土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教户式中央空调和壁挂锅炉并机的缺陷怎么解决

请教户式中央空调和壁挂锅炉并机的缺陷怎么解决

发布于:2008-03-05 15:10:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
这里请教大家,户式中央空调和壁挂锅炉并机时,因为壁挂锅炉是生活热水优先,在冬天由锅炉提供热源时,卫生间洗澡, 生活热水优先,此时锅炉没有热源提供给空调,风机盘管就吹冷风,这种怎么 来补救了?还是因为我系统有问题吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • youhun009
    youhun009 沙发
    锅炉彩用两路供水,一路供给生活用水,一路供给空调用水,分开的管路,这样冬天开锅炉时,空调主机可以不启动,通过锅炉的热水送进风机盘管!
    2008-04-13 12:40:13

    回复 举报
    赞同0
  • tsaohon
    tsaohon 板凳
    方案不错的!
    特别冬季爆冷的天气,能克服主机供热不足的问题,而且比辅助电加热来的节能。
    由于锅炉本身运行的特性:洗浴优先,完全用锅炉做冬季主热源的方式是不可取的(系统储水量、蓄热量不够)。

    建议壁挂炉安装于主机出水管(风冷热泵机组靠探测回水温度进行控制)
    增加小型板换(避免主机系统水与锅炉水混合,杂质不会进入锅炉造成保护)
    电动三通阀(信号源为主机的辅助加热启停信号源,主机供热满足要求时就不需要启动锅炉)
    很方便的,需要帮助的话邮件联系:tsaohon@126.com
    2008-03-24 14:12:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

湿球温度其实就是水的温度?

一房间内有一水池,无盖,是不是可以这样理解,这个房间的干球温度就是空气温度,湿球温度就是水的温度??

回帖成功

经验值 +10