板式换热器
(1)板式换热器归于高效换热配备。在实践运用中有两种,一种是旋压法制作的伞板式换热器,另一种是冲压法制作的平板换热器,其结构特性如下:
板式换热器体积小、占空中积少。
板式换热器占空中积为异常换热才干的列管换热器的30%摆布,若与淋洒式的排管冷却器相比就更优越。
板式换热器传热效率高。
板式换热器能使两种热沟通流体处于较低的流速下,加强扰动,激起湍流,然后强化传热,传热系数值K可达16720J/(m2·h·℃)(水对水),较之列管换热器高2~4倍。
板式换热器安装活络。
当花费上恳求改动技术条件和产值时,板式换热器只需增减板片数目或改动板片安装流程通道方法,即可满足恳求。
板式换热器金属消耗量低。
板式换热器次要由不锈钢或钛合金限制的传热片、密封胶垫、夹紧螺栓和压紧板零件结构等零部件构成。板式换热器的板片每平方米消耗金属为8kg摆布,而异常参数的螺旋板式换热器则需要20kg摆布,别的管壳式换热器就更多了。
板式换热器热损失小。
板式换热器因为仅是板片四周边表露在大气中,所以热损失仅1%摆布,不需要选用保温层。
板式换热器安装、清洁、查验便当。
抓紧压紧螺母即可中止清洁维护,改换胶垫或板片。关于容易结垢的介质,一方面因为板式换热器中的介质有剧烈的湍流,其湍流临界雷诺数比普通列管式换热器低10倍摆布,因而不易结垢。
(2)套管式换热器是为中小型冷水(热泵)机组设想制作的共用商品。遍及运用于水环热泵机组,水源冷水(热泵)机组,氛围源冷水(热泵)机组,地源冷水(热泵)机组等制冷配备。
套管式换热器结构片面优化结合,使结构更公正,功能更动摇。与套穿其内铜管管制一起弯制成层叠螺旋外形的套管主体,并以钢制的活动支架与套管式主体焊接安定成型,套管两端各自导出制冷剂和冷却水联接套路。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 569 人订阅
阅读下一篇
山东博宇锅炉初冷器阻力高的原因是那些造成的?山东博宇锅炉有限公司先来说说初冷器阻力高的原因是那些造成的? 1.初冷后煤气温度过低。 2.混合液喷洒效果差。 3.混合液的焦油和氨水的比例超标。 4.初冷前的吸力大。 5.焦炉的操作和配煤的关系。 不管是哪一种使初冷器的阻力升高,醉终都是初冷器内部的焦油.萘,焦粉,煤粉多而造成的,大家都知道降阻力的方法有三种:1.用蒸汽清,但用蒸汽会污染环境和减少初冷器的使用寿命,所以一般不用只在大检修时用。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发