以下是总结的一些全国一些地区供电局要求,还不全,大家有知道更详细的跟贴完善一下吧!

宜昌
1、原则上采用箱式变压器供小区用电,箱式变单台容量不超过800KVA。
2、居民用电电表集中设置在一楼。

包头
1、原则上采用箱式变压器供小区用电,箱式变单台容量不超过800KVA。
2、经咨询当地专业工程师,电缆埋地敷设时,可不考虑冻土层因素,电缆直埋或穿钢管埋地时按常规埋深800左右即可。

山东
1、大型小区可以采用设集中配电房方式供电。


重庆
1、整个小区内的供电类别分为公用变配电所及专用变配电所两种。
2、公用变电所:用电计量方式根据供电局要求的不同用电性质及相应电价采用低压分别计量,由供电局直接向低压用户收费,公用变电所供电范围包括:住宅、光彩照明。
3、专用变电所:供电局要求采用高压计量,供电局直接向物业公司收费,物业公司向低压用户收费,专用变电所供电范围包括:住宅楼的走道、公共区域、公共设备的用电、地下停车场、以及其它公共辅助设施的用电。
4、计量方式根据其用电性质按以下几种方式设置计量表:
(1)居民生活用电:住宅居民生活用电、楼道;
(2)非居民照明用电:包括办公、环境、会所、物管用房;
(3)商业用电:包括商业、餐饮、商业广告、车库照明、游泳池及直接为商业营运服务的用电;
(4)非普工业用电(普通动力用电):包括民用商用的消防动力用电、生活水泵、风机、风阀、环境水泵等用电;
(5)光彩照明用电:为政府要求并经政府规划、审批、验收合格的光彩照明用电,电价按居民生活用电低谷计费;
5、住宅采用一户一表,电表采用分区域集中户外设置原则;每户内设置一配电箱(内配照明、动力、空调、插座等回路),在户内配电箱下方设一安装插座,安装高度离地0.4米,其余插座均应设计到位。
6、专用变电所设高压总计量,低压按非居民用电、非居民普通用电、商业用电、居民用电这四种不同用电负荷设三块电表(根据用电大小、出线多少选择两种)计量。
7、高压柜采用真空断路器柜。
8、低压采用GGD柜较多。(重庆龙湖项目)


温州
1、市政10kV采用双环网供电方式,按规范要求可不设柴油发电机。但因前期华东区域经常性缺电,甲方建议仍然设置柴油发电机。
2、单台变压器容量不超过1000kVA。
3、3~4万平米即可设置一个变电所。


台州
1、高压柜要求采用真空断路器柜。
2、市政10kV采用双环网供电方式,按规范要求可不设柴油发电机。但因前期华东区域经常性缺电,甲方建议仍然设置柴油发电机。