土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防工程——常见消防工程解决问题

消防工程——常见消防工程解决问题

发布于:2021-01-03 11:37:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

五大消防系统常见故障处理方法请您收好,遇到问题不慌张!

一   自动喷水灭火系统

1、 稳压装置频繁启动

原因: 主要为湿式装置前端有泄漏,还会有水暖件或连接处泄漏、闭式喷头泄漏、末端泄放装置没有关好。

处理办法: 检查各水暖件、喷头和末端泄放装置,找出泄漏点进行处理。

2、 水流指示器在水流动作后不报信号

原因: 除电气线路及端子压线问题外,主要是水流指示器本身问题,包括浆片不动、浆片损坏,微动开关损坏或干簧管触点烧毁、或永久性磁铁不起作用。

处理办法: 检查浆片是否损坏或塞死不动,检查永久性磁铁、干簧管等器件。

3、 喷头动作后或末端泄放装置打开,联动泵后管道前端无水

原因: 主要为湿式报警装置的蝶阀不动作,湿式报警装置不能将水送到前端管道。

处理办法: 检查湿式报警装置,主要是蝶阀,直到灵活翻转,再检查湿式装置的其它部件。

4、 联动信号发出,喷淋泵不动作

原因: 可能为控制装置及消防泵启动柜连线松动或器件失灵,也可能是喷淋泵本身机械故障。

处理办法: 检查各连线及水泵本身。

二   防排烟系统

1、 排烟阀打不开

原因: 排烟阀控制机械失灵,电磁铁不动作或机械锈蚀引起排烟阀打不开。

处理办法: 经常检查操作机构是否锈蚀,是否有卡住的现象,检查电磁铁是否工作正常。

2、 排烟阀手动打不开

原因: 手动控制装置卡死或拉筋线松动。

处理办法: 检查手动操作机构。

3、 排烟机不启动

原因: 排烟机控制系统器件失灵或连线松动、机械故障。

处理办法: 检查机械系统及控制部分各器件系统连线等。

三   防火卷帘系统


1、 防火卷帘门不能上升下降

原因: 可能为电源故障、电机故障或门本身卡住。

处理办法: 检查主电、控制电源及电机,检查门本身。

2、 防火卷帘门有上升无下降或有下降无上升

原因: 下降或上升按钮问题,接触器触头及线圈问题,限位开关问题,接触器联锁常闭触点问题。

处理办法: 检查下降或上升按钮,下降或上升接触器触头开关及线圈,查限位开关,查下降或上升接触器联锁常闭接点。

3、 在控制中心无法联动防火卷帘门

原因: 控制中心控制装置本身故障,控制模块故障,联动传输线路故障。

处理办法: 检查控制中心控制装置本身,检查控制模块,检查传输线路。

四   消防广播、电话系统

1、 广播无声

原因: 一般为扩音机无输出。

处理办法: 检查扩音机本身。

2、 个别部位广播无声

原因: 扬声器有损坏或连线有松动。

处理办法: 检查扬声器及接线。

3、 不能强制切换到事故广播

原因: 一般为切换模块的继电器不动作引起。

处理办法: 检查继电器线圈及触点。

4、 无法实现分层广播

原因: 分层广播切换装置故障。

处理办法: 检查切换装置及接线。

5、 对讲电话不能正常通话

原因: 对讲电话本身故障,对讲电话插孔接线松动或线路损坏。

处理办法: 检查对讲电话及插孔本身,检查线路。

五  消火栓系统

1、 打开消火栓阀门无水

原因: 可能管道中有泄漏点,使管道无水,且压力表损坏,稳压系统不起作用。

处理方法: 检查泄漏点,压力表,修复或安上稳压装置,保证消火栓有水。

2、 按下手动按钮,不能联动启动消防泵

原因: 手动按钮接线松动,按钮本身损坏,联动控制柜本身故障,消防泵启动柜故障或连接松动,消防泵本身故障。

处理方法: 检查各设备接线、设备本身器件,检查泵本身电气、机构部分有无故障并进行排除

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这几个知识点多数人易纠结,裙房建筑防火汇总

收录于话题 《建规》2.1.2:裙房 podium:在高层建筑主体投影范围外,与建筑主体相连且建筑高度不大于24m的附属建筑。 耐火等级 《建规》5.1.1条文解释 由于裙房与高层建筑主体是一个整体,为保证安全,除规范对裙房另有规定外,裙房的防火设计要求应与高层建筑主体的一致,如高层建筑主体的耐火等级为一级时,裙房的耐火等级也不应低于一级。

回帖成功

经验值 +10