土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 常见的三种铁磁谐振过电压治理方法对比

常见的三种铁磁谐振过电压治理方法对比

发布于:2021-02-23 09:14:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]

随着时代的发展,人们对用电安全要求越来越高。国家对电力建设投入也越来越大,但是电力系统铁磁谐振过电压问题仍频繁发生,始终得不到有效解决。经市场调研结果显示,目前国内解决铁磁谐振问题的常见方法主要有以下三种:

一、提高PT的抗饱和度

可以减少铁磁谐振发生的机率,保护PT自身和电网的安全运,但PT 的抗饱和倍数不能无限做大,PT的抗饱和度受体积限制,抗饱和度大的电压互感器系统,一旦发生铁磁谐振,谐振过电压会更高,危害性越大。

二、PT 中性点经非线性压敏电阻接地

系统发生谐振时,过电压幅值较低时其呈高阻态,有效抑制谐振起始发展,系统正常运行时,非线性压敏电阻阻抗极大,达到兆欧级,影响PT的测量精度,此外易发生热击穿。消谐电阻的运行状态无法得知。

三、PT剩余绕组加二次消谐电阻

PT开口三角侧并联可控阻尼(微机消谐装置)。由微机控制的智能消谐装置,当发生谐振时,相应地投入“消谐电阻”吸收谐振能量,消除铁磁谐振。但“消谐电阻”的大小难以控制。

对比得知以上治理铁磁谐振的措施都有欠缺由此人们提出PT 中性点经非线性流敏电阻接地+二次智能消谐的综合智能治理方案,即流敏消谐治理法

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 546 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供应邦世电气BSAPF有源滤波器BSAPF

1.BS系列有源滤波器工作原理:     BS系列有源电力滤波器是基于IGBT功率变换器的用于动态滤除谐波、动态补偿无功的电力电子装置。BS系列有源电力滤波器实时检测电网中的各次谐波和无功功率,并进行动态跟踪补偿,因此能够对幅值和频率都变化的谐波和变化的无功进行补偿。BS系列有源电力滤波器克服了传统无源滤波器的滤波效果差、容易发生谐振、只能补偿固定次谐波等缺点,对各种快速瞬变的冲击性负荷均能起到良好的滤波和补偿效果。

回帖成功

经验值 +10