土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电井问题?

请教电井问题?

发布于:2008-03-05 20:56:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一高层住宅,建筑把电井设在楼梯间,允许吗?走线得穿过前室。民规有一条电井不易临近楼梯间,如何说服建筑更改电井的位置,很不方便。谢
  • 洛学
    洛学 沙发
    民规该条有说明如下:

    (4)电气竖井与电梯井或楼梯间相邻,会使由竖井内引出的线路通道狭窄,影响出线。电气竖井与电梯井道为邻,竖井内墙面利用率减少且产生震动不利于线路运行。

    另外,因电梯为反复短时工作制负荷,在靠近其控制电器及线路部分,易带来对竖井内线路的干扰,这也是应注意的问题。

    2008-03-06 13:33:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求变配电站,与甲、乙、丙类的车间防火间距?

10/0.4KV室内独立变配电站,与甲、乙、丙类的车间防火间距应为多少?变压器总油量小于5t找不到这方面的确切资料,求解

回帖成功

经验值 +10