二管制

二管制:供冷供热合用同一管路系统。


四管制

四管制:供冷、供热的供、回水管分开设置。


四管制为热水供回水,冷水供回水分别设置。二管制为冷热水共用。四管制风机盘管有热盘管和冷盘管。二管制风机盘管只有共用盘管。

二管制控制方案与四管制控制方案的区别

二管制控制方案:是由温控器与三线制电动阀组合控制,由温控器设定温度与测量温度之间的对比来给电动阀开/关阀信号。

四管制控制方案:是由温控器与冷水阀与热水阀组合控制,制冷模式下,热水阀处于关闭状态,不受控制,除非温控器把模式转换成制热模式时热水阀才受控;相反制热模式下,冷水阀处于关闭状态,不受控制,除非温控器把工作模式调换成制冷模式时冷水阀才受控。当然此控制方案只能使用二管制电动阀。


这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

家用空调的六种形式,你知道几种?

家用中央空调系统是指具有统一的冷热源,并将冷热源输送到所需的房间,我们将这种独立服务于每户家庭的中央空调系统称之为家用中央空调系统。 一、家用空调器 (“风-风”空调) 常见的家用空调器有窗机、分体机、柜机等空调机组。 家用空调器一般适用于中等收入以下的家庭。 二、风冷管道式中央空调 (“风-风”空调),别称“一拖一风管机” 风冷管道式中央空调系统由室外机、室内机和室内管道系统组成。风冷管道式中央空调系统价格较低,空调系统可以设有新风装置,空调设备的管理和维修比较方便。