一、冷冻水管道(≥5℃)


柔性泡沫橡塑管壳(mm)

玻璃棉管壳(mm)

管道公称直径

厚度

管道公称直径

厚度

房间吊顶内、机房

15 ~25

25

15 ~25

25

32 ~80

30

32 ~80

30

≥100

35

≥100

35

室外

15 ~25

35

15 ~25

30

32 ~80

40

32 ~80

35

≥100

50

≥100

40

二、热水、冷热合用管(5~60℃)


柔性泡沫橡塑管壳(mm)

玻璃棉管壳(mm)

管道公称直径

厚度

管道公称直径

厚度

房间吊顶内、机房

≤50

30

≤40

35

70~150

30

50~100

40

≥200

35

125~250

45



≥300

50

室外

≤50

35

≤40

40

70~150

35

50~100

45

≥200

40

125~250

50



≥300

55

三、热水、冷热合用管(0~95℃)


聚氨酯硬质泡沫(直埋)(mm)

玻璃棉管壳(mm)

管道公称直径

厚度

管道公称直径

厚度

房间吊顶内、机房

≤32

30

≤50

50

40~200

35

70~150

60

≥250

45

≥200

70

室外

≤32

35

≤50

60

40~200

40

70~150

70

≥250

50

≥200

80

四、蓄冰管道(≥-10℃)



柔性泡沫橡塑(mm)

聚氨酯发泡(mm)

室内

15~40

35

30

50~100

40

40

≥125

50

50

板式换热器

35

-

槽、罐

60

50

室外

15~40

40

40

50~100

50

50

≥125

60

60

槽、罐

70

70

五、空调凝结水管道


柔性泡沫橡塑管壳(mm)

玻璃棉管壳(mm)

空调房间吊顶内

10

10

非空调房间

15

15

六、空调风管道



柔性泡沫橡塑板(mm)

玻璃棉板、毡(mm)

送风温度

≥14℃

在非空调房间内

20

40

在空调房间内

20

30

送风温度

≥4℃

在非空调房间内

25

50

在空调房间内

25

40

七、冷媒管道(分体空调,多联机)

安装说明

要求的保温层的最小厚度

通过空调空间

19mm

通过非空调空间

19mm

贯穿浴室吊顶空间

25mm

八、室外水管道,冷水管道绝热层厚度

管径的规格

管内径(管外径)

离心玻璃棉(-15℃)

经济厚度选用

橡塑泡沫(-15℃)

经济厚度选用

15mm(22mm)

40mm

32mm

20mm(27mm)

40mm

36mm

25mm(32mm)

40mm

36mm

32mm(38mm)

40mm

36mm

40mm(45mm)

40mm

40mm

50mm(57mm)

40mm

40mm

65mm(73mm)

40mm

40mm

80mm(89mm)

50mm

45mm

100mm(108mm)

50mm

45mm

125mm(133mm)

50mm

45mm

150mm(159mm)

50mm

50mm

200mm(219mm)

50mm

50mm

250mm(273mm)

50mm

50mm

300mm(325mm)

50mm

50mm

350mm(377mm)

50mm

50mm

400mm(430mm)

50mm

50mm

450mm(478mm)

50mm

60mm

500mm(529mm)

50mm

60mm

600mm(630mm)

60mm

60mm

700mm(730mm)

60mm

60mm

800mm(830mm)

60mm

60mm

依据国家建筑标准图集《管道与设备绝热-保冷》(2008年合订本)08K507-2 08R418-2之P5和P17查寻所得。

九、导热系数

离心玻璃棉

λ=0.031+0.00017tm        

W/m.K

柔性泡沫橡塑

λ=0.03375+0.000125tm

W/m.K

聚氨酯

λ=0.0275+0.0009tm

W/m.K

聚氨酯硬质泡沫(直埋)

λ=0.02+0.00014tm

W/m.K

岩棉或矿棉

λ=0.0314+0.0002tm

W/m.K

tm -保冷层的平均温度℃,取管内冷热媒与管道周围空气平均温度。