土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 风管部件与消声器制作

风管部件与消声器制作

发布于:2021-01-15 13:50:15 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]



施工准备:

材料要求:

风管部件与消声器的材质、厚度、规格型号应严格按照设计要求及相关标准选用,并应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。

风管部件与消声器制作材料,应进行外观检查,各种板材表面应平整,厚度均匀,无明显伤痕,并不得有裂纹、锈蚀等质量缺陷,型材应等型、均匀、无裂纹及严重锈蚀等情况。

其他材料不能因其本身缺陷而影响或降低产品的质量或使用效果。

防爆系统的部件必须严格按照设计要求制作,所用的材料严禁代用。

消声器所使用的材料应符合设计规定及相关的放火、防腐、防潮和卫生标准的要求。

柔性短管应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的材料。防排烟系统的柔性短管的制作材料必须为不燃材料,空气洁净系统的柔性短管应是内壁光滑、不产尘的材料。

防火阀所选用的零(配)件必须符合有关消防产品标准的规定。

主要机具:

施工机具:电焊机、氩弧焊机、砂轮切割机、焊条烘干箱、卷板机、单平咬口机、台钻、折方机、法兰冲剪机、联合冲剪机、车床、角向磨光机、压筋机、电气焊工具、焊条保温桶、台虎钳、钢锯等。

测量检验工具:游标卡尺、钢直尺、钢卷尺、游标万能角度尺、内卡钳等。

作业条件:

(1)作业场地应满足加工工艺的要求,具备相应的电源、水源、安全防护设施及防雨雪措施,并配备相应的消防器材。

(2)作业地点不宜远离安装现场,避免造成多次倒运。

(3)制作地点至安装现场之间的道路应畅通,能保证机械设备、材料及半成品部件运输方便。

(4)焊接、油漆喷涂作业场所应有良好的通排风措施。

施工工艺:

1.工艺流程

1.1风口工艺流程:

1.2风阀制作工艺流程:

1.3罩类及风帽制作工艺流程:


1.4柔性短管制作工艺流程:


1.5消声器制作工艺流程:

操作工艺:

1.1 风口制作

(1)下料、成型:

1)风口的部件下料及成型应使用专用模具完成。

2)铝制风口所需材料应为型材,其下料成型除应使用专用模具外,还应配备有专用的铝材切割机具。

(2)组装:

1)风口的部件成型后组装,应有专用的工艺装备,以保证产品质量。产品组装后,应进行检验。

2)风口外表装饰面应平整光滑,采用板材制作的风口外表装饰面拼接的缝隙,应小于或等于0.2 mm,采用铝形材制作应小于或等于0.15 mm。

3)风口边长、对角线的允许偏差应符合表5.2.12之规定。

4)风口的转动、调节部分应灵活、可靠,定位后应无松动现象。手动式风口叶片与边框铆接应松紧适当。

5)插板式及活动篦板式风口,其插板、篦板应平整,边缘应光滑,启闭应灵活。组装后应能达到完全开启和闭合的要求。

6)百叶风口的叶片间距应均匀,其叶片间距允许偏差为+1.0mm,两端轴应同心。叶片中心线直线度允许偏差为3/1000;叶片平行度允许偏差为4/1000。叶片应平直,与边框无碰擦。

7)散流器的扩散环和调节环应同轴,轴向间距分布应均匀。

8)孔板式风口的孔口不得有毛刺,孔径和孔距应符合设计要求。

9)旋转式风口,转动应轻便灵活,接口处不应有明显漏风,叶片角度调节范围应符合设计要求。

10)球形风口内外球面间的配合应转动自如、定位后无松动。风量调节片应能有效地调节风量。

11)风口活动部分,如轴、轴套的配合等,应松紧适宜,并应在装配完成后加注润滑油。

12)如风口尺寸较大,应在适当部位对叶片及外框采取加固补强措施。

(3)焊接:

1)钢制风口组装后的焊接可根据不同材料,选择气焊或电焊的焊接方式。铝制风口应采用氩弧焊接。

2)焊接均应在非装饰面进行,不得对装饰面外观产生不良影响。

3)焊接完成后,应对风口进行二次处理。

(4)表面处理:

1)风口的表面处理,应满足设计及使用要求,可根据不同材料选择如喷漆、喷塑、烤漆、氧化等方式。

2)油漆的品种及喷涂道数应符合设计文件和相关规范的规定。

2.2风阀制作

(1)下料、成型:

外框及叶片下料应使用机械完成,成型应尽量采用专用模具。

(2)零部件加工:

风阀内的转动部件应采用耐磨耐腐蚀材料制作,以防锈蚀。

(3)焊接组装:

1)外框焊接可采用电焊或气焊方式,并应控制焊接变形。

2)风阀组装应按照规定的程序进行,阀门的结构应牢固。

3)多叶风阀的叶片间距应均匀,关闭时应互相贴合,搭接应一致。大截面的多叶调节风阀应提高叶片与轴的刚度;并宜实施分组调节。

4)止回阀阀轴必须灵活,阀板关闭严密,转动轴采用不易锈蚀的材料制作。

5)防火阀制作所用钢板厚度不应小于2 mm,转动部件应转动灵活。易熔件应为批准的并检验合格的正规产品,其熔点温度的允许偏差为-2~0℃。

(4)风阀组装完成后应进行调整和检验,并根据要求进行防腐处理。

(5)若风阀尺寸过大,可将其分格成若干个小规格的阀门制作。

(6)防火阀在阀体制作完成后要加装执行机构,并逐台进行检验阀板的关闭是否灵活和严密。

2.3 罩类制作

(1)下料:根据不同的罩类形式放样后下料,并尽量采用机械加工。

(2)成型、组装:

1)罩类部件的组装根据所用材料及使用要求,可采用咬接焊接等方式,其方法及要求详见风管制做部分。

2)用于排出蒸汽或其他潮湿气体的伞形罩,应在罩口内边采取排除凝结液体的措施。

3)如有要求,在罩类中还应加调节阀、自动报警、自动灭火、过滤、集油装置及设备。

2.4 柔性短管制作

(1)柔性短管制作可选用人造革、帆布、树脂玻璃布、软橡胶板、增强石棉布等材料。

(2)柔性短管的长度一般为150~300 mm,不宜作为变径管;设于结构变形缝的柔性短管,其长度宜为变形缝的宽度加100 mm及以上。

(3)下料后缝制可采用机械或手工方式,但必须保证严密牢固。

(4)如需防潮,帆布柔性短管可刷帆布漆。

(5)柔性短管与法兰组装可采用钢板压条的方式,通过铆接使二者联合起来。

(6)柔性短管不得出现扭曲现象,两侧法兰应平行。

2.5 风帽制作

(1)风帽主要:可分为:伞形风帽、锥形风帽和筒形风帽三种。伞形风帽可按圆锥形展开下料,咬口或焊接制成。

(2)筒形风帽的圆筒,当风帽规格较小时,帽的两边可翻边卷钢丝加固,风帽规格较大时,可用扁钢或角钢做箍进行加固。

(3)扩散管可按圆形大小头加工,一端用翻边卷钢丝加固,一端铆上法兰,以便与风管连接。

(4)风帽的支撑一般应用扁钢制成,用以连接扩散管、外筒和伞形帽。

2.6 消声器制作

(1)下料:

根据不同的消声器形式放样后下料,并尽量采用机械加工。

(2)外壳及框架结构:施工:

1)消声器外壳根据所用材料及使用要求,应采用咬接、焊接等方式。

2)消声器框架无论用何种材料,必须固定牢固。有方向性的消声器还需装上导流板。

3)对于金属穿孔板,穿孔的孔径和穿孔率应符合设计及相关技术文件的要求。穿孔板孔口的毛刺应锉平,避免将覆面织布划破。

4)消声片单体安装时,应有规则的排列,应保持片距的正确,上下两端应装有固定消声片的框架,框架应固定牢固,不得松动。

(3)填充消声材料:

消声材料的填充应按设计及相关技术文件规定的单位密度均匀进行敷设,需粘贴的应按规定的厚度粘贴牢固,拼缝密实,表面平整。

(4)覆面:

消声材料的填充后应按设计及相关技术文件要求采用透气的覆面材料覆盖,覆面材料拼接应顺气流方向、接缝密实、表面平整、拉紧、不应有凹凸不平。

(5)成品检验:

1)消声器制作尺寸应准确,连接应牢固,其外壳不应有锐边。

2)消声器制作完成后,应通过专业检测,其性能应能满足设计及相关技术文件规定的要求。

(6)包装及标识:

1)检验合格后,应出具检验合格证明文件。

2)有规格、型号、尺寸、方向的标识。

3)包装应符合成品保护的要求。

质量标准:

主控项目:

手动单叶片或多叶片调节风阀的手轮或手柄,应以顺时针方向转动为关闭,其调节范围及开启角度指示应与叶片开启角度相一致。用于除尘系统间歇工作点的风阀,关闭时应能密封。

检查数量:按批抽查10%,不得少于1个。

检查方法:手动操作、观察检查。

电动、气动调节风阀的驱动装置,动作应可靠,在最大工作压力下正常工作。

检查数量:按批抽查10%,不得少于1个。

检查方法:核对产品的合格证明文件、性能检测报告、观察或测试。

防火阀或排烟阀(排烟口)必须符合有关消防产品标准的规定,并且有相应的产品合格证明文件。

检查数量:按批抽查10%,不得少于2个。

检查方法:核对产品的合格证明文件、性能检测报告.

防爆风阀的制作材料必须符合设计规定,不得自行替换。

检查数量:全数检查。

检查方法:核对材料品种、规格,观察检查。

净化空调系统的风阀,其活动件、固定件及紧固件均应采取镀锌或作其他防腐处理(如喷塑或烤漆);阀体与外界相通的缝隙处,应有可靠的密封措施。

检查数量:按批抽查10%,不得少于1个。

检查方法:核对产品的材料,手动操作、观察。

工作压力大于1000Pa的调节风阀,生产厂应提供(在.1.5倍工作压力下能自由开关)强度测试(合格证书或试验报告)。

检查数量:按批抽查10%,不得少于1个。

检查方法:核对产品的合格证明文件、性能检测报告。

防排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。

检查数量:全数检查。

检查方法:核对材料品种的合格证明文件。

消声弯管的平面边长大于800mm时,应加设吸声导流片,消声器的直接迎风面的布质覆面层应有保护措施,净化空调系统消声器内的覆面应为不易产尘的材料。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查、核对产品的合格证明文件。

一般项目:

手动单叶片或多叶片调节阀应符合下列规定:

(1)结构应牢固,启闭应灵活,法兰应与相应材质风管相一致。

(2)叶片的搭接应贴合一致,与阀体缝隙应小于2mm。

(3)截面积大于1.2m 2 的风阀应实施分组调节。

检查数量:按类别、批抽查10%,不得少于1个。

检查方法:手动操作,尺量、观察检查。

止回风阀应符合下列规定:

(1)启闭灵活、关闭时应严密。

(2)阀叶的转轴、铰链应采用不易锈蚀的材料制作,保证转动灵活、耐用。

(3)阀片的强度应保证在最大负荷压力下不弯曲变形。

(4)水平安装的止回风阀应有可靠的平衡调节机构。

检查数量:按类别、批抽查10%,不得少于1个。

检查方法:观察、尺量、手动操作试验与核对产品的合格证明文件。

插板风阀应符合下列规定:

(1)壳体应严密,内壁应作防腐处理。

(2)插板应平整,启闭灵活,并有可靠的定位固定装置。

(3)斜插板风阀的上下接管应成一直线。

检查数量:按类别、批抽查10%,不得少于1个。

检查方法:手动操作、尺量、观察检查。

三通调节风阀应符合下列规定:

(1)拉杆或手柄的转轴与风管的结合处应严密。

(2)拉杆可在任意位置固定,手柄开关应标明调节的角度。

(3)阀板调节方便,并不与风管相碰撞。

检查数量:按类别、批抽查10%,不得少于1个。

检查方法:手动操作、尺量、手动操作试验。

风量平衡阀应符合产品技术文件的规定。

检查数量:按类别、批抽查10%,不得少于1个。

检查方法:观察、尺量、核对产品的合格证明文件。

风罩的制作应符合下列规定:

(1)尺寸正确,连接牢固,形状规则,表面光滑平整,其外壳不应有尖锐边角。

(2)槽边侧吸罩、条缝抽风罩尺寸应正确,转角处弧度均匀,形状规则,吸入口平整,罩口加强板分隔间距应一致。

(3)厨房锅灶排烟罩应采用不易锈蚀材料制作,其下部集水槽应严密不漏水,并坡向排放口,罩内油烟过滤器应便于拆卸和清洗。

检查数量:按批抽查10%,不得少于1个。

检查方法:尺量、观察检查。

风帽的制作应符合下列规定:

(1)尺寸应正确,结构牢靠,风帽接管尺寸的允许偏差同风管的规定一致。

(2)伞形风帽伞盖的边缘应有加固措施,支撑高度尺寸应一致。

(3)锥形风帽内外锥体的中心应同心,锥体组合的连接缝应顺水、下部排水应畅通。

(4)筒形风帽的形状应规则,外筒体的上下沿口应加固,其不圆度不应大于直径的2%,伞盖边缘与外筒体的距离应一致,挡风圈的位置应正确。

(5)三叉形风帽三个支管的夹角应一致,与主管的连接应严密。主管与支管的锥度应为3°~4°。

检查数量:按批抽查10%,不得少于1个。

检查方法:尺量、观察检查。

矩形弯管导流叶片的迎风侧边缘应圆滑,固定应牢固。导流叶片的弧度应与弯管的角度相一致。导流叶片的分布应符合设计规定。当导流叶片的长度超过1250mm时,应有加强措施。

检查数量:按批抽查10%,不得少于1个。

检查方法:核对材料、尺量、观察检查。

柔性短管应符合下列规定:

(1)应选应防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料。用于空调系统的应采取防止结露的措施。用于净化空调系统的还应是内壁光滑、不易产生尘埃的材料。

(2)柔性短管的长度,一般宜为150~300mm,其连接处应严密,牢固、可靠。

(3)柔性短管不宜作为找正找平的异径连接管。

(4)设于结构变形缝的柔性短管,其长度宜为变形缝的宽度加100mm及以上。

检查数量:按批抽查10%,不得少于1个。

检查方法:尺量、观察检查。

消声器的制作应符合下列规定:

(1)所选用的材料应符合设计的规定,如防火、防腐、防潮和卫生性能等要求。

(2)外壳应牢固、严密,其漏风量应符合规定。

(3)充填的消声材料,应按规定的密度均匀铺设,并应有防止下沉的措施。消声材料的覆面层不得破损,搭接应顺气流,且应拉紧,界面无毛边。

(4)隔板与壁板结合处应紧贴、严密,穿孔板应平整,无毛刺,其孔径和穿孔率应符合设计要求。

检查数量:按批抽查10%,不得少于1个。

检查方法:尺量、观察检查、核对材料合格的证明文件。

检查门应平整、启闭灵活、关闭严密,与风管或空气处理室的连接处应采取密封措施,无明显渗漏。

净化空调系统风管检查门的密封垫料,宜采用成型密封胶带或软橡胶条制作。

检查数量:按批抽查10%,不得少于1个。

检查方法:观察检查。

风口的验收,规格以颈部外径与外边长为准,其尺寸的允许偏差应符合下表的规定。风口的外表装饰面应平整,叶片或扩散环的分布应均匀,颜色应一致,无明显的划伤和压痕,调节装置转动应灵活、可靠,定位后无明显自由松动。

风口尺寸允许偏差(mm)

圆  形  风  口

直   径

≤250

>250

允许偏差

-2~0

-3~0

矩  形  风  口

边 长

<300

300~800

>800

允许偏差

-1~0

-2~0

-3~0

对角线长度

<300

300~500

>500

对角线长度之差

≤1

≤2

≤3

检查数量:按类别、批分别抽查5%,不得少于1个。

检查方法:尺量、观察检查、核对材料合格的证明文件与手动操作检查。

成品保护:

(1)部件成品应存放在有防潮及防雨、雪措施的平整的场地上,并分类码放整齐。

(2)风口成品应采取防护措施,保护装饰面不受损伤。

(3)防火阀执行机构应加装保护罩,防止执行机构受损或丢失。

(4)要注意对风阀执行机构的保护,保持螺母在拧紧状态。

(5)在装卸、运输、安装、调试过程中,应注意成品的保护。

安全保护措施:

(1)使用电动工具时,应按照机具的使用说明进行操作,防止因操作不当造成人员或机具的损伤。

(2)使用手锤、大锤,不准戴手套,锤柄、锤头上不得有油污,打大锤时甩转方向不得有人。

(3)熔锡时,锡液不许着水,防止飞溅,盐酸要妥善保存。

(4)使用剪板机,上刀架不准放置工具等物品。调整工作时,脚不得站在踏板上。剪切时,手禁止伸入压板空隙中。

(5)使用剪板机键切时,工件要压实。剪切窄小钢板,要用工具卡牢。调换校正刀具时,必须停机。

(6)乙炔表、氧气表前必须有安全减压表,且乙炔气管上必须装设合格的阻火器,方可使用。

(7)各类油漆和其他易燃、有毒材料,应存放在专用库房内,不得与其他材料混淆,挥发性材料应装入密闭容器内,妥善保管,并采取相应的消防措施。

(8)使用煤油、汽油、松香水、丙酮等对人体有害的材料时,应配备相应的防护用品。

(9)在室内或容器内喷涂,要保持通风良好,喷涂作业周围不准有火种,并采取相应的消防措施。

(10)应指定与风管部件制作场地相关的环境管理规定。

(11)根据制作场地的废弃物的管理要求,做好制作场地的日常清洁工作。

(12)有毒有害废弃物应收集存放在指定的容器内,按规定进行处理。

质量记录:

(1)材料的产品合格证书、性能检测报告,进场检验记录和复验报告。

(2)风管部件与消声器制作检验批质量验收记录。

(3)通风与空调分项工程的质量验收记录。

(4)通风与空调子分部工程的质量验收记录(送、排风系统)。

(5)通风与空调子分部工程的质量验收记录(防、排烟系统)。

(6)通风与空调子分部工程的质量验收记录(除尘系统)。

(7)通风与空调子分部工程的质量验收记录(空调系统)。

(8)通风与空调子分部工程的质量验收记录(净化系统)。

(9)施工日记。

施工注意事项:

(1)风口的装饰面板易产生划痕,在组装过程中应在操作台上垫以橡胶板等软性材料。

(2)风阀叶片应根据阀门的规格计算好叶片的数量及展开宽度尺寸。

(3)风阀、风口的制作要方、正、平,各种尺寸偏差应控制在允许范围之内。

(4)部件产品的活动部件,在喷漆后,会产生操作不灵活的现象,在加工时应注意相互配合尺寸。

(5)部件产品在制作过程中的板材连接,一定要牢固、可靠,尤其是防火阀产品。

(6)防火阀产品要注意叶片与阀体的间隙,以保证其气密性满足要求。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.46 万条内容 · 677 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

管道预留预埋、管井及支架安装做法|附节点

一、给排水(空调水)预留预埋安装 1.1-套管预留预埋 1、适用条件及范围 本做法适用于工业与民用建筑工程中楼板、墙体预留套管安装。 2、施工工艺流程 3、施工要点 3.1 依据机电管线综合图,由专业工程师对刚性防水套管、柔性防水套管、普通套管进行逐层、逐部位数量统计,同时根据结构墙体得厚度确定预埋套管的长度,列出详细各种类型套管清单。 3.2 套管制作时应符合以下要求:

回帖成功

经验值 +10