8、保温材料应做点燃试验,其材质、密度、规格、厚度及防火性能应符合设计;各类空调设备、部件的油漆完好且不得遮盖铭牌标志和影响功能使用。
9、对电加热器保温前后800mm的风管和绝热层及穿越防火墙风管,管道两侧2m内的绝热层必须是不然材料。
10、保温管道支架应有防腐处理木垫,保温层应密实。无裂缝、空隙等缺陷,表面应平整,封闭良好;管道阀门、过滤器及法兰部位的绝热结构应能单独拆卸。金属保护壳应紧贴绝热层,不得有缝隙、渗人、褶皱、脱壳、压扁和强行接口等现象;接口搭接位于两侧下方、应顺水并有凸筋加强,搭接尺寸为20-25mm。屋面室外金属保护壳应接地。
11、自动计量、检测、执行机构的工作应正常,满足设备自动化(BA、FA)系统要求。并联冷却塔的进、出水量应一致,空调水流量偏差为20%;对有压差要求的场所空调噪声均应符合设计规定。
12、通风与空调系统应做设备单机试运转及调试;防火阀(口)启闭试验,应检查风机同有关设备间的联动和反馈试验;电控防火阀、防排烟风阀(口)的手动和电动应可靠、正确、操作灵活。
13、系统风量平衡调试:总风量偏差≯10%、风口偏差≯15%。
08
新风系统、正压送风系统
1、新风主机进风口和排风口不宜排布在建筑外墙的同侧,如位置有局限应保持最小2米的间距;
2、新风管道应在梁上有预留,不应后期开孔洞;
3、新风主机应设在对业主影响较小处,且其1米处中档噪音应小于50分贝(室内35分贝),否则应做降噪方案;
4、新风进风口周围应无吸尘、锅炉排烟口等污染;
5、如不做全热交换新风系统,简易自平衡式新风系统应结合门窗系统尽量采用负压式;
6、正压送风井道内壁应做光滑抹灰;
7、土建正压送风井道与风阀间应连接可靠,防止漏风和噪音;
8、屋面风机应选用可靠的室外防雨型,或加装顶盖和侧挡。
09
集中式中央空调系统
1、空调机组、锅炉、冷却塔、水泵、风机等设备应合理选址,防止设备运行污染、振动噪音对小区的不利影响;
2、冷冻机房、锅炉房、空调机房、风机房、水泵房应采取隔声、降噪及减震措施,使设备运行噪音达标;
3、空调室外机组的基础应牢固,安装于混凝土或钢架上,钢架应采用热镀锌防锈处理;
4、监控中心应设置机房专用空调,弱电设备间应配置机械通风装置;
5、室内游泳池(馆)应配置独立的新风和排风系统。
10
通风及空调工程安装缺陷
现场问题:燃气排烟口、新风吸入口、空调出风口安装在同一位置,导致新风口吸入污染空气。三口同一位置不合理。
现场问题:新风机进出口未用专用接口连接,用胶带连接。不符合规范要求。
现场问题:风管吊杆螺母只用一粒。不符合规范。应双螺母紧定。
现场问题:风管底部净空不足2200MM,不符合规范要求。
整改措施:要求同类问题全数检查,尽力抬高,在交付前整改完毕。
现场问题:风管转弯未设置防晃支架,不符合安装规范要求。
整改措施:要求同类问题全数检查,按规范要求增设防晃支架。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.7 万条内容 · 806 人订阅
阅读下一篇
暖通空调——暖通安装工程质量控制(一)收录于话题 本次暖通及空调安装工程质量控制要点汇报的意义主要在于提高我们工程部安装专业管理人员,在熟练掌握各专业的设计、施工及验收规范之外,还应了解其他项目已发生过的质量缺陷案例,以及学习其他优秀的做法,从而可以对自身项目相应问题的预判及合理处理提供帮助。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发