土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 四通换向阀空调应用知识

四通换向阀空调应用知识

发布于:2021-01-06 11:07:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]


四通换向阀在热泵型空调系统中的作用:

四通换向阀是热泵型空调装置上用来作改变制冷剂气体流向用的阀,用它能改变室外热交换器和室内热交换器各自的功能,以达到人们所需的夏天制冷、冬天采暖的要求,它也可用来作除霜用,当室外热交换器上结霜时,用它来切换制冷剂流向,使室外热交换器上的温度升高,完成短时间内除霜。


用了带四通换向阀的热泵型空调器有以下两个优点:

1、一机两用:即夏天制冷,冬天制暖,特别适合一年有四个季节变化的地区使用,大大提高了空调的利用率。

2、节能:这是就冬天采暖时,与电加热方法相比较而言的,由于热泵型空调的能效比约为3左右,即其热效率约为电加热效率的3倍左右,因此购买热泵空调器用户可节省一半以上的电费,而且它比电加热要安全可靠。


以上两个优点,使得热泵型空调器的产量特别是近十几年来在全世界迅速发展。


四通换向阀的工作原理、结构:

四通换向阀由主阀、导阀和电磁线圈组成。使用导阀控制主阀,采用压差切换动作,换向灵活可靠。


当空调器设定在制冷状态时,电磁线圈断电,芯铁在弹簧的作用下,使滑碗移至左端(如图一),使a和b相通,压缩机吸气管通过b、a使主阀左腔产生低压,同时压缩机排气管(D)通过d、c使主阀右腔产生高压,活塞在压差的作用下向左移动。此时,吸气管(S)与室内热交换器相通,排气管(D)与室外热交换器相通,实现制冷循环。


当空调器设定在制热状态时,电磁线圈通电,芯铁吸上,使滑碗移至右端(如图二),使b和c相通, d和a相通,使主阀左腔产生高压,右腔产生低压,活塞在压差的作用下向右移动。此时,排气管(D)与室内热交换器相通,吸气管(S)与室外热交换器相通,实现制热循环。



四通换向阀主要性能项目和测试方法:


序号

性能项目

测 试 方 法 (R22)

判 断 标 准

1

最高动作压力差

堵死E、C接管,S接管通大气,从D接管输入2.25MPa压力气体,给线圈施加85%额定电压,50Hz交流电。

能可靠动作

2

最低动作压力差

堵死E、C接管,S接管通大气,从D接管输入0.25MPa(≤7型)或0.34MPa(>7型)压力气体,给线圈施加85%额定电压,50Hz交流电。

能可靠动作

3

最低动作电压

堵死E、C接管,S接管通大气,从D接管输入2.25MPa压力气体,给线圈施加50Hz交流电,测试阀能可靠动作时线圈所需要的最低动作电压。

≤85%额定电压

4

内泄漏

堵死E、C接管,S接管通大气,从D接管输入1.0MPa压力气体,测试线圈通断电状态下的S接管管口的出气量。

4:1000ml/min

7:1500ml/min  

5

气密性

堵死E、C、S接管,从D接管输入2.9MPa压力气体,线圈通一下电再断电,再将阀浸没在干净的水下1min 。

不应有气泡外逸

6

线圈匝间绝缘

将线圈二根引线头分别接匝间冲击试验仪的二个接线端,然后施加1个DC1500V的脉冲,比较衰减波形和标准波形。

第1个波形重合

7

线圈绝缘电阻

将线圈浸没在常温水中泡24h,其中引线头不得浸入水中,再用直流电压为500V的兆欧表,一端接线圈引线线头,另一端接浸入测试水槽中的导体,测定其绝缘电阻。

≥100MΩ


四通换向阀制冷介质适用性问题:

四通换向阀主要为三花制冷集团生产,根据制冷介质不同分三类,SHF-4/7/9/11系列适用R22 ,SHF-4K/7K/9K/11K系列适用R22 、R407C ,SHF-4H/7H/9H/11H系列适用R22、R407C、R410A 。通用型SHF-14/20A/35A/50系列适用R22、R407C、R410A。


主要差异项(以SHF-4型为例)

SHF-4(适用R22)

SHF-4K(适用R407C)

SHF-4H(适用R410A、R407C、R22)

最高使用压力

2.9MPa

2.9MPa

4.15MPa

气密性

四通换向阀在2.9MPa气体压力下,浸水1min,不应有气泡外逸。

四通换向阀在2.9MPa气体压力下,浸水1min,不应有气泡外逸。

四通换向阀在4.15MPa气体压力下,浸水1min,不应有气泡外逸。

最高动作

压力差

施加85%额定电压,四通换向阀在最高动作压力差2.25MPa下应能可靠换向。

施加85%额定电压,四通换向阀在最高动作压力差2.25MPa下应能可靠换向。

施加85%额定电压,四通换向阀在最高动作压力差3.1MPa下应能可靠换向。

最低动作电压

四通换向阀通以2.25MPa气压,四通换向阀能正常、可靠换向时,线圈所需的最低动作电压应不大于额定电压的85%。

四通换向阀通以2.25MPa气压,四通换向阀能正常、可靠换向时,线圈所需的最低动作电压应不大于额定电压的85%。

四通换向阀通以3.1MPa气压,四通换向阀能正常、可靠换向时,线圈所需的最低动作电压应不大于额定电压的85%。

最小破坏压力

四通换向阀内通入14.7MPa压力的液体,保持1min,不应有破环现象。

四通换向阀内通入14.7MPa压力的液体,保持1min,不应有破环现象。

四通换向阀内通入20.8MPa压力的液体,保持1min,不应有破环现象。

清洁度

/

含水量:≤6mg/只

杂质含量:≤1mg/只

矿物油含量:≤2mg/只

氯离子含量:≤0.1mg/只

含水量:≤6mg/只

杂质含量:≤1mg/只

矿物油含量:≤2mg/只

氯离子含量:≤0.1mg/只


安装位置及使用注意事项:


1、安装位置:四通阀安装时线圈不能倒放,请参阅以下示意图。



2、使用注意事项

2.1请注意避免湿气及杂物进入阀体。

2.2在焊接接管时,为使阀体的温度不超过120℃,请用水或湿布冷却。

2.3请勿从高处落地,以避免铜管变形及其他构造破损,万一落地,请充分检查后使用。

2.4确认电源电压与电磁线圈标记电压一致。

2.5电磁线圈接线时,要提供足够长的引线与其连接。

2.6确认电源已切断,方可从主阀上取下电磁线圈,单个电磁线圈通电时间过长会被烧坏。


四通换向阀常见故障分析及排除:


序号

四通换向阀故障类型

装在空调系统后产生后果

故障原因

故障排除

1

不动作

不制热

(1)阀内进水生锈卡死

(2)阀内杂质卡死导阀芯铁

(3)空调系统产生的压力差过低

(4)四通阀装机时滑块烧坏

(5)四通阀线圈上未通电

更换

更换或系统制冷剂重新充注、清洗

/

更换

线圈与电路板电接触检查

2

内泄漏声

很大

制冷、制热效果变差

(1)密封面有杂质卡住

(2)四通阀装机时滑块烧坏

(3)四通阀与空调系统不匹配,因流量过小导致阀动作至中间位置停下

更换或系统制冷剂重新充注、清洗

更换

更换阀型号使之与空调系统匹配

3

外泄漏

制冷剂逐渐减少,制冷制热效果变差或完全不制冷、不制热

(1)四通阀生产厂家水检未检出

(2)空调器生产厂家生产线未检出

更换主阀

4

导阀噪音声大

整机噪音超过标准

(1)线圈吸力太小

Ⅰ线圈混错

Ⅱ四通阀引线与绕组接触不良

(2)四通阀内芯铁与封头不贴实

(3)四通阀内不清洁或空调系统内不清洁物质导入四通阀中,不清洁物在芯铁与封头之间

更换线圈

更换主阀

更换主阀

5

线圈烧毁

不制热

(1)客户接错电压

(2)线圈本身短路

接入电压与铭牌上一致

更换

6

线圈螺钉

拧断


(1)客户拧紧螺钉扭矩过大或动作不规范

(2)螺钉或螺纹孔质量有问题

更换或螺纹返工


关于V型改良四通换向阀:

总体结构无多大变化,仍由三部分组成:导阀、主阀、线圈,主要的改变是导阀结构及其固定方式。



导阀固定结构方式的改进:原来通过一个弹簧片零件将导阀固定在主阀的支架上,改进后则取消了弹簧片,而将支架立边加长,然后弯曲收口抱住导阀从而获得固定(固定原理与日本鹭宫的相同)。



导阀的改进:在不改变其结构原理的情况下,使其结构更为紧凑,主要就是减小了小阀体和芯铁的长度(L和H),套管长度A也随之减小,其它则无原则性的变化。




线圈结构的改进:该型阀配套中型线圈,与普通的相比,其体积有所减小,主要是径向外形有所缩小,而轴向高度仍保持不变,其中的绕组参数也进行了一些调整,材料和工艺则未做变动。相应的导磁体也做了变动。



主阀结构采用了普通无锥塞结构(给日本松下的也是无锥塞结构,所谓无锥塞结构也就是日本鹭宫的四通阀结构,而有锥塞结构也就是兰柯的四通阀结构。



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调结露是否是故障

收录于话题 夏天,很多用户都发现一个烦人的问题。那就是空调出风口会结露,结露严重时还会滴水下来,擦了又出现。那么这真的是空调坏了吗? 结露现象 首先,让我们一起来看看生活中还有什么其他结露的现象呢? 结露的叶子、结露的窗户、冰镇啤酒,我们生活中有那么多结露现象,看来这并不是空调的故障啊。其实结露是一种自然现象,那么结露是怎么产生的呢? 结露原理

回帖成功

经验值 +10