土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 末端试水装置中的压力表是安在试水阀前还是试水阀后?

末端试水装置中的压力表是安在试水阀前还是试水阀后?

发布于:2021-01-07 15:21:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

GB50084-2001中条文说明示意图是压力表在阀后,图纸上我也是这么画的,但审图办给的意见是根据2017版的图示,喷淋末端试水装置压力表“”设置在阀门上部,想问下,压力表应该是设在阀前还是设在阀后,阀前阀后又有什么区别吗?

下图为01版和17版末端试水装置条文说明的示意图。GB50084-2017末端试水装置.png

GB50084-2001.png

  • sdqd888888
    sdqd888888 沙发

    个人建议按照下图安装

    2021-01-11 13:11:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

末端试水装置汇总

末端试水装置是指安装在自动喷水灭火系统管网或分区管网的末端,检验系统启动、报警及联动等功能的装置。今天分享末端试水装置的相关内容。 一、组成 末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。 新版《自动喷水灭火系统设计规范》和《自动喷水灭火系统施工及验收规范》的图解如下图所示。 末端试水装置至今没有统一的标准结构和设计技术要求,设计、安装单位的习惯经验做法是其结构由阀门、压力表,流量测试仪表和管道组成,管道一般是用管径为25mm、32mm、40mm的镀锌钢管。