人防战时滤毒式通风时送风机开启,并经过过滤器,此时排风机需要开启吗? 哪里有对这个问题的解释?

全部回答(5 )

  • zyou1
    滤毒时排风机是不开的,排风是通过超压排风。国标图集04FK01~02《防空地下室通风设计》和05SFK10《人民防空地下室设计规范》图示-通风专业。看看清洁,滤毒,隔绝时各阀门及风机的开闭,很有用呢!
    2008-08-13 13:06:13 来自 PC 评论 举报
  • minghuanan
    完全同意二楼三楼的说法,战时通风分三种,清洁、滤毒、隔绝.
    清洁时候送风机,排风机同时开;滤毒只送风不排风,保证人防内部正压,防止有毒气体进入;而隔绝要与外部切断,只开送风机和插板阀内部循环!
    2008-04-15 21:14:15 来自 PC 评论 举报