01
过度做法
之前大家对楼梯不重视,汶川地震中发现纯框架结构楼梯间破坏非常严重,经过分析,主要是设计中未考虑楼梯的斜撑作用。楼梯梯段板作为斜撑作用,刚度相对于纯框架较大,因此吸收的地震能量大,破坏严重。所以从概念设计上,对于纯框架结构的楼梯要设计为“安全岛”,优先采取措施脱开,当无法脱开而整体浇筑时,应考虑整体抗震计算,即建入模型计算(尽管软件模拟的也比较粗糙,但至少能考虑刚度对整体结构的影响)。这个要求在规范里有规定。
鉴于以上原因,有的专家(很多人估计认识)就由此及彼,认为 对框架剪力墙结构,当楼梯间周围没剪力墙时,应计入整体模型进行计算,这实质上是用药过猛,过犹不及! 抗规和高规也未规定对框架剪力墙结构的楼梯计入整体计算。
02
推荐做法
对于框架剪力墙结构(非少墙的框剪结构),剪力墙在抗侧力构件中有一定比例,楼梯的斜撑作用对整体结构的影响相对较小,可仅从抗震措施上进行加强,不需要参与整体抗震计算。
北京院结构技措5.4.1.10:框剪结构中,楼梯周边 宜 设置剪力墙;当楼梯周边不能布置剪力墙时,楼梯及周边构件的抗震措施应满足框架结构中楼梯的设计要求。 框剪结构的楼梯构件可不参与整体抗震计算。
以上技措的规定和抗规高规的理念一致。