土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 竖井、闷顶、建筑缝隙防火解析

竖井、闷顶、建筑缝隙防火解析

发布于:2021-01-07 15:11:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

目前高层建筑越来越多,在高层建筑中会有电梯井、电缆井等竖井从楼底连接到楼顶,一旦发生火灾这些竖井就是一个个的小烟囱成为火灾蔓延的途径。闷顶,建筑缝隙,管道等的防火处理不当,也会造成重大损失,今天我们分享竖井、闷顶、建筑缝隙防火设置的相关内容。


一、竖井

1.  建筑内的电梯井等竖井应符合下列规定: 

1)电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井的井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不应设置其他开口。    

2)电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道,应分别独立设置。井壁的耐火极限不应低于1.00h,井壁上的检查门应采用丙级防火门。    

3)建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。 建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵。   

4)建筑内的垃圾道宜靠外墙设置,垃圾道的排气口应直接开向室外,垃圾斗应采用不燃材料制作,并应能自行关闭。   

5)电梯层门的耐火极限不应低于1.00h,并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验  完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T 27903规定的完整性和隔热性要求。

2.  消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。

3.  消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。


二、闷顶

1.  在三、四级耐火等级建筑的闷顶内采用可燃材料作绝热层时,屋顶不应采用冷摊瓦。

2.  闷顶内的非金属烟囱周围0.5m、金属烟囱0.7m范围内,应采用不燃材料作绝热层。

3.  层数超过2层的三级耐火等级建筑内的闷顶,应在每个防火隔断范围内设置老虎窗,且老虎窗的间距不宜大于50m。

4.  内有可燃物的闷顶,应在每个防火隔断范围内设置净宽度和净高度均不小于0.7m的闷顶入口;对于公共建筑,每个防火隔断范围内的闷顶入口不宜少于2个。闷顶入口宜布置在走廊中靠近楼梯间的部位。


三、变形缝

1.  变形缝内的填充材料和变形缝的构造基层应采用不燃材料。    

2.  电线、电缆、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道不宜穿过建筑内的变形缝,确需穿过时,应在穿过处加设不燃材料制作的套管或采取其他防变形措施,并应采用防火封堵材料封堵。


四、管道

1.  防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道,在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。

2.  风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。

3.  建筑内受高温或火焰作用易变形的管道,在贯穿楼板部位和穿越防火隔墙的两侧宜采取阻火措施。

4.  建筑屋顶上的开口与邻近建筑或设施之间,应采取防止火灾蔓延的措施。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

不同场所防火分隔构件

学川小编 注册消防工程师 收录于话题 为了保证建筑物 的安全,必须采取必要的防火措施 ,使之具有一定的耐火性 ,即使发生了火灾 也不至于造成太大的损失,通常用耐火等级 来表示建筑物所具有的耐火性。一座建筑物的耐火等级不是由一两个构件 的耐火性决定的,是由组成建筑物的所有构件的耐火性决定的。不同场所对防火分隔构件的要求不同,今天我们分享几例不同场所的防火构件。

回帖成功

经验值 +10