请教大家一下:
我是在校大学生,在做一个高层的空调设计。
设计地点是比较干燥的新疆地区,夏季室外相对湿度是32%,干球温度34.9 室内设计参数是相对湿度 60 干球温度 26
设计的建筑的一个旅馆。客房内采用风机盘管加独立新风系统,请问在这种气候条件下新风处理到什么状态比较合适。风机盘管的送风量怎么确定。
这些问题困扰了我几天了,还请大家帮我解疑!
谢谢

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wt8704
    wt8704 沙发
    非常感谢10楼的
    不过能不能在详细点
    2008-03-10 20:50:10

    回复 举报
    赞同0
  • 暖通新能源
    风机盘管一般有两种方法选型:
    1)风机盘管选型焓差修正法:
    采用风机盘管实际运行焓差与标准工况焓差的比值m进行修正,计算风机盘管的实际制冷量,再根据实际制冷量选择风机盘管。 Q`=QH·(△Im/△IH) =mQH…………
    式中:Q`——风机盘管实际制冷量(W)。
    QH——风机盘管标准状况下额定制冷量(W)
    △Im——风机盘管实际空气处理焓差(W/kg)
    △IH——风机盘管标准状况下空气处理焓差(W/kg)
    m——修正系数

    2)风机盘管选型风量选型法:

    根据空调冷负荷和风机盘管实际空气处理焓差计算出空调风量,再根据风量选择风机盘管。

    G=Q/△Im(W)………………式中:G——空调风量kg/h