土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 城镇污水厂安全事故环境应急处理预案

城镇污水厂安全事故环境应急处理预案

发布于:2021-02-02 16:25:02 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]


锚点

一、综合应急救援预案


锚点1.总则

1.1目的

建立健全突发环境事件应急机制,正确、有效和快速地处理污泥处置、菌种大面积死亡等环境污染事故。最大程度地减少因事故造成的影响和损失,维护我厂的正常运行、设备和职工的人身安全。为确保有效防止意外事故的发生,在一旦发生意外事故时,紧急调派抢修、生产、运行和管理人员,参与抢险救援,将事故造成的人员伤害、财产损失及对环境造成污染等减至最小,特制定本预案。

1.2编制依据

《中华人民共和国环境保护法》

 《中华人民共和国水污染防治法》

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国突发事件应对法》

《危险化学品安全管理条例》

《中华人民共和国消防法》

《生产安全事故报告和调查处理条例》

《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》(CJJ60--94)

各类风险分析报告及同类行业事故案例分析。

  1.3适用范围

  1.3.1适用范围

本预案适用于人员设备运行事故、进出水水质超标事故、火灾事故、化学药品泄露事故、停电事故、菌种大面积死亡事故的应急处理

1.3.2事故的类型

本单位发生的事故类型主要有:水污染、火灾、中毒等。

1.3.3事故分级

1.3.3.1重大事故,是指造成10人以上20人以下死亡,或者20人以上30人以下重伤;

1.3.3.2较大事故,是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上30人以下重伤;

1.3.3.3一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤。

本分级所称的“以上”包括本数,所称的“以下”不包括本数。

1.4应急工作原则

1.4.1坚持“污染防治、预防为主”的方针,加强管理,落实事故预防和隐患控制措施,有效防止重特大事故发生;加强设施保护宣传工作,提高工运行的意识,制订科学有效事故处理方案,开展事故救援和紧急处置演习,提高对处理设备、停电、水质超标和菌种大面积死亡等事故处理和应急救援综合处置能力。

1.4.2统一指挥。在污水处理厂厂领导统一指挥和协调下,通过应急领导小组组织机构,组织开展事故处理、事故抢险、生产恢复、应急救援等各项应急工作。

1.4.3分工负责。按照分层分区、统一协调、各负其责的原则建立事故应急处理体系。按照生产特点和管理管辖范围,制订和完善应急处理和恢复预案。

1.4.4保证重点。保证污水处理的平稳运转,防止事故范围进一步扩大,防止发生系统性崩溃和瓦解。

锚点2.基本情况

2.1单位概况

2.1.1企业概况

临清市康达污水处理有限公司项目占地面积29.8亩,概算投资6549.16万元。设计处理能力为4万吨/天,污水处理技术采用预处理+A2/O +高效沉淀池+转盘滤池组合工艺,该工艺具有成熟可靠,管理较简单和运行费用较低,占地省等优点。

临清市康达污水处理厂主体采用粗格栅+提升泵房+细格栅+A/A/O生化池+二沉池工艺,深度处理采用高密度沉淀池+纤维转盘滤池+接触消毒池工艺,经处理后的污水出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准,即CODcr≦50(mg/L)、SS≦10(mg/L)、TN≦15(mg/L)、NH3-N≦5(mg/L)、TP≦0.5(mg/L)。该工程建设后大幅度减少污染物排放量,COD可减少4380吨/年,氨氮可减少584吨/年,给社会带来显著的环境效益和社会效益。

2.1.2地理位置

本厂地理位置:位于山东省聊城市临清先锋办事处唐窑村西北,临清市位于冀鲁交界处,山东省西北部,隶属聊城地区。介于东经115°27′-116°02′,北纬36°39′-36°55′之间。

2.1.3交通情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

东与高唐、茌平两县为邻;西隔卫河与河北省临西县相望;南与聊城市和冠县接壤;北与德州市夏津县毗邻。全境东西长55.44公里,南北长29.88公里,总面积为957平方公里。

2.1.4 自然和气象条件

临清属南温带亚湿润兼季风型大陆性气候,四季分明。春季干燥多风;夏季炎热多雨;秋季天高气爽;冬季寒冷。

  • 气温

年平均温度                13.2℃

   极端最高温度               41.7℃

   极端最低温度              -22.7℃

   空气湿度

年平均相对湿度              67%

  • 雨量

年平均降雨量                527.4mm

年最大降雨量                942.4mm

年最少降雨量                308.6mm

年平均风速                  3.3m/s

年最大风速                  20.3m/

④最大冻土深度                400mm

锚点3、环境污染事故危险源基本情况

危险源物质(化学药品)储存在加氯间的密闭罐体中和化验室,运行设备在生产区。

锚点4、周边环境状况及环境保护目标

4.1处理后的水排向红旗渠,排放执行标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准

4.2单位交通运输便利,单位紧邻333省道。

4.3空气质量执行标准为环境空气质量标准(GB3095-1996 1996-12-06实施)

锚点5、环境保护目标潜在的危险性

我厂危险源主要是化学药品,设备损坏、火灾、停电造成停运及进水超标。化学药品挥发污染环境,停运、进水超标可能导致出水超标。

锚点6、环境应急组织机构、组成人员和职责划分

6.1指挥机构

为确保我厂对应急预案的处理能力,加强组织领导,保证政令畅通,及时对事故发生进行抢险抢修,成立事故应急领导小组(见附录五)

发生事故时,以领导小组为基础,负责应急救援工作的组织和指挥,领导小组设在办公室。

6.2事故应急救援组成人员:(见附件1)

锚点7、主要职责

1)组织制定应急预案;

2)负责人员、资源配置、应急队伍调动;

3)确定现场指挥人员;

4)协调事故现场有关工作;

5)批准预案的启动与终止;

6)确定事故状态下各级人员的职责;

7)事故信息上报及有可能受影响区域的通报工作;

8)接受政府的指令和调动,协调事故的处理;

9)组织环境应急预案演练;

10)负责保护现场及相关数据;

11)负责组织环境预案的审批与更新;

12)负责组织外部评审。

锚点8、预防与预警

8.1环境风险源监控(生产场所危险源监控方式及方法

1)操作人员定期巡回检查

本厂实行规范化考核制度,按照制度的规定,现场操作人员应每隔60分钟到现场进行巡回检查一次,其他管理人员也每隔一定时间间隔进行巡检一次,并做好巡检记录,若生产区内一旦出现异常情况时,操作人员或其他管理人员能够及时发现进行处理。

2)摄像监控系统

生产场所设有监控探头,一旦出现泄露、火灾等异常,操作人员能够从显示终端及时发现。

8.2预警行动

单位一旦发生水质超标、火灾、灼伤、触电等事故或者危险化学品泄漏情况及其他异常情况,现场工作人员应及时上报当班带班长,带班长及时上报单位分管负责人、单位应急救援领导小组,由单位领导根据事故大小,启动相应的预警行动,并采取相应的途径进行信息发布;其他人员不得随意作出决定和信息发布。

具体程序:

1)单位员工或操作人员发现发生事故或在紧急情况下,应立即向当班班长报告,并同时报告相关负责人。

报警内容应包括:

①发生事故的具体地点;

②事故类型(水质超标、火灾、爆炸、中毒等);

③有无人员伤亡;

④事故严重程度。

2)值班人员接到报警后,立即报告总指挥,由总指挥确定是否启动相应的应急预案,并在1小时内上报上级主管部门和环保部门。

3)指挥部通过报警系统通知各应急救援组成人员和单位内人员,让他们了解发生的事故或紧急情况,动员应急人员立即采取行动,并提醒其他无关人员及时进入安全避难地点。

4)抢险救灾组制定临时方案,立即投入抢险和救灾工作。

5)后勤保障组要立即投入工作,保持单位内指挥部与各应急救援组织的通讯联络畅通,同时,要保持与外部相关机构的联络的畅通。

6)应急救援小组根据事故性质应做好防护行动的准备工作,以便在紧急情况下为上级部门提供建议。

8.3信息的发布程序

单位出现伤亡事故应由单位领导严格按照事故报告的程序和规定的时限上报,不得迟报、漏报、谎报或者瞒报

8.3.1信息报告与通知

单位24小时应急值守电话设在办公室,电话:0635-2432386,值守人员作好事故信息记录(时间、地点、事故情况等内容)并及时通知应急救援领导小组及相关成员,由单位应急救援领导小组作出上传下达的决定。

8.3.2信息上报

事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于1小时内向上级主管部门和环保部门报告。  

报告事故应当包括下列内容:

1)事故发生单位概况;

2)事故发生的时间、地点以及事故现场情况;

3)事故的简要经过;

4)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失;

5)已经采取的措施;

6)其他应当报告的情况。

8.3.3信息传递

事故发生后单位领导通过电话、传真、书面材料或者其他方式(当面汇报)及时向上级主管部门和环保部门汇报。

锚点9.应急响应

9.1响应分级

依据事故的类别、危害程度的大小,本预案将环境事故分成三级,分别为:三级应急事故(生产区能控制)、二级应急事故(单位能控制),一级应急事故(需要社会救援)。因此将应急救援工作分成一级、二级、三级。

依据事故发生的类别和危害程度,由所在岗位按照现场处置方案进行处理;岗位如不能控制事故,立即上报单位领导,启动相应的救援预案组织救援;如果事故等级增加,马上上报上级主管部门和环保部门汇报

9.2响应程序

9.2.1应急指挥

发生事故后,马上成立相应的应急救援领导小组,由应急救援领导小组通知相关科室和人员,按照既定分工实施应急救援。

9.2.2应急行动

接到事故报警后,立即由应急救援领导小组发出通知,启动相应的救援预案,救援人员赶赴现场实施救援。

9.2.3资源调配

根据所发生的事故类型和大小,调配单位的应急救援装备和设施;发生单位不能控制的事故或者缺少应急救援设施时,立即请求上级部门给与协调解决。

9.2.4应急避险

发生事故后,可能对厂区内外人群的生命安全构成威胁,因此必须在应急救援指挥部的统一指挥下,由办公室负责疏散与应急救援行动无关的人员。发生安全生产事故时,安全疏散地点的原则是处于事故现场上风方向,且不受燃烧、爆炸、有毒气体泄漏扩散影响的安全区域。

1)应急疏散指挥

①疏散指挥人员首先应确定在此次事故中疏散的方向,然后按照疏散示意图标识的路线疏散人员。

②如果可能威胁周边地域时,应急救援领导小组应和周边单位联系,请求督导当地附近有关人员进行疏散;

③确保无关人员全部疏散后,疏散指挥人员应向抢险救灾指挥部报告隔离区疏散情况并坚守现场。

2)应急疏散标志

①事故状态下的照明问题

因事故极易造成停电,应在人员密集的场所设置事故应急照明灯(设施)。

②疏散指示标志

疏散指示标志一般用箭头或文字表示,在黑暗中发出醒目光亮,便于识别。

③应急疏散出口

应急疏散出口应设置明显标志,提供充足的照明设施,使每个相关者都应该熟悉其位置并保证畅通无阻。

3)疏散形式

①口头引导疏散;②广播引导疏散;③强行疏导疏散。

4)疏散注意事项

①注意佩戴个体防护用品或简易有效的防护措施,并有相应的监护措施;

②应向上风方向转移;

③按照疏散指挥人员的指令,迅速撤离危险区域,并在疏散或撤离的路线上设立哨位,指明方向;

④严禁在低洼处滞留;

⑤查清是否有人滞留于危险区。

9.2.5扩大应急

发生的事故进一步恶化或者事故单位不能控制时,应当立即上报上级主管部门和环保部门,请求社会力量救援;单位应急救援领导小组应无条件地配合上级部门的救援工作。

9.3应急结束

当相关部门联合确认事故现场的环境符合有关标准,导致次生、衍生事故的隐患消除后,经事故现场应急救援指挥部批准,宣布现场应急结束。

1)应急结束后,应急救援领导小组应按照有关规定将事故情况上报,上报内容包括:

事故发生的时间、地点;

事故类型;

伤亡人数和经济损失情况;

事故的简要经过,原因的初步分析判断情况;

已经采取的救助措施和救助情况;

⑥事故报告单位、人员、通讯方法(向上级部门上报时)。

2)向事故调查处理小组移交的相关事项包括:

①事故发生时现场人员名单;

②事故救援过程中影像资料;

③发生事故中的设备或设施资料;

④发生事故的设备、设施或物品残骸;

⑤其他相关资料和物品。  

3)应急救援结束后,应对事故应急救援工作进行总结,查找救援工作中的不足和漏洞,修订应急救援预案,对应急救援工作的人员进行奖惩。

锚点10、信息发布

事故信息由应急救援领导小组总指挥及时对外发布,其他人员未经授权不得发布,更不得随意宣传;发布内容应全面、实事求是,客观公正,不得有虚假成分。发布途径包括:报纸、电视、广播等。

锚点11、后期处置

11.1污染物处理

    厂办公室、运行部、化验室(必要时邀请环保部门)对事故后的污染物进行检测和监测,对污染物分类进行严格处理,不得造成二次污染(水体、空气、土壤、人员等)。

11.2事故后果影响消除

    事故处理结束后,由单位主要负责人召开会议(必要时召开单位大会),对事故教训进行总结,对事故做出客观公正的评价,确保单位上下安定团结,为恢复生产打下良好的基础,鼓励、动员员工参与平息事故谣传和误传,安定民心。

11.3生产秩序恢复

    由单位主要负责人会同其他负责人员和部门,确认事故处理完成,宣布单位进入恢复生产阶段,各部门和人员按照分工任务组织正常生产前的恢复工作(清理事故现场、设备检修、调试等)。

11.4善后赔偿

    事故进行认定后,单位根据国家的法律法规对伤害人员按照规定进行经济赔偿,并对其家属进行慰问,确保安定。

11.5抢险过程和应急救援能力评估

    厂内召开会议,对抢险过程、应急救援器材装备、应急救援人员和应急救援能力进行评估,找出存在的问题和不足,制定整改完善的方案,由单位各部门和主要负责人按照分工进行实施。

11.6应急预案的修订

    应急预案应根据评估结果进行修订和完善,并组织人员进行学习和宣贯。应急预案应当至少每三年修订一次,预案修订情况应有记录并归档。

有下列情形之一的,应急预案应当及时修订:

(一)应急组织指挥体系或者职责已经调整的;

(二)依据的法律、法规、规章和标准发生变化的;

(三)应急预案演练评估报告要求修订的;

(四)应急预案管理部门要求修订的;

(五)兼并、重组、改制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的;

(六)单位生产工艺和技术发生变化,形成新的重大危险源或产生新的危险因素可能导致事故发生的;

(七)周围环境改变,本单位事故可能导致对外部环境影响发生重大变化或外部环境变化会对本单位造成重大影响的。

锚点12、保障措施

12.1 通信与信息保障

厂内部门及岗位的固定电话、个人手机以及住宅电话作为通信联络工具,在紧急状态下单位的交通车辆也作为通信联络的工具。

单位的电话以及车辆管理和维护由综合部办公室负责。

单位应急救援人员的电话号码和其他联系方式由综合部办公室统一印发并下发各部门和人员,部门、人员联系方式变更后应及时向办公室作出汇报,由综合部办公室及时变更并进行告知。

12.2 应急队伍保障

按照专业分工,便于集结和开展救援的原则,由应急救援领导小组落实事故应急救援人员,每年年初根据人员变化进行组织调整。

应急救援领导小组人员发生变化后,由单位主要负责人重新作出调整,并及时通知各部门人员。

12.3 应急物资装备保障

1)备用的防护器材、救援器材等由运管部负责管理,存放在有关操作岗位,定期检查和保养,使其始终处于备用状态;

2)经常使用的防护器材应配备在各岗位;

3)防护器材、救援器材放置在便于拿取的地方;

12.4 经费保障

 经费由综合部办公室申请,单位领导审批,报上级公司领导同意,财务会计专项支付。紧急情况下经费由单位领导直接调拨,确保应急救援行动顺利完成。

12.5 其他保障

1)厂内现有捷达轿车1辆,状态良好。

2)单位设有保安,人员2名。

3)单位建立健全了操作规程和工艺操作规程,有专门的技术运行部门,有电工、设备维修工

4)厂区综合部办公室配备必要的药品;距临清市人民医院5公里,医疗急救电话:120。

锚点13、应急培训计划

13.1培训

1)应急救援人员培训

针对应急救援的基本要求:系统地培训各岗位操作人员,发生各级环境事故时报警,紧急处理、逃生、个体防护(消防器材、防毒用品以及其他防护用品的正确使用等)、急救、紧急疏散等程序的基本要求。

采取的方式:课堂教学、综合讨论、现场讲解、专家讲授等。

培训时间:每1次。

2)员工基本培训

对本单位员工进行应急救援专业培训,内容主要为事故应急处置过程中应完成的抢险、救援、灭火、防护、抢救伤员等。

采取的方式:课堂教学、综合讨论、现场讲解、专家讲授等。

培训时间:每半年不少于3次。

3)污水处理运行工、监测人员等特别培训

对本单位运行工和化验监测人员进行应急运输、检测培训。采取的方式:课堂教学、综合讨论、现场讲解、专家讲授等。

培训时间:每半年不少于3次。

锚点14、演练

从实际出发,针对危险源可能发生的事故,组织模拟演练,把指挥机构和各救援队伍锻炼成一支思想好、技术精、作风硬、处事坚决果断、指挥正确的指挥班子和应急救援队伍。

1)演练目的

①验证预案的可行性和适应性,符合实际情况的程度及提高救援队伍的实际救援能力;

②演练可以检验应急指挥部的应急能力,包括组织指挥能力,对专业抢险及专业救护的指挥能力,对群众应急响应的指挥能力;

③检查各抢救组响应可能发生各种紧急情况的能力,适应性,各抢险之间相互支援协调的能力;

④使参加演练的所有成员能够全面提高应急抢险技术,救护技术及自救能力;

⑤让员工和领导干部以及周边群众从中感受到应急救援的必要性和重要性,学习到有用的救援知识;

⑥从演练中发现预案存在的问题,改进预案。

2)演练规模

厂区内以及社会力量参加的不同层次演练规模。

3)演练频次

班组每季度进行一次现场处置预案的演练,厂区内部至少每年进行一次综合或专项应急预案演练,社会力量参加的演练根据单位实际情况来决定。

4)演练内容

演练内容包括:危险化学品泄漏、火灾、水质超标、停电以及设备故障等;还要进行自然灾害(暴雨、洪水、地震等)的演练。

5)演练评估及总结

不同规模的演练结束后都要组织相关人员针对性进行评估和总结,对演练组织、指挥、应急、人员协调等能力和应急装备设施能力进行评估,对演练过程中发现的问题和好的方面进行总结,不断完善预案内容,使其真正在事故预防和发生时起到应急救援的作用,把事故消灭在萌芽状态或者把损失降到最小。

6)演练上报

应急预案演练后应当在演练结束后十五个工作日内将演练情况上报上级领导部门。

锚点15.奖惩

15.1 奖励

结合厂区的有关奖励制度对应急救援工作中表现突出和做出贡献的人员进行物质和精神奖励。

1)应急救援知识宣传、培训做出突出成绩的人员和部门;

2)对应急救援体系提出具有建设性建议或意见的人员和部门;

3)在事故发生前、事发、事中、事后的整个过程中表现突出的人员和部门。

15.2 处罚

结合厂区的有关处罚制度以及相关的法律法规对应急救援过程中造成影响、妨碍事故处理的人员和部门进行经济处罚、职务降、撤职、开除以及移交司法部门等。

1)由于“三违”(违章操作、违章指挥、违反劳动纪录)造成事故的人员和部门;

2)对事故发生前的征兆未及时进行处理或汇报的人员和部门;

3)对事故处理不当造成严重或更大后果的人员和部门;

4)在事故发生前、事发、事中、事后的整个过程中未尽到职责的人员和部门;

5)对事故进行迟报、漏报、谎报或者瞒报的人员和部门;

6)在应急救援工作中逃逸的人员和部门。

锚点16、附则

16.1术语和定义

1)应急预案

针对可能发生的事故,为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。

2)应急准备

针对可能发生的事故,为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

3)应急响应

事故发生后,有关组织或人员采取的应急行动。

4)应急救援

在应急响应过程中,为消除、减少事故危害,防止事故扩大或恶化,最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

5)恢复

事故的影响得到初步控制后,为使生产、工作、和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

6)危险化学品

指属于爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自然物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品的化学品。

7)危险源

危险源是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。

8)重大危险源

指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。

16.2评审和备案

应急预案的评审由厂区内综合部组织,参加人员应当包括应急预案涉及的相关主管部门人员、环保监督管理部门人员和应急管理相关方面的专家。评审应当形成书面意见,并附专家名单和签字。专家从各级环保应急管理专家库中抽取,参加评审的专家应不少于三人。评审人员与所评审预案的生产经营单位有利害关系的,应当回避。单位应急预案报临清市环境保护局备案。

应急预案的修订后单位应当及时向有关部门报告应急预案的修订情况,并按照有关应急预案报备程序重新备案。

16.3制定与解释

本应急预案由应急救援编制小组制定,负责解释。

16.4 应急预案实施

锚点本预案实施时间:自201635日正式实施。


锚点二、专项环境应急预案


锚点一、火灾事故应急处理预案


值班人员发现某设备车间失火后,应立即向应急救援指挥小组总指挥汇报。总指挥首先应向上级主管部门和环保部报告,同时立刻带领副总指挥、火灾救援小组、安全警戒小组、医疗救护小组及物资供应小组赶到事故现场,各小组在总指挥的安排下,按照各自职责立即开展行动。

1、火灾抢救小组 火灾抢救小组在组长的带领下,立即组织将所有人员撤离出火灾现场,人员撤离后,应由一名有经验的在场人员判断火场是否有可能发生爆炸的危险,若无爆炸可能且在场人员有能力灭火或控制险情;在场人员应立即采用配备的干粉灭火器等消防器进行灭火。若现场火势较大,在场人员无法控制住火势或火场可能有发生爆炸危险时,在场人员应立即派人拨打火警电话119,请专业消防队员前往灭火。

2、安全警戒小组 安全警戒小组在组长的带领下,根据现场情况负责布置安全警戒,将脱险人员安全撤离出火灾现场,同时应保证现场井然有序,禁止无关人员进入现场,以防发生人身伤亡事故。

3、医疗救护小组 在组长带领下查看、寻找现场是否有人被火烧伤,若有人小面积烧伤,应立即处理创伤,以防发生感染;若有人烧伤情况严重,应立即通知120进行抢救。

4、物资供应小组 负责准备好救火工具及和应急处理有关的相关设施的现场供应。

火灾事故处理完毕后,总指挥对事故救援工作情况进行总结,并择机向全厂公布事故救援情况和事故产生的影响,必要时,向上级主管部门通报事故的救援情况。


锚点二、现场触电应急处理预案


  1、应有现场人员进行救护,救护人员要镇定,切不可惊慌失措,首先要尽快使触电者离电源,触电时间越短,救活率越高,否则将扩大事故范围或产生严重后果。

2、救护员不可直接用手或用金属、潮湿的物品作为救护工具,必须采用绝缘工具,触电者如高空触电,应有防止摔伤的措施。

3、如夜间进行触电救护,应解决临时照明,以利抢救。

4、人触电后可能由于痉挛或失去知觉而抓紧带电体,不能自行摆脱电源。救护人员可根据情况采用下列方法使触电者摆脱电源。

1)在低压设备上发生触电时,如果触电地点或附近有电源开关,插座、应立即断开电源,如附近无开关、插座,要用绝缘柄、电钳或干燥的斧头切断电源线,要一相一相的剪线,避免短路电弧伤人,如果触电者的衣服是干燥的也没有紧缠在身上,可抓衣服拉其脱离电源,切不可触及身体。救护时最好用一只手,立在干燥的木板、凳子上穿绝缘鞋进行,注意自己的身体不要触及其他接地体。

2)在高压设备上触电时,应立即通知变电所变电,  同时由电工或安全员穿上绝缘鞋、带上绝缘手套用符合耐压要求的绝缘棒,使触者电脱离带电体或脱离地面。

如上述条件不具备时,可投掷裸导线如钢筋、铁丝等造成线路短路,迫使自动保护装置自动切断电源。

5、当触电者脱离电源后伤势严重,呼吸停止或心脏跳动停止,切不可轻率认为死亡,要尽快由急救员或安全员实施急救措施,用口对口(鼻)人工呼吸法、胸外挤压法进行急救,不可采土埋,同时要电话通知急救中心,但触电者一经脱离电源就应进行急救,即使在送往医院的途中也不能停止。

6、急救方法

a、口对口(鼻)法

用于急救呼吸停止的触电者,施行人工呼吸前要使呼吸道畅通,首先要很快的解开触电者的衣领,清楚口腔内妨碍呼吸的食物,血块、粘夜等。使触电者仰卧,头部尽量后仰(头下不要垫枕头),鼻孔朝天。

救护人在伤员头部的一侧,用一只手捏紧伤员的鼻子,另一手撬开其嘴巴,深呼吸后,口对口向伤员口内吹气,为时约2秒钟,使其胸部膨胀。吹完气后,立即离开并同时放松伤员鼻孔让其自动呼气约3秒钟。救护儿童只能用小口吹气。如触电者口不能撬开,就用口对鼻法,捏紧其嘴巴,紧贴其鼻子向内吹气。

b、胸外心脏挤压法

这种方法用于急救心脏停止跳动的触电者。首先将触电者仰卧在较坚实的地方,救护人跪在触电者的一侧或骑跪腰部,两手相叠(儿童只需一只手),手掌根部放在心窝稍高一点的地方, 垂直向下挤压(儿童用力轻些)。压下深度为3厘米一4.5厘米,将脏内血液挤出,每分钟以60次为宜。挤压后,掌根立即放松(但不要离开胸膛),让触电者自动复原,血液流回心脏。如此有节奏地连续讲行。

C、如果触电者心脏停止跳动且呼吸也停止,则需同时施行述两种急救,救护者只有一人时可先吹气2—3次,再挤压7~8次,不断重复进行。

7、如发生重伤及死亡事故,由责任人负责保护好现场,组织配合上级各部门的事故调查。




锚点三、中毒事故应急处理预案


    若加氯间化验室库存或现场使用的化学品泄露时,值班人员发现问题后,应立即向应急救援指挥小组总指挥汇报。总指挥首先应向上级主管部门和环保部报告,同时立刻启动应急预案,副总指挥、危险化学品处置小组、安全警戒小组、医疗救护小组及物资供应小组接到命令后立即赶到事故现场,各小组在总指挥的安排下,按照各自职责立即开展行动。

1、危险化学品处置小组在组长带领下,对现场进行喷洒稀释浓度,吸收弥散在空气中的有毒气体,同时第一时间切断泄漏源。如果有少量泄漏,应用砂土、干燥石灰或苏打灰混合或用大量水冲洗,稀释后及时清理。如果大量泄漏,应构筑围堤或挖坑收容,用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。

2、安全警戒小组在组长的带领下,迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,根据现场情况负责布置安全警戒,保证现场井然有序,禁止无关人员进入现场。

3、医疗救护小组在组长带领下查看、寻找现场是否有人员受伤,若有人溅入眼睛、皮肤轻度受伤应立即用大量水冲洗干净,重度受伤者立即移至新鲜空气中平躺保持呼吸,通知120进行抢救。

4、化验小组在组长的带领下立即对周围水质进行化验,确保附近水质不受污染。

5、物资供应小组,负责准备好工具、仪器及和应急处理有关的相关设施的现场供应。

事故处理完毕后,总指挥对事故救援工作情况进行总结,并择机向全厂公布事故救援情况和事故产生的影响,必要时,向上级主管部门通报事故的救援情况。


锚点四、防汛应急处理预案


1、思想到位

使全厂职工树立防大汛,抗大涝的思想准备,克服麻痹思想,侥幸思想和与我无关思想,一切以防汛工作为中心,严防死守,确保防汛工作取得胜利。

2、领导到位

各级领导亲自负责,进一步落实责任制,确保防汛工作万无一失,进入汛期,实行领导干部带班防汛,直至防汛警报解除为止。

3、组织到位

成立厂防汛指挥领导小组,建立防汛抢险队,树立全局观念,服从命令,听从指挥,保证政令畅通,汛期要坚决服从上级和地区的统一调度和指挥,决不允许有任何推诿和扯皮现象,进入汛期,各级领导、部门负责人、防汛抢险队员及驾驶员一律不得请假,随时待命,手机24小时开通,一旦接到通知半小时内必须到厂。

4、行动到位

汛期前对全厂所有电器设备、机械设备进行一次全面检查,确保设备完好,所有防汛泵要安排到位,备品配件准备充足,做好车辆检查工作,保证防汛用车,做好防汛、抢修的材料供应工作及各项后勤服务工作。

5、措施到位

1)水泵房在汛期各台水泵要确保完好,使集水井水位保持低水位运行。

当汛期水量大、集水井水位高时可同时开启3台水泵运行,切换井最大容量为10万吨/日,但当瞬时流量达到2000m?/h时,所有构筑物已处于超负荷运行。应于原碧水厂(因共同使用一个进水池)协调沟通,合理确定水泵的开启程度。同时立即与上级部门取得联系,经上级部门同意后即开启初沉池超越阀应急排放污水,以确保全厂构筑物运行、工艺生产运行的正常。

如果3台水泵全开的情况下仍无法降低水位,泵房集水井水位超过4米时,且运河水位低于溢流管时,经上级部门同意后,开启溢流井闸板让污水自然溢至运河,以确保泵房安全。

汛期遇到河水水位较高出现内溢时,立即关闭溢流闸板防止河水倒灌。

2)变电所、鼓风机房、泥消化电缆沟内分别架设潜水泵,遇暴雨时加强巡视,发现电缆沟进水时要及时抽水,保持电缆沟无积水。

3)汛期及时调整运行工况,在水量大、进水水质淡,确保总出水达标排放的情况下,尽量多处理污水水量,减少向外排放。









锚点五、停电事故应急处理预案


值班人员发现全厂停电后,应立即向应急救援指挥小组总指挥汇报。总指挥首先应向上级主管部门和环保部报告,副总指挥、电力抢修小组、安全警戒小组、医疗救护小组及物资供应小组接到命令后立即赶到事故现场,各小组在总指挥的安排下,按照各自职责立即开展行动。

1、电力抢修小组在组长带领下,首先明确停电的原因:

1)通过拨打电力彩虹热线(95598),确定是否是供电部门停电。

 2)若供电部门未停电,电力抢救小组要立即对配电室和设备、设施供电线路排查,及时抢修,尽量减少停电造成细菌大面积死亡。

2、工艺调整小组在恢复供电后,应增加生化池曝气提高溶解氧,进水量逐步增加,根据出水质情况逐步恢复正常。

3、化验小组应增加化验频率,及时把数据和工艺小组结合,以便调整工艺。

4、安全警戒小组在组长的带领下,根据现场情况负责布置安全警戒,保证现场井然有序,禁止无关人员进入现场,以防发生触电事故。

5、医疗救护小组在组长带领下查看、寻找现场是否有人员触电,若有人触电,应受伤者立即移至新鲜空气中平躺保持呼吸,通知120进行抢救。

6、物资供应小组,负责准备好工具、仪器及和应急处理有关的相关设施的现场供应。

停电事故处理完毕后,总指挥对事故救援工作情况进行总结,并择机向全厂公布事故救援情况和事故产生的影响,必要时,向上级主管部门通报事故的救援情况。


锚点六、水质水量突变事故应急处理预案


值班人员在巡检或化验室人员分析水质检测数据时,发现进水(出水)超标后,当班人员应立即向应急救援指挥小组总指挥汇报。总指挥首先应向上级主管部门和环保部报告,同时立刻带领副总指挥、化验小组、工艺调整小组、安全警戒小组及物资供应小组赶到事故现场,各小组在总指挥的安排下,按照各自职责立即开展应急处理行动。

1、工艺调整小组作好如下工作:

1)立即根据水质情况进行调整工艺。若强酸性污水进入我厂,应在曝气沉砂池内投加生石灰调节PH。

2)高浓度COD、氨氮废水进入我厂,现场操作人员立即加大曝气量增加溶解氧,加大污泥回流提高MLSS值,增加生物量,进行合理有效的工艺调整。

2、化验小组在组长的带领下负责紧急状态下的现场化验作业,对进水口、生化池、二沉池等池内的水样进行及时检测,并及时向工艺调整小组汇报数据以便于调整生产工艺。

3、工艺调整小组和化验小组对厂外调查高负荷污水的排污源,及时与环保局有关人员联系通报有关情况,从源头上彻底杜绝高负荷污水继续向管网内排放。

4、安全警戒小组在组长的带领下,根据现场情况负责布置安全警戒,保证现场井然有序、加强保卫工作,禁止无关人员进入现场、禁止无关人员现场取水、制止和此水源有关的一切事情,并负责对现场录像取证。

5、物资供应小组,负责准备好工具、仪器及和应急处理有关的相关设施的现场供应。

事故处理完毕后,总指挥对事故救援工作情况进行总结,并择机向全厂公布事故救援情况和事故产生的影响,必要时,向上级主管部门通报事故的救援情况。

锚点七、重要设备故障应急处理预案


当现场人员发现设备故障而无备用设备或备用设备无法启用等情况时,要及时与应急领导小组联系:

1)立即上报:现场发现人员立即向事故所在当班负责人报告,当班负责人根据设备故障严重程度在5分钟内向污水处理厂应急领导小组报告,由应急指挥长决定是否启动Ⅲ级响应和Ⅲ级应急预案(由环境事故应急工作领导小组指挥长指挥协调整体应急抢险工作),根据事态发展情况,决定是否上报临清市人民政府和临清市建委;接到报告后临清市建委根据事态的进一步发展,决定是否启动Ⅱ级响应和Ⅱ级应急预案。

2)现场处置:积极组织力量维修,采取相关措施在大修期间存放污水,防止外排。在调节池与外排渠道间设置闸板,故障时及时关闭闸板,污水临时存放在调节池内,待事故排除后,再将污水重新提升至污水处理厂。同时,根据大修时间的长短及污水厂事故池、管网情况确定能否容纳大修期间入场的污水,如若不能则及时通知环保部门,提高排入污水处理厂企业的排放标准,确保达标排放

3)环境监测人员迅速赶到事故现场监测污水厂出水水质情况,并监测下游河流控制断面水质,并详细记录好监测数据,以备应急领导小组参考。

4)事故排除后,环境监测人员持续监测出水环境状况,机械设备抢修人员负责对设备进行全面的维修保养,确保环境与设备全部安全后方可恢复生产;善后处理队负责进行事故原因调查和全面的设备安全检查,询问事故发现人有关情况,包括电力设备运行情况、故障部位等。


锚点附录1

(一)应急救援指挥小组名单

总指挥:  ***

副总指挥:***

   员:*** ***

指挥部下设8个小组,即:工艺调整小组、化验小组、危险化学品处置小组、电力抢修小组、火灾救援小组、安全警戒小组、医疗救护小组、物资供应小组(注    ”为每组组长)

1、工艺调整小组(电力抢修小组、火灾救援小组):

*** ****** ****** ***

 2、化验小组(危险化学品处置小组)

*** ***

3、安全警戒小组:

*** ***

4、医疗救护组:

 *** ***

5、物资供应小组:*** ***

注:厂领导不在时或夜间值班时,有厂内最高生产领导任临时总指挥。





锚点

附录:2

(二)单位组织应急救援有关人员联系电话

序号

姓  名

应急救援职责

岗位

手机号码

1


总 指 挥

厂长


2


副总指挥

副厂长


3


运行主管



4


综合部



5


成员



6


成员



7


成员



8


成员



9


成员



10


成员



11


成员



12


成员



13


成员



14


成员



15


成员



锚点附录:3

(三)政府有关部门联系电话

1 临清人民政府 *** *** 

2临清市环境保护局*** ***

锚点附录:4

(四)重大事故应急救援指挥序列图

                                                         N







                              Y

                       













                     

N



         

         Y





        


附件1应急设备.设施和器材一览表

序号

应急设备名称

单位

数量

1

监控及红外报警安防系统

2 

2

应急消防水管

 

200 

3

沙袋

 

60 

4

安全警示标志

 

20 

5

灭火器

 

20 

6

铁锹

 

20 

7

水泵

21

8

绳子

100

9

雨伞

10

10

雨靴

10

11

手电筒

6

12

电工鞋

10

13

救生圈

14

14

救生衣

5

15

强光手电

3

16

消防水带

200

17

雨衣

5





附件2厂区平面布置图及工艺

  • zcrane2000
    zcrane2000 沙发

    资料不错,学习了,谢谢


    2021-07-16 11:32:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

环境修复

返回版块

9483 条内容 · 138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

污染地下水抽出处理的水量该怎么确定。

求教:在做一垃圾填埋场污染地下水的抽出处理设计,地下水水质很差,COD10000mg/L,氨氮2100mg/L,预测地下水总量约为36万m3,设计抽水井一般每天能抽出处理多少m3的地下水呢?这些地下水抽出后进蓄水池,再用地面设备处理时,每天处理的水量可以取多少m3呢?

回帖成功

经验值 +10