土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调系统中两管制、三管制、四管制的优缺点

空调系统中两管制、三管制、四管制的优缺点

发布于:2021-01-27 14:30:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]


两管制:

两管制的空调箱中只是一组盘管,一进一回,夏天通冷水,冬天通热水。这样的系统使得整个区域在同一时刻只能供冷或供热。与四管制相比,它省下了一套水系统,所以它的标准相对较低,成本也低。两管制系统简单,但施工方便,不过不能用于同时需要供冷和供热的场所。



三管制:

分别设置供冷管路、供热管路、换热设备管路三根水管;其冷水与热水的回水管共用。

优点:三管制系统能够同时满足供冷和供热的要求,管路系统较四管制简单;

缺点:比两管制复杂,投资也比较高,且存在冷、热回水的混合损失。




四管制:

四管制空调指空调箱同时装有冷盘管和热盘管,每组盘管一进一回,共四根,所以叫四管制。两组水管分别接入冷水和热水,也就是一年四季不管什么时候,制冷制热都可以随时切换,可以实现一些房间供热的同时,另一些房间供冷。并且配合末端设备能够实现室内温度和湿度精确控制的要求;由于冷水和热水在管路和末端设备中完全分离,有助于系统的稳定运行和减小设备的腐蚀;所以它的标准高,成本也高。所以全年运行过程中,供冷和供热工况频繁交替转换或需同时使用的空气调节系统,宜采用四管制水系统。它较适合于内区较大,或建筑空调使用标准较高且投资允许的建筑中。



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

全套空调设计参考笔记,你收藏了吗?

一、末端设备冷负荷指标: 备注: 1、选择末端设备时其参数按照“高档”选取,并适当考虑末端设备的噪音对房间使用功能带来的影响:家装卧室尽量选用FP-102以下的盘管;办公室、酒店类新风机、吊柜均选择3000m3/h风量以下吊柜;商场选择5000m3/h风量以下吊柜。 2、新风机一般选择4排管,回风工况一般选择6排管,2000m3/h以上的空调器均应在出风端设置消声静压箱;6000m3/h以上的空调器出风端宜采用阻抗复合消声器,并在回风端安装消声静压箱。

回帖成功

经验值 +10