海水能源可以说是占世界上未开发能源的比重很高,一个是以前的技术水平达不到开发它的能力,另一个其实是海水本身的介质决定的,我们以一个实际的例子来说明一下,天津港30w吨油码头办公楼决定使用海水源热泵采暖空调系统是由于海水源热泵的节能环保、运行稳定等特点,但是有两个问题是急需解决的。
一是海水的腐蚀性和海洋生物附着问题,这是上面所说的海水本身的介质问题,一是技术水平达不到,这两个问题其实可以结合起来分析。海水的腐蚀性和海水生物附着问题其实是海水能源未能大量开发的主要原因,而在板式换热器研发出来之前,管壳式换热器是海水项目中常见的换热设备,管壳式优势在于流道宽海水生物附着造成堵的时间会延长,劣势就在于占地面积大、换热效率低,相比之下板式换热器的换热效率高是因为流道槽深浅易形成湍流,占地面积小,但是问题就在于海水生物附着用一般的板型槽深浅,海水中的杂质无法通过以及海水的腐蚀问题,我们的工程师选择了钛材质、宽流道板型,也一直在海水工况中使用,防腐蚀性比较好,但是就是用钛这种防腐蚀性的材质价格比较昂贵,很多企业可能会接受不了价格而选择用换热效率低的换热器类型来做,但是长远来看也在青岛瑞普特服务的海水用的客户经历来说,运行成本比采购成本占总成本的比重更大,仔细算一下其实是的。
海水源热泵采暖空调系统换热器类型选择板式换热器,问题迎刃而解。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.7 万条内容 · 805 人订阅
阅读下一篇
简单4步!中央空调正确设计流程,看完涨知识了设计顺序:先末端,后主机 设计原则:合理、经济,最大限度节约运行成本 一、末端部分: 1、风机盘管系统; 适用范围:一般办公、餐饮等场所 2、风机盘管加新风系统; 适用范围:要求较高的办公、酒店、餐饮娱乐等场所 3、全空气系统; 适用范围:商场超市、车间等大开间场所 二、主机部分: 1、螺杆式冷水机组制冷,市政或锅炉供热;