阅读下一篇
现实工程中的等电位连接???我们这里做一个酒店工程。委托当地防雷所的关系部门 @@防雷工程有限公司施工。酒店主体工程施工时候,我部相应工程管理人员与防雷工程公司沟通,要求其负责相应的防雷设计图纸内,所含所有局部等电位连接装置的施工。防雷公司按照相关的合同条款解释 局部等电位连接装置的联结端子板,端子板与墙面钢筋网的焊接连同,端子板与地面钢筋网的焊接联通等焊接铁件部位,而不包含各种导电管线等向该局部等电位联结端子板联结的地线的埋管,连线部分,该部位埋管,连线部分不属于防雷工程施工合同的工程范围。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
TN-S 方式是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。
工作零线N不许重复接地,要接漏电开关。
建议TN-s系统使用4级保护措施,N线和PE线之间也要加保护,而且最好三个相线接完保护器以后同中线一起进入第四级保护,这样可以避免市电故障对防雷器造成的破坏。
另外第一次回复时写错了一个字,应该是TN-s系统用4级就好了,而TN-c用三级就好,因为TN-c的N线和PE线是连在一起的。
回复 举报