土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却塔布水器没水

冷却塔布水器没水

发布于:2021-02-05 09:07:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

冷却塔布水器水小甚至没水咋回事?

  • maomaomelr
    maomaomelr 沙发

    检查布水器洒水管是否堵塞,泵压力是否正常,Y型过滤器是否出现堵塞

    2021-03-28 20:42:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通空调——暖通空调工程自控措施

中央空调系统哪些部分需要配置自动控制? 答:主要包括两大部分:冷热源主机部分和末端设备部分,需要分别配置自动控制系统。 末端设备配置自控系统有什么作用? 答:控制系统的作用无外乎几点: (1) 空调区域的温度、湿度、压力等的控制,对于舒适空调,温湿度过高过低都影响舒适感,只有自控才能将温湿度自动控制在设计值;对于工艺空调,是生产工艺的必备条件。 (2)设备的保护,自动维护等,例如过滤器的压差报警,提示及时清洗堵塞的过滤网,再如风机和加热器的连锁控制,风机关了,加热器必须自动关闭,否则可能引起火灾等。