一、冷冻水管道(≥5℃)
柔性泡沫橡塑管壳(mm) |
玻璃棉管壳(mm) |
|||
管道公称直径 |
厚度 |
管道公称直径 |
厚度 |
|
房间吊顶内、机房 |
15 ~25 |
25 |
15 ~25 |
25 |
32 ~80 |
30 |
32 ~80 |
30 |
|
≥100 |
35 |
≥100 |
35 |
|
室外 |
15 ~25 |
35 |
15 ~25 |
30 |
32 ~80 |
40 |
32 ~80 |
35 |
|
≥100 |
50 |
≥100 |
40 |
二、热水、冷热合用管(5~60℃)
柔性泡沫橡塑管壳(mm) |
玻璃棉管壳(mm) |
|||
管道公称直径 |
厚度 |
管道公称直径 |
厚度 |
|
房间吊顶内、机房 |
≤50 |
30 |
≤40 |
35 |
70~150 |
30 |
50~100 |
40 |
|
≥200 |
35 |
125~250 |
45 |
|
≥300 |
50 |
|||
室外 |
≤50 |
35 |
≤40 |
40 |
70~150 |
35 |
50~100 |
45 |
|
≥200 |
40 |
125~250 |
50 |
|
≥300 |
55 |
三、热水、冷热合用管(0~95℃)
聚氨酯硬质泡沫(直埋)(mm) |
玻璃棉管壳(mm) |
|||
管道公称直径 |
厚度 |
管道公称直径 |
厚度 |
|
房间吊顶内、机房 |
≤32 |
30 |
≤50 |
50 |
40~200 |
35 |
70~150 |
60 |
|
≥250 |
45 |
≥200 |
70 |
|
室外 |
≤32 |
35 |
≤50 |
60 |
40~200 |
40 |
70~150 |
70 |
|
≥250 |
50 |
≥200 |
80 |
四、蓄冰管道(≥-10℃)
柔性泡沫橡塑(mm) |
聚氨酯发泡(mm) |
||
室内 |
15~40 |
35 |
30 |
50~100 |
40 |
40 |
|
≥125 |
50 |
50 |
|
板式换热器 |
35 |
- |
|
槽、罐 |
60 |
50 |
|
室外 |
15~40 |
40 |
40 |
50~100 |
50 |
50 |
|
≥125 |
60 |
60 |
|
槽、罐 |
70 |
70 |
五、空调凝结水管道
柔性泡沫橡塑管壳(mm) |
玻璃棉管壳(mm) |
|
空调房间吊顶内 |
10 |
10 |
非空调房间 |
15 |
15 |
六、空调风管道
柔性泡沫橡塑板(mm) |
玻璃棉板、毡(mm) |
||
送风温度 ≥14℃ |
在非空调房间内 |
20 |
40 |
在空调房间内 |
20 |
30 |
|
送风温度 ≥4℃ |
在非空调房间内 |
25 |
50 |
在空调房间内 |
25 |
40 |
七、冷媒管道(分体空调,多联机)
安装说明 |
要求的保温层的最小厚度 |
通过空调空间 |
19mm |
通过非空调空间 |
19mm |
贯穿浴室吊顶空间 |
25mm |
八、室外水管道,冷水管道绝热层厚度
管径的规格 管内径(管外径) |
离心玻璃棉(-15℃) 经济厚度选用 |
橡塑泡沫(-15℃) 经济厚度选用 |
15mm(22mm) |
40mm |
32mm |
20mm(27mm) |
40mm |
36mm |
25mm(32mm) |
40mm |
36mm |
32mm(38mm) |
40mm |
36mm |
40mm(45mm) |
40mm |
40mm |
50mm(57mm) |
40mm |
40mm |
65mm(73mm) |
40mm |
40mm |
80mm(89mm) |
50mm |
45mm |
100mm(108mm) |
50mm |
45mm |
125mm(133mm) |
50mm |
45mm |
150mm(159mm) |
50mm |
50mm |
200mm(219mm) |
50mm |
50mm |
250mm(273mm) |
50mm |
50mm |
300mm(325mm) |
50mm |
50mm |
350mm(377mm) |
50mm |
50mm |
400mm(430mm) |
50mm |
50mm |
450mm(478mm) |
50mm |
60mm |
500mm(529mm) |
50mm |
60mm |
600mm(630mm) |
60mm |
60mm |
700mm(730mm) |
60mm |
60mm |
800mm(830mm) |
60mm |
60mm |
依据国家建筑标准图集《管道与设备绝热-保冷》(2008年合订本)08K507-2 08R418-2之P5和P17查寻所得。
九、导热系数
离心玻璃棉 |
λ=0.031+0.00017tm |
W/m.K |
柔性泡沫橡塑 |
λ=0.03375+0.000125tm |
W/m.K |
聚氨酯 |
λ=0.0275+0.0009tm |
W/m.K |
聚氨酯硬质泡沫(直埋) |
λ=0.02+0.00014tm |
W/m.K |
岩棉或矿棉 |
λ=0.0314+0.0002tm |
W/m.K |
tm -保冷层的平均温度℃,取管内冷热媒与管道周围空气平均温度。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 798 人订阅
阅读下一篇
技术:VRV空调系统这样解释,小白也能看得懂VRV:Variable Refrigerant Volume,可变冷媒流量空调系统。由日本大金(Dakin)公司于1982年末首先推出,近几年得到不断发展。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发