土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架剪力墙结构楼梯间周围即使没有剪力墙,也可不用参与整体抗震计算!

框架剪力墙结构楼梯间周围即使没有剪力墙,也可不用参与整体抗震计算!

发布于:2021-02-19 13:20:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

01

过度做法

之前大家对楼梯不重视,汶川地震中发现纯框架结构楼梯间破坏非常严重,经过分析,主要是设计中未考虑楼梯的斜撑作用。楼梯梯段板作为斜撑作用,刚度相对于纯框架较大,因此吸收的地震能量大,破坏严重。所以从概念设计上,对于纯框架结构的楼梯要设计为“安全岛”,优先采取措施脱开,当无法脱开而整体浇筑时,应考虑整体抗震计算,即建入模型计算(尽管软件模拟的也比较粗糙,但至少能考虑刚度对整体结构的影响)。这个要求在规范里有规定。


鉴于以上原因,有的专家(很多人估计认识)就由此及彼,认为 对框架剪力墙结构,当楼梯间周围没剪力墙时,应计入整体模型进行计算,这实质上是用药过猛,过犹不及! 抗规和高规也未规定对框架剪力墙结构的楼梯计入整体计算。




02

推荐做法

对于框架剪力墙结构(非少墙的框剪结构),剪力墙在抗侧力构件中有一定比例,楼梯的斜撑作用对整体结构的影响相对较小,可仅从抗震措施上进行加强,不需要参与整体抗震计算。


北京院结构技措5.4.1.10:框剪结构中,楼梯周边 设置剪力墙;当楼梯周边不能布置剪力墙时,楼梯及周边构件的抗震措施应满足框架结构中楼梯的设计要求。 框剪结构的楼梯构件可不参与整体抗震计算。


以上技措的规定和抗规高规的理念一致。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2076 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

泄爆墙的质量要求

后置式预埋件 1.1钻孔的深度、直径必须符合产品说明书的要求; 1.2孔洞必须清理干净; 1.3拉拔试验合格后,方可进行下道工序的施工; 1.4位置要正确,必须符合设计要求。 泄龙骨安装要求2.1底座中心线对定位轴的偏移,不应大于 5mm。2.2弯曲矢高允许偏差 H/1200,且不应大于 15.0mm。2.3垂直度允许偏差 H/1200,且不应大于 10.0mm。2.4焊缝应饱满。

回帖成功

经验值 +10