土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 安全疏散距离的确定

安全疏散距离的确定

发布于:2021-01-29 10:14:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


一、厂房要求

1. 厂房内任一点至最近安全出口的直线距离(m)不应大于下表的规定。


二、公共建筑要求
1.  直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于下表的规定。

1)建筑内开向 敞开式外廊 的房间疏散门至最近安全出口的直线距离可按上表的规定 增加5m

2)直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的直线距离,当房间位于两个楼梯间之间时,应按上表的规定减少5m;当房间位于袋形走道两侧或尽端时,应按上表的规定减少2m。

3)建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按上表的规定增加25%。
2.  楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。

3.  房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离,不应大于上表规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离。
4.   一、二级 耐火等级建筑内 疏散门或安全出口不少于2个 观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅 等,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30m;当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度不大于10m的疏散走道通至最近的安全出口。当该场所 设置自动喷水灭火系统 时,室内任一点至最近安全出口的安全疏散距离可分别增加25%。

1)建筑物内全部设自动喷水灭火系统时,安全疏散距离包括括号内数字。
2)右图中其他部位仍应满足左图的要求。
3)楼梯间形式应根据实际工程情况确定。
5. 商业服务网点要求
1)商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔,当每个分隔单元任一层建筑面积大于200㎡时,该层应设置2个安全出口或疏散门。
2)每个分隔单元内的任一点至最近直通室外的出口的直线距离不应大于规范规定有关 多层其他建筑位于袋形走道两侧或尽端的疏散门 至最近安全出口的最大直线距离。
6. 步行街要求

1)步行街两侧建筑内的疏散楼梯应靠外墙设置并宜直通室外,确有困难时,可在首层直接通至步行街; 首层商铺的疏散门可直接通至步行街,步行街内任一点到达最近室外安全地点的步行距离不应大于60m。 步行街两侧建筑二层及以上各层商铺的疏散门至该层最近疏散楼梯口或其他安全出口的直线距离不应大于37.5m。


三、住宅建筑要求
1.  直通疏散走道的户门至最近安全出口的直线距离不应大于下表的规定。

1)开向敞开式外廊的户门至最近安全出口的最大直线距离可按上表的规定增加5m。

2)直通疏散走道的户门至最近敞开楼梯间的直线距离,当户门位于两个楼梯间之间时,应按上表的规定减少5m;当户门位于袋形走道两侧或尽端时,应按上表的规定减少2m。

3)住宅建筑内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按上表的规定增加25%。

4)跃廊式住宅的户门至最近安全出口的距离,应从户门算起,小楼梯的一段距离可按其水平投影长度的1.50倍计算。

2.  楼梯间应在首层直通室外,或在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。层数不超过4层时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。

3.  户内任一点至直通疏散走道的户门的直线距离不应大于上表规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

停泵时发生水锤,危害很大!如何来破?

一、停泵水锤及其危害         在压力管流中因流速剧烈变化引起动量转换,从而在管道中产生一系列急骤的压力交替变化的水力撞击现象,称为水锤现象。离心泵的正常启动、停车及管道内流量发生变化时,在压力管道内都会产生一定程度的水锤现象,但由于水锤压力较小,因而不会造成水锤事故。泵站的水锤事故往往使由于停泵水锤所引起的。

回帖成功

经验值 +10