土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 市政生活污水处理厂微生物调试投加方案

市政生活污水处理厂微生物调试投加方案

发布于:2020-12-29 11:20:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

项目情况:由于该污水厂进水浓度是原设计负荷两倍,导致污泥量大大增加。污泥内源呼吸也会产生少量总氮释放,控制好污泥量可以减少该部分的总氮释放;缺氧池内现存有大量污泥导致菌种缺少必要的生存空间,建议减少污泥量后投加反硝化菌种进而增加脱氮效率。
该污水厂目前主要存在总氮一直不达标的问题,出水总氮均在20~25mg/L。


甘度反硝化.jpg

项目分析:进水COD和总氮浓度大大高于设计负荷量;系统内污泥含量较高,污泥沉降比达到80%~90%。可能存在少量内院呼吸释放总氮,缺氧池混合不充分等原因,导致出水总氮不达标;夏季来临,总进水量大大提升,导致缺氧池停留时间不足,进而导致总氮去除效率不高。


搅拌.jpg

调试步骤:首先,加大排泥量,每日排泥量达到以往排泥量的1.5~2倍;将污泥沉降比控制在60%~70%;进入夏季后,进水COD浓度降低,好氧池沉降比控制在50%左右;增加内回流比至300%;连续投加反硝化菌种6天后,出水总氮稳定低于15mg/L。


菌种投放.jpg

调试数据记录:

嫩江市政污水处理厂一期投加甘度菌种前后效果数据对比

投加菌种前数据

投加菌种后数据

时间

进水总氮

出水总氮

时间

进水总氮

 

出水总氮

2019/3/26

70.22

32.61

2019/5/13

70.24

一期南出水

13.59

一期中出水

11.35

一期北出水

13.47

2019/4/9

25.99

25.94

2019/5/14

62.14

一期南出水

12.2

一期中出水

9.69

一期北出水

11.39

2019/4/17

80.61

23.61

2019/5/15

58.99

一期南出水

11.3

一期中出水

10

一期北出水

11.96

2019/4/19

70.36

24.55

2019/5/16

65.14

一期南出水

10.13

一期中出水

10.08

一期北出水

11.4

2019/4/21

69.44

32.55

2019/5/18

29.34

一期南出水

13.7

一期中出水

10.3

一期北出水

15.6

2019/4/25

70.81

29.51

2019/5/21

45.36

一期南出水

13.2

一期中出水

11.54

一期北出水

12.19

1:嫩江市政污水数据记录



总结:根据我们记录的总氮均值变化来看,结合一期投加反硝化细菌前后效果数据进行了对比,出水总氮得到了明显的下降和改善。2019年5月7日至2019年5月21日对嫩江县市政污水处理厂污水处理系统进行调试,出水已到达合约要求标准。


甘度 | 做好菌种 做好服务

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发

    投加反硝化细菌前后效果数据对比,出水总氮得到了明显的下降和改善。

    2022-05-27 17:33:27

    回复 举报
    赞同0
  • yj蓝天
    yj蓝天 板凳

    加大排泥量,每日排泥量达到以往排泥量的1.5~2倍;将污泥沉降比控制在60%~70%;进入夏季后,进水COD浓度降低,好氧池沉降比控制在50%左右;增加内回流比至300%;连续投加反硝化菌种6天后,出水总氮稳定低于15mg/L。

    2021-02-01 06:26:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.89 万条内容 · 1370 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中小学厕所改造污水处理设备

中小学厕所改造污水处理设备 19963086916(微信同号) 一、生活污水处理工艺较多,目前国内主要采用:人工生物净化、自然生物净化、人工生物净化与自然生物净化三大处理技术。随着污水处理技术的不断发展,水解一好氧处理技术、管道处理工艺、生物膜自然净化工艺、深井曝气等一些新技术以低能耗、低投资,管理简单而受青睐。作者就上述技术进行了综述,并提出因地制宜地研究开发和利用节能污水处理工艺是今后发展的方向

回帖成功

经验值 +10