水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm。
  • zhgm73
    zhgm73 沙发

    获益匪?,边墙直立式和水平式沒弄明白。解释一下吧。

    2021-03-07 06:50:07

    回复 举报
    赞同0

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给水排水住房和城乡建设部等6部门加强窨井盖安全管理

近日,住房和城乡建设部、工业和信息化部、公安部、交通运输部、广电总局、能源局印发关于加强窨井盖安全管理的指导意见。

回帖成功

经验值 +10