有个项目,地上楼梯间自然通风,地下一层楼梯间无自然通风条件,需要做机械加压送风,楼梯间无前室,机械加压送风量L=AK*V*N1,门洞风速V取1m/s,开门层数N1取1,开门面积AK只算地下一层的疏散门,还是要地下一层和首层的疏散门一起算。
个人觉得是地下一层和首层的疏散门一起算,逃生时候两个门同时打开的,但同事有不同说法,认为规范要求地下室只算一个门开启,楼梯间首层门不用算开启面积。
所以请教大家的看法。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.89 万条内容 · 599 人订阅
阅读下一篇
空调风管安装注意问题风管就是用于空气输送和分布的管道系统。风管可按截面形状和材质分类。按截面形状,风管可分为圆形风管,矩形风管,扁圆风管等多种,其中圆形风管阻力最小的高度尺寸最大,制作复杂。所以应用以矩形风管为主。按材质,风管可分为金属风管,复合风管,索斯风管索斯风管等。 风管系统的安装:柔性短管应符合下列规定:应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的资料。用于净化空调体系的还应是内壁光滑、不易产尘。柔性短管的长度一般为
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳在暖通协会的一次会议中提过地下一层楼梯间按两个门来算但是没人签字盖章确认因此还属于非官方说法,但规范明确提出按一个门来算,两个门打送风量更大,在满足送风要求的条件下,风管尺寸也越大,也越占建筑空间
回复 举报