土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 一氧化碳传感器故障原因及其处理

一氧化碳传感器故障原因及其处理

发布于:2020-12-03 15:41:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]

一氧化碳传感器属于化学传感器,而化学传感器主要是由两部分组成的,传导和转换系统。一氧化碳传感器可以说是非常接近我们生活的传感器,是人身呼吸安全的重要保障。

日本FIGARO 纽扣式一氧化碳传感器(CO传感器)

一氧化碳传感器故障原因

1、气体本身的温度与传感器的温度不同会怎样:传感器自身的温度决定了其最低显示电流,而被测量气体样本的温度对此有一定的影响。气体分子通过细孔进入传感电极的速率决定了传感器的信号。

2、气体传感器是否能被持续暴露于目标气体:气传感器能断续监测目标气体,一般不适合连续监测用,特别是涉及到高气体浓度、高湿度或高温度时。

解决方法:为达到连续监测的目的,有时可以用两个(甚至三个)传感器循环使用的方法,使得各个传感器最多只在半数时间内暴露于气体中,另一半时间则可在新鲜空气里得到恢复。

3、气体传感器使用多久后需要再校准:最初校准和再校准的时间间隔长短取决于许多因素,通常包括传感器的使用温度、湿度、压力,被暴露于何种气体,及被暴露于气体的时间长短。

解决方法:但大多数产品能在较长时间内提供非常稳定的信号,使用气体传感器只需要定期校准,如每年一次。如对传感器使用要求极高或用于安全应用,则校准工作可能需要相对频繁些。

一氧化碳CO传感器怎么测试

1、一氧化碳是毒性很大的气体,不宜业余DIY手自己配制!

2、一般大一点的工业城市都有特种气体企业,他们给配制各种浓度的CO标准气体,可以购买一瓶,10升的,连瓶带气800元左右;

一氧化碳CO传感器推荐:

在此推荐TGS5042/TGS5141 CO传感器,该传感器已取得UL认证,符合UL2034、EN50291的要求。

TGS5042/TGS5141基本参数:

量程:0-5000ppm

寿命:10年

响应时间:<60S

输出信号:线性电流

温度范围:-10℃-50℃

湿度范围:10-95%RH(不结露)

TGS5042/TGS5141的优势:

采用电化学原理,随CO浓度输出很好的线性电流;

对CO有很高的灵敏度、对CO的选择性好;

体积小、长寿命、零功耗,可采用电池供电;

已取得UL认证,满足EN50291、UL2034要求

TGS5042/TGS5141传感器不仅非常适用于家庭燃气报警器,同时也大量用于锂电起火检测、地下停车场CO监测,对甲烷、酒精等可燃气体抗干扰能力强。

关于一氧化碳传感器故障的原因就介绍到这里了,对人体而言,一氧化碳传感器可以有效避免co浓度过高对人体带来的危害,从健康性上讲,深受人们的喜爱。而在未来,一氧化碳传感器的发展也会变得越加火热!