土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖通设计“72变”必备知识,帮你解决常见的设计问题,建议收藏

暖通设计“72变”必备知识,帮你解决常见的设计问题,建议收藏

发布于:2021-02-26 13:34:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]


1、层高大于是10M的高大建筑物,条件允许时,可采用分层空气 调节。

2、室内保持正压的空气 调节房间,其正压温度值不应大于50Pa(5mmH2O)。
3、风机盘管凝结水盘的泄水管坡度,不宜小于0.01。
4、全年运行的空气调节系统,仅要求按季节进行冷却和加热转换时,应采用两管制闭式系统;当冷却和加热工况交替频繁或同时要求冷却和加热时,可采用四管制闭式系统。
5、水系统的竖向分区,应根据设备和管道及附件的承压能力确定,两管制系统尚应按建筑物朝向分区布置。
6、一般可采用百叶风口或条缝型风口等侧送,有条件时,侧送气流宜内贴附.工艺性空气调节房间,当室温允许波动范围小于或等于±0.5oC 时,侧送气流应贴附
7、空气调节区宜采用双侧送风,当房间跨度小于是18M时,可采用单元侧送风,回风口宜布置在送风口的同侧下方;
8、空调系统的施工项目:风管制作、风管部件制作、风管系统安装、通风与空调设备安装、空调制冷系统安装、空调水系统安装、防腐与绝热、系统调试、竣工验收和工程综合效能测定与调整等十个具体的工艺分类项目。
9、空调工程主要施工内容:送排风系统、防排烟系统,除尘系统、空调系统、空调净化系统、制冷系统、空调水系统。
10、空调水系统:冷热水管道系统,冷却水管道系统,冷凝水管道系统,冷却塔,水泵及附属设备阀门及部件,管道与设备的防腐与绝热。
11、通风工程的主要内容:送、排风系统、防排烟系统。工业除尘系统。
12、空调工程:空气调节、空气净化。
13、风机盘管凝结水盘的泄水管的坡度为0.01。
14、我国最早应用风管无法兰连接的工程是上海第一人民医院,然后北京中旅大厦、王府井饭店、上海贝尔电话公司工程项目均采用无法兰连接形式,效果良好。可节省钢材8~20%,节省人工10~25%,降低工程造价5~10%)
15、风管应进行漏光试验监测。
16、通风与空调工程中的风管,应按系统性质及工作压力划分为三个等级,即低压系统、中压系统与高压系统。

17、风管的厚度:镀锌铁板0。75-1。2MM,低压系统硬聚氯乙烯矩形风管板材厚度3。0-8。0MM,有机玻璃钢风管板材厚度2。5-6。3MM, 中、低压系统无机玻璃钢风管玻璃纤维布厚度与层数7.5-13MM  。
18、防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料,
19、圆形风管与矩形风管必须采取加固措施。当圆形风管直径大于等于800mm,且管段长度大于1250mm或管段长度不大于1250mm,但总表面积已大于4m2时,均应采取加固措施。矩形风管当边长大于等于630mm或保温风管边长大于等于800mm,且管段长度大于1250mm或管段长度不大于1250mm,但单边平表面积大于1.2m2(中、高压风管为1.0 m2)时,也均应采取加固措施.
20、硬聚氯乙烯风管的直径或边长大于500mm时,其风管与法兰的连接处应设加强板,且间距不得大于450mm.
21、矩形风管弯管的制作,一般应采用曲率半径为一个平面边长的内外同心弧形弯管。当采用其他形式的弯管,平面边长大于500mm时,必须设置弯管导流片.
22、矩形风管边长小于或等于900mm时,底面板不应有拼接缝;大于900mm时,不应有横向拼接缝.
23、空气洁净等级为1~5级的净化空调系统风管不得采用按扣式咬口.
24、风管无明显扭曲与翘角;表面应平整,凹凸不大于10mm.
25、风管外径或外边长的允许偏差:当小于或等于300mm时,为2mm;当大于300mm时,为3mm。管口平面度的允许偏差为2mm,矩形风管两条对角线长度之差不应大于3mm;圆形法兰任意正交两直径之差不应大于2mm;
26、风管与法兰采用铆接连接时,不应小于6mm;咬缝与四角处不应有开裂与孔洞。
27、风管与法兰采用焊接连接时风管端面距法兰接口平面不应小于5mm。
28、当风管与法兰采用点焊固定连接时,焊点应融合良好,间距不应大于100mm;法兰与风管应紧贴,不应有穿透的缝隙或孔洞。
29、  当不锈钢板或铝板风管的法兰采用碳素钢时,其规格应符合本规范表4.2.6-1、4.2.6-2的规定,并应根据设计要求做防腐处理;铆钉应采用与风管材质相同或不产生电化学腐蚀的材料.
30、  柔性短管的长度,一般宜为150~300mm,其连接处应严密、牢固可靠.
31、管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m。
32、风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点。
33、风管支、吊架宜按国标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格。对于直径或边长大于2500mm的超宽、超重等特殊风管的支、吊架应按设计规定。
34、支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于200mm。
35、当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个。
36、硬聚氯乙烯风管的直段连续长度大于20m,应按设计要求设置伸缩节;支管的重量不得由干管来承受,必须自行设置支、吊架;
37、风管垂直安装,支架间距不应大于3m。
38、水泵的规格、型号、技术参数应符合设计要求和产品性能指标。水泵正常连续试运行的时间,不应少于2h
39、箱、集水缸、分水缸、储冷罐的满水试验或水压试验必须符合设计要求。储冷罐内壁防腐涂层的材质、涂抹质量、厚度必须符合设计或产品技术文件要求,储冷罐与底座必须进行绝热处理,
40、管道弯制弯管的弯曲半径,热弯不应小于管道外径的3.5倍、冷弯不应小于4倍;捍接弯管不应小于1.5倍;冲压弯管不应小于1倍。弯管的最大外径与最小外径的差不应大于管道外径的8/100,管壁减薄率不应大于15%;
41、冷凝水排水管坡度,应符合设计文件的规定。当设计无规定时,其坡度宜大于或等于8‰;软管连接的长充,不宜大于150mm
42、钢塑复合管道既具有钢管的强度,又具有塑料管耐腐蚀的特性,是一种空调水系统中应用较理想的材料
43、冷(热)媒水、冷却水系统管道机房内总、干管的支、吊架,应采用承重防晃管架;与设备连接的管道管架宜有减振措施。当水平支管的管架采用单杆吊架时,应在管道起始点、阀门、三通、弯头及长度每隔15m设置承重防晃支、吊架。
44、竖井内的立管,每隔2~3层应设导向支架
45、钢管道支、吊架的最大间距
公称直径(mm)
15
20
25
32
40
50
70
80
100
125
150
200
250
300
支架的最大间距(m)
L1
1.5
2.0
2.5
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
5.0
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
L2
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.0
6.5
6.5
7.5
7.5
9.0
9.5
10.5
46、冷却塔安装应水平,单台冷却塔安装水平度和垂直度允许偏差均为2/1000。同一冷却水系统的多台冷却塔安装时,各台冷却塔的水面高度应一致,高差不应大于30mm;
47、冷却塔的出水口及喷嘴的方向和位置应正确,积水盘应严密无渗漏;分水器布水均匀。带转动布水器的冷却塔,其转动部分应灵活,喷水出口按设计或产品要求,方向应一致;
48、冷却塔风机叶片端部与塔体四周的径向间隙应均匀。对于可高速角度的叶片,角度应一致。
49、水泵的安装:水泵的平面位置和标高允许偏差为±10mm,安装的地脚螺栓应垂直、拧紧,且与设备底座接触紧密;垫铁组放置位置正确、平稳,接触紧密,每组不超过3块;整体安装的泵,纵向水平偏差不应大于0.1/1000,横向水平偏差不应大于0.20/1000;解体安装的泵纵、横向安装水平偏差均不应大于0.05/1000;水泵与电机采用联轴器连接时,联轴器两轴芯的允许偏差,轴向倾斜不应大于0.2/1000,径向位移不应大于0.05mm;小型整体安装的管道水泵不应有明显偏斜。减震器与水泵基础连接牢固、平稳、接触紧密。
50、冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不少于2h
51、通风机、空调机组中的风机,叶轮旋转方向正确、运转平稳、无异常振动与声响,其电机运行功率应符合设备技术文件的规定。在额定转速成下连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃;滚动轴承不得超过80℃
52、泵叶轮旋转方向正确,无异常振动和声响,紧固连接部位无松动,其电机运行功率值符合设备技术文件的规定。水泵连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃,滚动轴承不得超过75℃
53、制冷机组、单元式空调机组的试运转,应符合设备技术文件和现行国家标准《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274的有关规定,正常运转不应少于8h
54、风管分:正压或负压系统风管
55、制冷机组的类型:活塞式冷水机组
56、活塞式冷水机组:分:开启式和办封闭式。容积式。
57、制冷设计的规范,民用建筑一般采用佛利昂压缩式和溴化锂吸收式制冷。
58、生产厂房及辅助建筑一般采用:佛利昂和氨约定压缩式制冷。
59、制冷量在580-1750KW一般采用活塞式冷水机组或螺杆机组。台数不宜少于2台。
60、制冷量大于或等于1160KW,一般采用一台或两台较小的离心机组,或活塞式或螺杆机压缩式制冷机组。
61、冷却水进口温度32-33度,
62、闭式冷水系统应设置,膨胀水箱、排气、泄水阀装置。
63、一次冷水泵的台数和流量应与制冷机的台数和设计流量相对应,二次泵应根据并联环路的压力损失的差异程度,冷水系统的大小、使用条件进行设置。
64、冷水式蒸发器的温度,一般比冷水出口温度低2-4度。
65、水冷式冷凝器的温度比冷却水的进出口温度低5-7度
66、压缩式冷却水出口温度不超过45度
67、制冷压缩机的附属设备:冷凝器、储液器、油分离器、中间分冷却器、集油器、空气分离器和蒸发器等
68、冷却器(冷凝器形式)冷水出水温度7度
69、冷凝器(风冷式)进风温度30。5度(12。8-50。1度)
70、冷凝器(蒸发冷却式)进风温度23。9度(15-40度)
71、冷凝器(水冷式)进水温度29。4度,(10-26。7度)
72、吸收式冷水机组的组成:蒸发器、吸收器、冷凝器、发生器(一个或多个)、热交换器。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 569 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

板式换热器换热效率低的5个原因!

收录于话题 随着使用时间越来越久,换热效率难免会受到影响,从而影响正常运行,   板式换热器换热效率低的原因 有很多,因为大家都知道板式换热器换热效率很高,也是大家经常选择的原因之一。 今天我们就来探讨下这个问题 。

回帖成功

经验值 +10