阻力如何计算
阻力如何计算
通风系统只算风机到最不利风口的管段的沿程阻力+和局部阻力作为系统阻力,还是计算全部管道和弯头的沿阻+局阻作为系统阻力。应该是前者还是后者呢?
发布于
2005-01-31 17:21:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(70 )
hqsxcs
计算系统阻力是为了选风机,当然只计算最不利环路。
计算其余支管,是为了阻力平衡、风量平衡。
2008-12-04 15:33:04
来自 PC
评论
举报
laymens
当然计算最不利的
要计算全部的人最好再去回路一下
2008-12-04 10:34:04
来自 PC
评论
举报