涵台墙身裂缝防治措施
1、表现特征
涵台墙身因多种原因出现裂缝,以竖向为多,常贯通墙身。
2、原因分析
(1)涵台地基承载力处理不到位,不符合设计要求。
(2)涵身较长时,未按照设计要求设置沉降缝或设计沉降缝节段不合理。
(3)在盖板未架设安装之前即进行台背填土,产生较大土压力致台身横向裂缝。
(4)涵底铺砌不密实,渗水严重等使地基弱化,导致涵台不均匀沉降变形产生竖向裂缝。
3、防治措施
(1) 基础开挖后应加强验槽和检测,确保基础埋置深度、地基承载力符合要求。当地基土层不均匀时,应挖除软弱土层,确保基础受力均匀,防治不均匀沉降,必要时应汇同设计部门进行处理。
(2)按设计要求设置沉降缝,沉降缝处两端面应竖直、平整,上下不得交错。预制盖板涵的沉降缝应设在盖板的接缝处,贯穿整个断面,做好沉降缝的防水处理;当发现沉降缝宽度较大时,应及时与设计单位沟通。
(3)涵洞完成后,当涵洞砌体砂浆或混凝土强度达到设计强度后架设盖板;盖板架设完毕后,方可进行涵洞洞身两侧的回填;回填土应按照水平分层、对称方式进行填筑和压实,台背回填材料和压实度须满足设计要求。
(4)涵台底部铺砌应坐浆饱满,不得出现空洞;保证涵洞排水设施畅通,防止下渗现象。