土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求变配电站,与甲、乙、丙类的车间防火间距?

求变配电站,与甲、乙、丙类的车间防火间距?

发布于:2008-03-05 20:49:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10/0.4KV室内独立变配电站,与甲、乙、丙类的车间防火间距应为多少?变压器总油量小于5t
找不到这方面的确切资料,求解

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • woshidg
    woshidg 沙发
    GB50053-94
    第2.0.1条 变电所位置的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定:
    五、不应设在有剧烈振动或高温的场所;
    六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧;
    八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定;

    GB500116-2006中可查甲乙丙类车间内存在可燃物品……

    最好不要违反规范,也不要拿安全问题来讨论