向空调管路中填充制冷剂的操作步骤是怎样的?这要看你是在什么情况下向管路里面填充制冷剂。
1、如果是新空调,管路安装完成后,进行气密性试验后,需要追加冷媒前一定要先对管路系统进行抽真空。之后直接将压力表接到操作阀上(分体小机组只有一个操作阀,多联机有两个阀的操作接口,在机器停机状态追加两个接口都可以,但是开机加氟一定要在低压处)。
2、如果是在空调运行(使用)过程中追加冷媒一定要在低压处接压力表,这时候你要判断系统的高低压接口,制冷的时候液管是高压,气管是低压,制热时相反。追加冷媒的时候要注意,R22冷媒因为是单一冷媒追加时按照气态方式追加即可,而R410A是两种冷媒混合的疑似共沸冷媒,必须液态方式追加(否者成分会变),这时候在低压侧加注意速度要慢,防止压机回液。
现在变频空调很多都用的R410A和R32制冷剂。其中,R410A制冷剂是由R32和R125两种工质按1:1的质量分数混合而成的HFCs类制冷剂。和R22相比,R410A的冷凝压力大约是R22的1.6倍,是一种高压制冷剂,需要提高系统耐压强度。
而R32相对R410A而言,R32制冷剂饱和压力比R410A约高2.5%~3%。另外需要注意:R22和R410A两种成分和压力不同,机器的铜管厚度也不同,所以两种冷媒禁止混用。维修用测量仪表和定量充注制冷剂设备也要专用。
R32制冷剂安全指南:
严禁R32系统不抽真空运行;
严禁在阀门打开的情况下压缩机空载运行;
严禁将连接管拆下排查压缩机有无吸排气(小阀门有无气体排出);
严禁在阀门未打开的情况下开机运行;
严禁使用空调器自身压缩机进行打压检漏;
严禁压缩机自身抽真空;
严禁在真空状态下开机运行;
严禁追加不同工质的冷媒或劣质冷媒;
严禁冷媒回收严禁超过2分钟(适用家用机);
严禁将过载、排气、过流高低压保护等保护装置屏蔽。
多联机中央空调冷媒追加的要点:
★ 通过对系统液体配管的实际管长,用计算公式计算出追加制冷剂的量,根据计算结果,添加制冷剂,绝对不能以运转电流、压力、温度等来任意追加制冷剂。因为根据气温、配管长度以及频率的不同,电流、压力等是要变化的。
★ 制冷剂在充填时,必须使用电子加液秤、双岐表、充填软管等专用工具,不能随意猜测添加的制冷剂量。在制冷剂追加完成后,将添加的制冷剂量填入室外机的铭牌记载栏内,以方便将来的售后工作。为避免异类油混入,请按照制冷剂的种类分别使用工具等。特别是仪表歧管、充填软管、真空泵绝对不要与其他制冷剂(R22、R407C等)共用。
★ 制冷剂的追加封入,请从液体管,以液体的状态追加封入制冷剂。多联机组只封入了标准制冷剂量(配管长度为0m的封入量)。请根据液体管尺寸和长度,定量追加封入制冷剂,计算公式如下:
以三菱重工KX4(410A)机型封入冷媒量为例子,充注量=Φ22的液管总长×0.35+Φ19.1的液管总长×0.25+ Φ15.9的液管总长×0.17+Φ12.7的液管总长×0.11+ Φ9.5的液管总长×0.054+ Φ6.4的液管总长×0.022 (kg)。注意不同品牌去看不同品牌的说明书,公式大都不一样。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.7 万条内容 · 804 人订阅
阅读下一篇
制冷空调系统水泵作用与选型冷冻水泵: 在冷冻水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。 冷却水泵: 在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流向冷却塔将这部分热量释放掉。而冷却水泵就是负责驱动冷却水在机组与冷却塔这个闭合环路中进行循环。外形同冷冻水泵。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发