一、冷媒系统安装规范
定位放线时应保持铜管顺直,分支合理,线路最短。多个系统并行必须保证管道顺直,高度一致。
铜管固定采用Ф8全丝圆钢吊架,吊架间距铜管水平安装时,管径大于20mm时,支吊架的间距不应大于2m。冷媒管管径小于20mm时,支吊架的间距不应大于1.2m ;铜管垂直安装时,管径小于20mm时,支吊架的间距不应大于3m;冷媒管管径大于20mm时,支吊架间距不应大于2m 。
焊接工作宜向下或水平侧向进行,尽可能避免仰焊焊接时,须先向配管内充入0.05Mpa左右的氮气,以冲走配管内的空气焊接过程中应用氮气进行保护,防止焊接时产生氧化物焊接完毕后可用氮气吹冷,不可用冷水喷洒,以免焊口骤产生裂纹
铜管的切割应尽量使用割管器切割,注意防止铜屑落入管内扩口后不得有歪斜、变形、裂口等缺陷
配管的冲洗配管在安装、施工过程中难免会有灰尘、水气进入管内,因此配管施工完毕后必须对配管进行冲洗。(注意,所用的气体只能是氮气,不能用其它气体,如用制冷剂或二氧化碳会有冷凝的危险,用氧气会有爆炸的危险)。
在冷媒管未与设备连接时,应对冷媒管管口进行包扎封盖,防止水分、脏物、灰尘等杂质进入冷媒管内。
二、冷凝水系统安装规范
吊架的固定卡子高度应当可以调节,以保证坡度顺直。吊架间距:横管1.0米,立管2.0米, 每支立管不得少于两个, 冷凝水管道坡度不小0.5%,不得出现倒坡。
不准将排水管与污水管或者其他排水管连在一起,原则上应单独排放。 不得将排水管与冷媒管捆在一起。
排水管最高点应设通气孔,以保证冷凝水顺利排出。 管道连接完成后,应做通水试验和满水试验。 一方面检查排水畅通,一方面检查其是否漏水。
支管与主管连接应从主管上面或侧面连接。 主管应选择合适的管径。 根据连接室内机数量的增多,管径也要相应增大。
水管(直接、弯头、三通)连接处必须U-PVC胶进行粘接,确保不漏水。 与机器的连接处必须粘接牢固并进行保温。 有水泵的机器必须设置存水弯。
三、保温管的安装规范
保温材料的选择一定要符合相关技术要求。不得私自更换品牌及厚度。 机体排水口处的保温材料一定要用胶粘在机体上,防止结露。
保温材料接缝处,用胶水粘牢或用黑胶布粘牢。以防止水气进入,造成凝露。 并行的气液配管,必须各自保温,不可共用一条保温管。如需要有包扎带进行包扎,应做到包扎紧,无漏包,对穿墙处应重复包扎。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 800 人订阅
阅读下一篇
收藏!空调常见电子元器件的认识收录于话题 今天的课程简单实用,希望对大家有用; 对于新手而言,空调主板上的一些零部件都非常陌生,今天兔子哥要带大家认识一下: 先上几张主板的图片 再来一张酸爽的主板电路图: 怎们样,对于新手而言,是不是脑袋都晕了~~ 接下来我们就要详细认识一下,电路图当中的这些符号代表的元器件,以及实物图:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发