土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水——广州市既有建筑进行改建、扩建如何执行新旧规范的解答

给排水——广州市既有建筑进行改建、扩建如何执行新旧规范的解答

发布于:2020-12-18 17:30:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
广州市住建局组织编制的《广州市建设工程消防设计、审查难点问题解答》对既有建筑进行扩建、改建如何执行新旧规范的问题进行了解答:
一、  扩建、改建  的建筑原则上均应执行现行规范。对于改建和扩建的建筑,分以下几种情况处理:
对于改建 
1、 不改变原有的建筑功能和使用性质,不改变原有的建筑防火分区和建筑疏散系统以及疏散构件,不改变建筑的建筑面积,只是对建筑局部平面做出分隔调整的,可以视同室内装修,可按原建筑设计时所依据的防火规范进行设计。
如:(1)原设计使用功能为办公室,对办公室的分隔作调整,调整后的建筑平面仍作为办公空间使用,包括增加了相应的办公辅助用房如会议室、资料室等用房等,均可以认为没有改变使用性质和使用功能:而调整部分的建筑面积没有发生变化,这样的周部调螯可以认定为装修,可按原设计时所执行的规范设计:
(2)对于商业营业厅的分隔和布局作调整,不改变原设计的防火分区、疏散系统、疏散宽度和疏散楼梯的位置等,建筑面积没有发生变化时,也可以按原设计时依据的规范进行设计。
2、  对原有建筑用房进行使用内容调整,调整后的建筑类型属性没有改变  ,  如商业营业厅改为餐饮、防火分区内少量商铺从零售改为轻餐饮(面包铺、咖啡室、冷餐室等)等,这样虽然使用内容发生了变化,但不影响建筑这部分场所的商业营业类型厲性。这种情况下,如调整的设计不改变原有的建筑防火分区和建筑疏散系统以及疏散构件,不改变建筑的建筑面积,可
以按原设计时依据的规范进行设计。但如果修改设计出现按原来所依据的规范也霈要作出防火分区、安全疏散等方面的调整时,则调整后发生改变的那些防火分区,应按现行建筑设计防火规范进行设计。


3、进行上述(改建中第1点与第2点〉调整的项目,如局部建筑面积发生改变,如:因为开设楼板洞口、增设自动扶梯、增设中庭等设计改动行为,而造成原设计的防火分区产生分隔和面积变动的所有建筑防火分区,均应按现行防火设计规范进行设计。原有防火分隔保持不变的防火分区可以维持原有的防火设计做法。
4、老年人照料场所、儿童活动、儿童照料和少年儿童培训场所等用房应符合以下要求:
(1)原有建筑中合建的老年人照料场所、儿童活动、儿章照料和少年儿童培训场所等用房如防火分区不改变,但进行了房间分隔调整时,其所属防火分区应按现行规范进行防火设计。
(2)在商业营业场所中,调整部分营业场所为对外营业的老年人照料场所、儿童活动、
儿童照料和少年儿童培训场所等用房时,或不改变建筑总面枳的情况下t扩大建筑中合建的此类房间面积时,此类房间所在的防火分区应按现行防火规范进行设计,建筑中因为上述用房调整而产生平面变化,但使用功能没有改变的其余的建筑空间可按原设计所依据的规范进行设计。如涉及到整层建筑平面都发生改变的情况,应提出有效的专项防火设计方案f并向有关主管部门申请,按本解答有关规定进行相关评审。
5、既有厂房和仓库合建的工业建筑,原则上,进行不改变生产内容和储存物资类别的有关工艺流线和设备的调整时(包含降低火灾危险性类别),可按原设计所依据的规范设计.其余情况下均应按现行规范设计。
6、 以上可按原设计所依据的防火规范设计的场所,设计时如发现垠有建筑存在违反原设计当时的有效防火规范和标准的情况时t应依据现行防火规范对原有建筑进行修改、调整,确有困难时,可对相关区域优化防火设计并按本解答有关规定进行相关评审。


对于扩建 
1、 在原有建筑外部另行加建,同时需要与原有建筑连接时,新建的部分应按现行规范设计,原有建筑可保持原有状况,连接部位应由设计单位提出有效的连接和分隔措施,以及消防设备系统、报警系统的特殊技术处理措施,报送有关主管部门,按本解答有关规定申请相关评审。
2、 对建筑上部进行的加层改建,应按下面要求进行防火设计:
(1)面积不超过建筑展面面积的1/4的加层平面,如加建后建筑的总体高度没造成建筑防火分类改变的,加建部分应按现行规范进行设计。
(2)面积超过建筑屋面面积1/4的加层平面,应按现行规范的要求对总体建筑进行改建设计。
3、因改建而增加建筑局部面积的,如局部增设夹层、封堵中庭洞口等增加了少量建筑面积而造成原有防火分区隔和面积变动或建筑层数增加的,所产生变动的各层建筑平面,包括存在部分防火分区的分隔保持不变的平面,均应按现行防火规范进行设计(因增加局部面积需增加疏散楼梯并导致下部楼层相应增加疏散楼梯的,不算改变下部楼层的防火分隔,涉及的楼层无需按现行防火规范调整)
3) —般既有建筑的总体改建,应按现行规范的要求进行设计。历史建筑活化利用以及改建和扩建,应进行专项的防火设计研宄,并提交特殊消防设计文件给有关部门,按本解答有关规定进行相关评审,评审通过的特殊消防设计文件,可作为消防设计及审批依据。
二、室内装修工程的如下消防设计内容:房间疏散门的宽度、数量、防火构造要求以及装修材料的选用等,应符合现行规范的规定,其它消防设计内容可按原建筑主体取得消防许可时的规范执行,鼓励也执行现行规范。
注:
①、扩建是指在原有建筑轮廓基础的向外扩建(包括加层和添加具有使用功能或存在可使用空间的建筑夹层),改建是指建筑变更使用功能和用途,或全面改造,如厂房改为餐厅、住宅改为宾馆、办公改为宾馆或办公改为商场等。
②、室内装修工程,是指既不存在扩建、改建,不改变所装修房间或空间的原有建筑使用功能,也不改变防火分区和减少安全疏散设施的情形下,对建筑内部进行改造或装饰的建设工程。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

同层排水和水泵接合器

同层排水 根据《住宅设计规范》第 8.2.8 条,污废水排水横管宜设置在本层套内;对于下一层属于同一套住房空间的(非卫生间区域) ,尽量做到同层排 水;对于下一层属于其他住户的话,应采用同层排水来解决;不采用同层排水措施的话,一个是结露,水滴会滴到下面的空间,另外非常影响感官; 综合,无论是不是在同一套内,最好都采用同层排水 。

回帖成功

经验值 +10