土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 阀门定位器常见的六大故障

阀门定位器常见的六大故障

发布于:2021-02-18 11:27:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]

  阀门定位器在使用过程中会碰见哪些常见故障?

  1、阀门线性度差

  在一次大修后,阀门出现零点和量程基本准确,但线性度差的现象,通过对定位器的检查,发现其平衡度不好,重新调整并校验后一切正常。此外,定位器旋转轴臂(反馈臂)与连接臂在连接时不是水平连接,也会出现上述现象。

  2、阀门不动作,定位器至膜头的气源管被腐蚀,漏气

  工艺人员反映一台控制阀给开阀信号后,其流量不变化通过现场的检查,发现定位器至控制阀膜头的气源管线(铜管)已被腐蚀漏气,更换新不锈钢管线后恢复正常。

  3、阀门动作缓慢,到膜头接头的孔径小,气量小

  有一检修后阀门动作缓慢,经查阀门本身无问题,且气源和输入信号一切正常。在拆下定位器检查时,发现定位器输出至膜头的气路管线所使用的接头孔径过小,使通过其的气量很小,故阀门动作缓慢,更换接头后动作迅速。

  4、阀门不动作,平衡梁被垫起

  一台正常使用的手动控制的控制阀,工艺人员在一次手动调整中发现阀门不动作,经过现场检查发现其定位器的平衡梁翘起,将其恢复原位置后阀门动作正常。

  5、阀门振荡,放大器故障

  一台蒸汽控制阀,一直使用正常,突然出现阀门振荡的现象,在输入信号不变的情况下,阀门自己振荡,通过现场检查,排除了阀门填料过紧等阀门自身的问题后,怀疑阀门定位器故障,在对定位器拆解分析后,确认是其放大器故障,更换后恢复正常。

  6、信号和气源压力正常,但行程达不到使用要求

  有一台新装的控制阀,气源压力正常,输入信号正常,但是阀门的行程始终达不到最大,在其标牌指示的70%内,无法全开。但是经过测试发现其零点正常,经过分析认为其安装前未进行调校所致,通过调整挡板组件后正常。

  碰到故障之后不要紧张,分析故障原因以及故障程度,进行进一步的故障维修!所以说了解阀门定位的常见故障是非常必要的! 


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

涡街流量计的两种温度补偿方式

涡街流量计的两种温度补偿方式    涡街流量计的气体是可压缩流体,其体积会随着温度和压力的变化而变化。测量气体流量时,要求流量计输出标准体积流量或质量流量,而涡街流量计只能测量工况下的体积流量积流量,所以涡街流量计测量一般气体或蒸汽时仪表选型一定要考虑温压补偿功能。通过温压补偿可以将工况体积流量转换为质量流量或标况体积流量。     涡街流量计测量蒸汽时,不能使用标准气体状态方程式,饱和蒸气只需压力或温度补偿。一般有两种补偿方式:一是当涡街流量计传感器无内置压力、温度检测元件时,只能在仪表内部做静态补偿,就是输入固定的温度和压力值用于补偿;二是采用蒸汽流量积算仪,将涡街流量计所测工况体积流量以及温度和压力变送器所测信号传到蒸汽流量积算仪,由蒸汽流量积算仪进行补偿运算。蒸汽流量积算仪内置过热蒸汽以及饱和蒸气补偿算法,可以输出质量流量、标准体积流量甚至热量和比焓等。

回帖成功

经验值 +10