土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 排管敷设电缆的疑惑.

排管敷设电缆的疑惑.

发布于:2008-03-06 19:56:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
正在做个化工厂的整体设计,从35KV配电所到各个10KV分变共有16根高压电缆,此外从各个分变出来还有数量不等的400V电缆.
我的初步方案是走电缆沟敷设,在过马路(主马路10m,支路6或m)时走混凝土排管,估计得有从4~15孔的各种排管,现在的问题是:
1.这种预制的排管和穿金属管直埋比较,哪种可行,经济?
2.有标准的排管买吗?
3.有规范规定多少根电缆过马路必须用排管吗?
4.是否有最佳方案?

说的太多了,谢谢大家.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dalianmao_wang
    我也有遇到类似问题,看《工业与民用配电设计手册》有规定:电缆在排管内敷设,同路径敷设数量一般不宜超过16根。有提到尽量采用标准的孔径和孔数,猜测应该有标准排管可以买:)
    2014-01-10 15:46:10

    回复 举报
    赞同0
  • langyuan01
    langyuan01 板凳
    有相关联的资料吗:) :)
    2008-08-14 19:32:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压电机频繁启动的要求

在500KW以下的6KV-10KV的高压电机频繁启动有那些要求!

回帖成功

经验值 +10