土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于同层排水降板高度,搞懂这三条就足够了

关于同层排水降板高度,搞懂这三条就足够了

发布于:2021-02-05 10:23:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

来源:给排水设计圈,侵删!

更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓

  1. 当不设置专用通气立管,采用旋流降噪三通或四通特殊单立管管件时,管井净尺寸不宜小于300*300mm。(比设置苏维托管件要求的管井尺寸要小)①坐便器排水管道地面敷设时,降板高度可为250mm(相对于该层的建筑标高)
    ②坐便器排水管沿墙面敷设时(假墙厚度220mm),降板高度可为 180mm(相对于该层的建筑标高)。
    ③坐便器排水管和洗脸盆排水管均沿地面敷设,洗脸盆排水管从坐便器后下方过,坐便器排水采用侧面排水,降板高度可为 60mm(相对于该层的建筑标高),相对于其他卧室楼层板为零降板。
  2. 立管及架空敷设的横管一般采用橡胶密封圈柔性承插连接,同层排水支管采用粘接,对于 HDPE 管材,可采用热熔承插连接。树上鸟教育给排水设计杨老师。


3)对于零降板排水汇集器安装,应设置于管井内,下图为宏添公司做法,在板上洞,洞口大小:300*500,低落中心距排水立管中心间距 260mm。不过此做法有点商榷, 排水汇集器为异形构造,楼板处后期密实不严容易漏水,按图集要求应设置水管井,水管井外侧做防水,排水管从板面以上接入排水汇集器。(《建筑同层排水技术规程》 7.4.2:排水汇集器应按排水横管坡度安装在楼板上)。另,管井无法砌墙,砌 100 厚的墙会挡住地漏。

想了解更多行业资讯,欢迎加入土木在线微信交流群~

为了近距离服务大家和顺应潮流,我们决定开放多个专业微信交流群,希望可以给您带来 <各项福利>

1、遇到专业上的疑难可在群内得到解答。

2、专业资料、讯息的传阅分享。

3、获得不定期免费公开课/讲座特权。

附上群内资料分享截图:

还在等什么,赶快使用微信扫码加入吧~


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一文掌握阀门知识

分    类 按动力分 自动阀:依靠介质自身力量进行动作的阀门。如止回阀、减压阀、疏水阀、安全阀等。 驱动阀:依靠人力、电力、液力、气力等外力进行操纵的阀门。如截止阀、节流阀、闸阀、碟阀、球阀、旋塞阀等。 按结构特性分 按用途分 开断阀:切断或接通管路介质。如截至阀、闸阀、球阀、旋塞阀等; 调节阀:调节介质的压力或流量。如减压阀、调节阀;

回帖成功

经验值 +10