土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 超标7倍!让昆明这小区住户上吐下泻、全身痒的原因找到了…

超标7倍!让昆明这小区住户上吐下泻、全身痒的原因找到了…

发布于:2021-02-25 16:55:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

近段时间来

居住在昆明塘子巷南站新村

76、77栋的不少住户

都出现了“怪病”

大家四处找原因

最终发现罪魁祸首竟是 ……


这事真是奇了怪了


“前几天,我经常拉肚子,但一直以为是吃了不干净的东西”小区一名住户说。


一位大妈回忆,“我年初五的时候洗了个澡,就浑身痒痒,以前从来不会痒的……后来, 我去我娃娃那边又重新洗了个澡,一下就不痒了。



还有住户说:“你都不知道,不但洗了澡浑身发痒,洗完手后,闻着手都是臭的。”



拉肚子的人就更多了,两个大姐告诉记者,“这几天出现拉肚子的症状后,就吃了黄连素,但还是一直犯恶心,想吐。”




好像问题出自家里的自来水



慢慢地,小区住户找到了问题所在,“没想到是水有问题。”


小区一名住户说,家里人还一直以为是洗菜时不注意没洗干净,才让大家拉肚子了,后来楼下邻居来敲门,问有没有闻见自来水有一股味道,他们家才发现的确是水出问题了。


小区居民们告诉记者,春节前,就有人闻到家里的卫生间散发臭味,当时以为是管道出了问题,也就没在意。但春节期间,越来越多的居民都闻到了臭味。


通过种种迹象,大家判断应该是自来水出了问题。



住户们说,过年的时候,好多人都向物管反映了情况,但物管说要等到收假以后才能处理。


直到2月20日,小区物管才将水管的阀门关闭。前两天,自来水公司的工作人员来到小区对水质进行了检测。


蓄水池水面冒泡, 大肠杆菌超标


据小区住户介绍,小区是蓄水池蓄水后,通过二次加压的方式送往顶楼再供水。自来水公司的工作人员打开蓄水池后发现,里面的水疑似已经遭到了污染。


被污染的生活用水蓄水池


从住户提供的视频可以看到,一楼的蓄水池被打开后,里面的水明显存在发黄冒泡的情况,随后工作人员抽取了水样,化验结果显示: 水样大肠杆菌超标1600个单位。


住户们怀疑,最开始受到污染的应该是一楼的蓄水池,之后水被抽到顶楼的水池,又经过水管流进各家各户,因此大家吃了、用了,陆陆续续出现了不适症状。


“我们怀疑污染源就是蓄水池的通风管,你看这里已经腐蚀了还暴露在外,根本就不密封,污水就是从这个通风口流到蓄水池里的。”一位住户告诉记者。



因为蓄水池疑似遭到污染,200多户居民面临无水可用的情况。而更让大家揪心的是,目前还有很多住户身体不适,有的还在医院治疗。


官渡区疾控中心工作人员介绍,目前正对小区住户身体情况进行调查统计,如果发现有症状重的,动员他们及时去医院就诊治疗,并将调查统计情况上报给上级部门。



小区蓄水池为何被污染?

这几天

住户们的生活用水该咋办呢?



昨天上午,记者来到南站新村76、77栋楼下看到,很多住户排队在小区一楼的公共水管处接水。住户们说,眼下除了一至四楼是直供自来水外,其他楼层住户的用水都受到了影响。


住户们告诉记者,这两栋高层楼房里居住的,大多都是老年人。现在供水中断,这些人群受影响最大。



蓄水池为何会受到污染?


供住户们日常使用的蓄水池为何会受到污染呢?


对此,物管张贴出了一份告知书,称蓄水池通气管在电力改造铺设主电缆时遭到破坏,导致电缆沟内的存水流进了蓄水池。



物管工作人员称,找到了污染源后,他们已更换掉了锈蚀的空气管。而为了尽快恢复供水,现已经对受污染的一楼蓄水池和顶楼水池进行了清洗消毒。



物管工作人员告诉记者,目前已把污染的存水排掉并请清洗公司的工作人员清洗水池了,之后让疾控中心取样化验以后,根据通知再进行供水。



在记者采访时,官渡区疾控中心的工作人员仍在现场进行入户采样检测。



昨日,(2月24日)记者再次来到该小区了解到,目前,两栋居民楼的卫生间供水已恢复。



检测结果:水里氨氮超标7倍


住户朱师傅告诉记者,家中有两根水管,一根供卫生间,一根供厨房。目前,供卫生间的水管已经来水了,但厨房的水管还没恢复供水,所以洗菜洗手等用水,还得去楼下提。


当天,昆明通用水务自来水有限公司(以下简称昆明通用水务)也向记者公布了采样的检测数据,结果显示两栋楼的顶楼水池以及住户家中出水,都存在氨氮超标的情况,而且足足超标7倍!



昆明通用水务水质监测中心负责人介绍,2月19日,他们接到住户反映的情况后,连夜来到小区,对地下停车场入口旁的消防栓、地下蓄水池的进水口和顶楼蓄水池出水口,以及住户家中厨房的水龙头水样进行采样。



据悉,前两处采样的是自来水公司供水的水质,而后两个地方采样的则是经过二次供水后的水质。


检测结果显示:小区地下停车场入口旁的消防栓、地下蓄水池进水口的自来水,氨氮均在0.5毫克每升以下,色度小于5,没有异味。


而顶楼蓄水池出水口以及住户家中厨房水龙头的水,氨氮都超过了0.5毫克每升,色度超过了5,并且能闻到阴沟水的腥臭味。



昆明通用水务 水质监测中心经理余梅介绍:“自来水检测没有问题,但是进入到二次供水设施之后,水质出现了异常情况。主要表现就是,有严重的异味和臭味,还有氨氮超标,检测出来是3.5毫克/升。而按照生活饮用水的国标,氨氮不能超过0.5毫克/升。



余梅介绍:“氨氮来源于生活污水,工农业的排放水,这个指标表明水体受污染的程度,在南站新村小区二次供水的检测中,氨氮达到了3.5毫克/升,远远超过了生活饮用水的标准,可能就是被污染了。”


      物管每年至少应对水箱进行两次清洁


余梅也提醒,二次供水设施是供水的“最后一公里”,由于管理职责不在自来水公司,因此,其产权单位就有必要维护好、管理好这些设施。


余梅表示,按照相关规定,小区物管每年至少要对水箱进行两次清洁,清洁之后的水质检测报告,需公布给住户。“这次南站新村小区二次供水箱被污染之后,可能用户也会担心,供水管道有问题,这需要物管做水箱的清洗,清洗完后,还要对内部的管道进行冲洗,并放泄水,确保水质合格后才能恢复厨房供水。”


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑给排水管道安装经验之谈

.......高层建筑给排水管道不涉及建筑结构安全性,但却对人们的生活质量至关重要。建筑给排水管道包括给水与排水,排水系统主要采用室内有组织排水及污水管,给水系统需经过加压二次供水。给水管道1)PPR热熔管.......工程上使用的给水管道大部分为PPR热熔管,已经很少使用金属管材了,PPR管有与金属管材相当的强度,易于弯曲并不反弹,耐高温、耐高压、耐腐蚀性能优异。2)给水管安装高度.......PPR给水管经过热熔焊接卡箍固定即可完成管道敷设,高层住宅给水管主管径大多数为25管,而管径接头直径为30mm,又考虑到楼板面平整度可能偏差较大,而公共区域需进行公装,不需要进行楼地面找平,因此,公共区域地面完成面标高必须考虑楼板平整度偏差,以及给水管管径接头直径。

回帖成功

经验值 +10