土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 发现设计手册计算有误,求高人指点!!!

发现设计手册计算有误,求高人指点!!!

发布于:2008-03-07 16:56:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
380V电缆线路电压损失简化计算(负荷矩法):《工业与民用配电设计手册》第2版424页
∆u%=a ∑P L /(CS), (载荷分配系数:树干式配电均匀布置a=0.5,放射式配电=1)
其中线路电压损失的计算系数C值(COSφ=1)为:铜电缆取75,铝电缆取45.7。
比如:100KW负荷用120的YJV电缆送电距离200m,计算结果线路电压损失0.22%

同样在《工业与民用配电设计手册》第2版440页表9-83,按电流矩法查表计算的线路电压损失为2.52%

两个结果差10倍!!!负荷矩法错在何处?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • richyard2005
    richyard2005 沙发
    问题我自己已发现,关键在功率矩得单位,《工业与民用配电设计手册》第2版上功率矩单位为KW*Km
    《建筑电气设计手册》上功率矩单位为KW*m

    2008-03-10 11:31:10

    回复 举报
    赞同0
  • qiaoqiao2100
    qiaoqiao2100 板凳
    估计你算错了,把算的过程发上来,不然怎么看啊
    2008-03-10 11:14:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于浪涌保护器问题

请教一个问题,浪涌保护器前面的保护装置是用空开或是熔断器?3P+N的浪涌保护器的保护装置是用3级还是必须用4级?请说明原因,谢谢!

回帖成功

经验值 +10