土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 雨水收集回用系统蓄水池容积计算

雨水收集回用系统蓄水池容积计算

发布于:2021-01-25 13:39:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

1)需控制及利用的雨水径流总量:
注:W=10*(0.9-0.5) *86.6*1.38=478m3。
①控制径流峰值所对应的径流系数, 上海的要求是≤ 0.5, 详见《上海市海绵城市技术导则》 5.4.18。(Ψ??指的是硬化面的雨水径流系数,一把取 0.8~0.9)
②上海峰值控制计算对应的日降雨量为 86.8mm(两年一遇) , (可查《建筑与小区雨水控制及利用》附录 A)。树上鸟教育给排水设计杨老师
③硬化汇水面积 F 应按硬化地面、非绿化屋面、水面的面积之后计算,并应扣
减透水铺装地面面积。
如上表:F=4343.9+9479.9=13823.8 ㎡ =1.38h ㎡(公顷)根据上海市海绵城市建设技术标准图集说明要求,每公顷硬化地面不低于 250m3雨水调蓄设施。可计
算得雨水调蓄设施容积 V1=250*1.38=345m3。


2)初期雨水弃流量计算:
注:初期径流厚度取值:屋面和硬化地面弃流宜分别采用 2~3mm 和 5~10mm径流厚度。(《上海市海绵城市技术导则》 5.1.23)
则上例中:初期弃流量为 10*(0.44*2+0.95*8) =85m3。
3)雨水收集回用系统的储存设施,其储水量按下式计算:
V2=48-85=-37m3。从径流指标这一项控制的话,可以不设置调蓄水池。
4)地块径流削减量控制指标计算:
注:特征调节因子按《上海市海绵城市技术导则》表 4.3.4 取值,对于居住用地的取值范围为 0.6~1.0,本例中取 0.6。
V3=0.6*18.7*23391.8/1000=263m3(其他城市为‘场地面积×综合径流系数×径流总量控制率对应下的海绵城市设计降雨量’)
5)比较 V1(345m3)、 V2(0m3)、 V3(236m3),取最大值得雨水调蓄水池的有效容积应为 345m3。 

当设置有效容积小于 345m3的雨水调蓄回用水池时,不足345m3的部分可采用下凹式绿地、雨水花园等形式补充不足的部分,例 100m3的调蓄容积可通过设置 1000 ㎡的 100mm 深的下凹式绿地。

给排水设计圈

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

商铺空调冷凝水排水设计

一般商铺采用分体式空调,分体式空调的排水主要为室内机的冷凝水排水,室外机也有少量的溶霜水。为了防止室外检查井或者暗沟内的臭气顺着冷凝水管道进入室内,空调冷凝水排水要求做间接排水处理,一般可采用排入室外雨水口(上海为 13#沟头)、雨水沟明沟或者排入地下室集水坑的方式。 I、 排入雨水明沟: 一般室外明沟不会太深,所以冷凝水排水标高受限,当室内有降板时,可采取此方式;

回帖成功

经验值 +10