罗斯蒙特3051变送器出厂前由工厂校准。在安装后,建议立即对仪表和差压变送器进行零点调校,以消除由于安装位置或静压效应造成的误差。零点调校可使用现场通讯器或配 置按钮进行。
使用AMS的说明请参阅罗斯蒙特3051的产品手册(00809-0100-5007)。
注
在进行零点调校时,应确保均压阀处于打开状态,并且所有接液支管充填到正确的液位。
选择调校程序
a.模拟零点调校-把模拟输出设置为4mA。
.又称“重设范围”,它把范围下限值(LRV)设置为等于实测压力。
.显示和数字HART输出保持不变。
b.数字零点调校-重新校准传感器零点。
.LRV不受影响。压力值将为零(在显示屏上和HART输出中)。4mA点可能不为零。
.这要求在工厂校准的零压力值在3% URL范围之内[0 + 3% x URL]。
例:
URV = 62.5 Kpa
施加的零压力值=+ 0.03*62.5 Kpa = + 1.875 Kpa (与工厂设置值比较),
超出此范围的值会被变送器拒绝。
使用现场通讯器调校
1.连接现场通讯器,接线并通电。
2.按照HART菜单所示进行所需的零点调校。
表1.零点调校快捷键
图1.外部配置按钮
可通过以下步骤进行零点调校:
通过LOI进行修正(选项M4)
1.设置变送器压力。
2.有关操作菜单,下图所示。
a.通过选择Rerange(重设量程)来进行模拟零点修正。
b.通过选择Zero Trim(零点修正)来进行数字零点修正。
利用模拟零点和量程(选项D4)进行调校
1.设置变送器压力。
2.按住调零按钮两秒,以进行模拟零点调校。
利用数字零点(选项DZ)进行调校
1.设置变送器压力。
2.按住调零按钮两秒,以进行数字零点调校。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
工业自动化
返回版块17.92 万条内容 · 346 人订阅
阅读下一篇
热流传感器可用于地下供热管道泄漏检测我国北方冬天漫长,气温很低。因此,需要集中供热来保证人们的正常生活。随着城市规模的不断扩大,城市供热管道的铺设范围越来越广,这也导致供热管道故障层出不穷。并且由于各种不利因素的阻碍和限制,给北方地区供热管道的铺设带来了很多不利影响。 同时,由于直埋供热管道具有管道连接点多、管道附件多、维护困难的特点,直埋供热管道事故频发,问题发生后很难快速找到泄漏点,造成大量的能量损失。因此,直埋供热管道敷设时,应严格控制敷设质量,确保区域供热安全。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发