1)风机盘管选型焓差修正法:
采用风机盘管实际运行焓差与标准工况焓差的比值m进行修正,计算风机盘管的实际制冷量,再根据实际制冷量选择风机盘管。 Q`=QH·(△Im/△IH) =mQH…………
式中:Q`——风机盘管实际制冷量(W)。
QH——风机盘管标准状况下额定制冷量(W)
△Im——风机盘管实际空气处理焓差(W/kg)
△IH——风机盘管标准状况下空气处理焓差(W/kg)
m——修正系数
2)风机盘管选型风量选型法:
根据空调冷负荷和风机盘管实际空气处理焓差计算出空调风量,再根据风量选择风机盘管。
G=Q/△Im(W)………………式中:G——空调风量kg/h