土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 暖通空调——风机盘管工作原理及故障

暖通空调——风机盘管工作原理及故障

发布于:2020-12-02 09:17:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

tiantian 大学生建筑机电学习

风机盘管主要由风机、换热盘管、机壳、托水盘组成。  是一种末端装置,使用风机盘管做末端装  置的空调系统叫作风机盘管系统。

每台风机盘管都是独立控制的,仅为盘管供应冷、热媒的系统是集中的。


风机盘管工作原理


风机盘管控制多采用就地控制和温度控制。
就地控制:  使用三速开关直接手动控制风机的启动或停止,和电磁阀的开启和关闭。

温度控制:  使用温控器根据设定的温度与实际检测温度的比较,自动控制电动二、三通阀的开启和关闭,风机的启动和停止,或直接控制风机的启动和停止,从而通过控制系统水流或风量来达到恒温。

常见故障分类及处理方法

一、空调不制冷故障处理

1、打开盘管风机排气阀门,检查系统循环水温是否正常。

2、检查二通阀是否正常开启,如果未正常开启,检查二通阀供电是否正常;如果电磁阀故障进行更换。


3、检查管道Y型过滤器过滤网是否堵塞。


4、检查进出口温差是否正常,检查门窗是否关闭;检查进风口滤网是否有灰尘,风机转速是否正常。


二、空调漏水故障处理

1、检查漏水点,看是漏水还是本身产生的冷凝水。


2、排水不畅:
(1)检查拖水盘是否堵塞;
(2)检查排水管道是否堵塞;
(3)检查排水管道坡度是否合理。


3、检查保温层是否破裂。
4、检查排气阀门是否关闭和漏水。


5、检查管道软管、阀门、二通阀、Y型过滤器、管道是否漏水。



三、、空调风口没风故障处理


1、检查三速开关是否损坏;用电笔测量温控开关输入端及输出断是否有电,如果判断是温控开关损坏进行更换或者维修。


2、检查电机运转速度是否正常。
(1)停机后感觉下风机表面温度是否正常;
(2)停机后手动转动风机是否灵活,如有阻力更换轴承,转动正常更换启动电容。


(3)测量电机线圈是否正常,如不正常更换电机。


四、空调有噪音故障表现及处理方法

1、轴承损坏产生的噪音:进行更换轴承。


2、运行时与吊顶产生的噪音:调整盘管风机吊杆螺母高度,或处理风口与吊顶龙骨的摩擦。


3、管道中有空气产生的噪音:在盘管风机排气阀、楼层排气阀、末端排气阀将管道中的空气排尽。


五、空调有异味的处理方法

1、检查、清洗进风口过滤网。

2、检查盘管翅片是否有灰尘,如果有灰尘进行清洗。
3、检查风管内是否有异物、灰尘、积水等,进行清洁干净去除异味。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

科普,前倾离心风机与后倾离心风机的区别

收录于话题 转自 网络 如有侵权,请联系删除 所谓前倾式、后倾式的区别在于风机叶片的出口角的大小不同。 出口角度为叶片出口与圆周切线的角度 如下图: a图,小于90度时称为后倾式(后弯式); b图,等于90度时称为径向式。 c图,出口角大于90度时称为前倾式(前弯式);

回帖成功

经验值 +10