土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层外墙按被动土压力才能自圆其说?

高层外墙按被动土压力才能自圆其说?

发布于:2020-12-29 14:14:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]


高层建筑地下室外墙按被动土压力设计 能自圆其说

作者:张利军

一般地下室外墙起到挡土和挡水的作用;对于高层建筑的地下室,尚应有不少于1/18~1/15H(H为地上结构高度)的埋置深度,以保证高层建筑的抗倾覆和抗滑移稳定性;

所以,地下室外墙承受的面外作用力主要有:

(1) 土压力和水压力p1;

(2) 土体抵抗建筑滑移产生的附加压力p2;

(3) 土体抵抗建筑倾覆产生的附加压力p3和-p3;

如下图所示:


目前,在地下室外墙的设计中,仅考虑平时使用状态下的土压力和水压力p1;其中,土压力的计算方法是,有护坡桩或地下连续墙时,按主动土压力计算;无护坡桩或地下连续墙时,按静止土压力计算;对于风荷载或地震荷载作用下,由于建筑倾覆和滑移倾向引起的附加压力p2和p3,则不予考虑;尤其是对高宽比较大的建筑,抗倾覆和抗滑移的问题更加突出,p2和p3不应该忽略。

如果地下室外墙不能承受由建筑倾覆和滑移倾向引起的附加压力,或者地下室外墙变形太大,不仅地下室周围土体起不到抗滑移或抗倾覆的作用;而且上部结构计算中假定的嵌固端也将不成立;可见,完全不考虑附加压力的做法是不妥的。

对于设置窗井的地下室,窗井外墙墙顶为自由边,如果没有足够的窗井隔墙支承,则地下室周边的土压力传不到主体结构,形不成对主体结构的约束,则建筑如同没有埋深一样,倾覆和滑移的隐患更大。

建筑倾覆和滑移引起的附加压力,目前还没有明确的计算方法;在什么情况下可以忽略,什么情况下必须计入,计入多少等等,均没有依据可循。

有鉴于此,且考虑到地下室周围土体在地震作用下被挤压垄起的趋势, 建议地下室外墙的土压力按被动土压力计算,而不应该按静止土压力或主动土压力计算。被动土压力是土体能够提供的最大约束力,所以按被动土压力设计地下室外墙是安全合理的。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2073 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

坐牢!墙拉结筋改用植筋发生事故

墙体拉结筋采用植筋方式施工,是施工单位最喜欢的。但植筋不规范也很容易造成事故。 河南玉兰光电“4.3”车间外墙发生倒塌,最后施工和监理都坐牢了

回帖成功

经验值 +10