土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调检修必备!制冷与制热系统正常运行的参数与现象

空调检修必备!制冷与制热系统正常运行的参数与现象

发布于:2020-12-29 13:29:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]


一、制冷系统正常工作的参数


1)、压力相关:


1、夏季制冷时,制冷系统正常低压在4~6Kg之间;


2、夏季制冷时,制冷系统正常高压在16~19Kg之间;


3、夏季停机时,室外温度为38℃时制冷系统平衡压力为10Kg左右。

(R22制冷剂)




2)、温度相关:


4、夏季制冷时,空调器出风口温度应为12~15℃之间。


5、夏季制冷时,空调器进、出风口温差应大于15℃。


6、夏季制冷时,全封闭往复活塞式压缩机外壳温度在50℃左右。


7、夏季制冷时,全封闭活塞旋转式压缩机外壳温度在80℃左右。


8、夏季制冷时,全封闭涡旋式压缩机外壳温度在50℃左右。



3)、故障现象与判断:


9、低压管温度一般在15℃左右。正常时低压管应结露但不能结霜,如结霜说明系统缺氟或堵塞。


10、夏季制冷时,压缩机排气管温度一般在80~90℃之间。如温度过低,说明系统缺氟或堵塞;如温度过高,说明系统内有空气或压缩机机械故障。


11、夏季制冷时,可根据吸气管结露情况来加氟,氟未加够时吸气管会出现结霜现象,当压缩机吸气管上半部结露时,说明此时加氟量适中。


12、夏季制冷时,风扇电机外壳温度一般不超过60℃。


13、夏季制冷时,当空调器运行一小时后室内排水管应排水。


14、夏季制冷时,在室内或室外机应能听到毛细管中制冷剂的流动声,如听不到流动声,说明制冷系统有故障。


二、制热系统正常工作的参数


1)、压力相关:

1、冬季制热时,制冷系统正常低压在3~4Kg之间。


2、冬季制热时,制冷系统正常高压在15~22Kg之间。


3、冬季制热时,当环境温度为10℃时系统平衡压力应为6Kg左右。

(R22制冷剂)


2)、温度相关:

4、冬季制热时,当环境温度过低,室外散热器会出现结霜现象。


5、冬季加氟时,制冷系统低压以不超过3.5Kg为好。


6、冬季制热时,热泵型空调器出风口温度一般应在35~40℃之间,其进出风口温差应大于20℃。

(以上参数与室温或室外环境温度有很大关系,检修时要根据情况具体分析。)


7、冬季制热时,电热型空调器出风口温度一般应在30~45℃之间,其进出风口温差应大于15℃以上。


8、冬季制热时,热泵辅助电热型空调器出风口温度一般应在40~45℃之间,其进出风口温差应大于25℃。


9、冬季制热时,压缩机外壳温度应比制冷状态下低10℃左右。


3)、故障现象与判断:


10、冬季制热时,当空调器处于除霜状态,压缩机正常运转,室内外风机应停止运行。


11、 冬季加氟时,应将空调器置于制冷状态下,最好采用定量加注,如条件不允许,可通过测量系统高压来加氟,其高压一般不超过18 Kg为好。 (最高不超过22 Kg。)


12、 冬季制热时,当室外环境温度低于-5℃,空调器制热效果将明显降低,且室外机还会出现结霜现象。


13、 热泵型空调器为了提高制热能力,大都增加了辅助毛细管,制冷时辅助毛细管被单向阀短接,制热时辅助毛细管导通。 (辅助毛细管一般不超过700mm。)


14、 制热运动时,单向阀两端不应有温度差,如有温度差说明其内漏。


15、 空调器处于除霜状态时,换向阀线圈断电,此时室外机会发出一气流声; 如换向阀线圈断电时无此气流声,说明换向阀有故障。


16、 冬季制热时如果室外环境温度较高,会出现室外机排水现象。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地铁环控系统变频技术的应用

摘 要: 当今地铁处于发展的高峰期,地铁环控系统如何保证在正常运营以及不影响乘客舒适度情况下,达到节能降耗的目的,是目前研究的热点,纵观当代地铁环控系统,大多的系统中采用变频技术,使用变频能够提高地铁环控系统的运行效率,从而达到节能减排的要求;其次在地铁环控系统的各个运行环节,包括通风风机、排热风机、回排风机、组合式空调机组等采用变频技术进行控制,可以激发环控系统的巨大潜力,在地铁环控系统的低压配电系统提高运行效率并节能降耗的同时,能够有效提升地铁运营的乘客体验。本文在介绍地铁环控系统的组成以及结构的同时,将变频技术在地铁环控中的应用做了介绍。

回帖成功

经验值 +10