土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 高铁隧道密闭门的技术要领和制作方案

高铁隧道密闭门的技术要领和制作方案

发布于:2020-11-18 15:29:18 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]

为抵抗列车在隧道内同行所带来的气压,使内部设备完好,不受气压冲击波危害。隧道防护门具备优越的防爆性能,抗爆达到0.11Mpa110Kpa),同时要兼备防火性能。

性能说明:

一、隧道防护门设计理念:为抵抗列车在隧道内同行所带来的气压,使内部设备完好,不受气压冲击波危害。 

二、隧道防护门设计能力:隧道防护门系统具备优越的防爆性能,抗爆达到0.11Mpa(110Kpa);,通过国际认可的多项认证和检测;系统设计运行灵活可靠、兼备防火性能的抗爆性能。 

三、隧道防护门应用场合:一般用在铁路隧道,如横通道、直放站、变电站等洞室。是为阻隔气压冲击波源危害的安全需要而设置的特殊用途的门

四、隧道防护门性能特点:防护门的重量轻,易开启关闭,可以满足项目的轻质荷载要求,同时起到很好的防火效果。 

五、隧道防护门执行标准:飞拓隧道防护门执行公安部安全与电子产品质量检测中心与河北省公安厅安全与技术防范办公室隧道防护门标准。


隧道防护门地下工程中最重要的防护设施,包括门扇、门框和门框墙,用以抵挡冲击波的压力,使人员和设备免受伤害和破坏。它必须具备足够的抗爆强度。门扇材料多用钢筋混凝土。大跨度或有特殊要求的门扇可用钢材。多采用拱形门,也有采用壳体门、平板门的。

1 范围
本标准规定了隧道防护门的防爆级别、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存,是设计、制造、验收隧道防护门的技术依据。
本标准主要适用于特种公用、民用建筑使用的钢质防爆门。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB 5824             建筑门窗洞口尺寸系列
GB 17565            防盗安全门通用技术条件
JB/T 3054           单扇平开多功能户门
GB 3836             防爆国家标准
3 术语和定义
本标准采用下列定义和术语。
3.1 隧道防护门
具有抵抗一定条件下发生爆炸时产生的气体冲击波的金属门。
3.2 防护级别
在规定的测试条件下,根据防隧道防护门炸气体冲击波的下达进行级别划分。
4 产品类型、防爆级别及标记。
5 技术要求
5.1 材料与配件
5.1.1 门框、门扇材料
门框采用120mm宽国标槽钢制作,门扇采用50mm*70mm*3.0mm厚方管制成骨架,里外用5.0mm厚优质碳结钢板焊接而成并填充保温材料。
5.1.2 配件
安装在钢质防爆门上的五金配件应符合相应标准的规定,并与该门的使用功能协调一致。
5.2 外观质量
5.2.1 焊接要求
钢质防爆门的焊接应该牢固,焊点分布均匀,不得出现假焊和烧穿等现象。外表面的焊点、焊渣、划痕等杂质应打磨平整。
5.2.2 喷涂要求
钢质防爆门喷涂前应做除油、除锈、磷化处理。喷涂后涂层应均匀、平整、光滑、不得有堆积、麻点、气泡、漏涂等现象。

5.2.3 表面质量
门框、门扇表面应无明显凹凸、擦痕、划伤等缺陷。
5.3 尺寸与形位公差
5.3.1 尺寸公差
钢质防爆门门框、门扇其它外形尺寸公差见表1。
2尺寸公差表
单位为mm

门扇高度 0
-3 门框槽口高度 +1
0
门扇宽度 0
-2 门框厚度 +1
-1
门扇厚度 +1
-1 门框槽口宽度 +1
-1
5.3.2 形位公差
钢质防爆门的形位公差见表2。
3形位公差表
单位为mm
        称 测  量  项  目 公       差
门框 槽口两对角线长度差 ≤5
门扇 两对角线长度差 ≤3
扭曲度 ≤4
高度方向弯曲度 ≤1
门框、门扇 门框与门扇组合(前表面)高低差 ≤1
5.3.3 配合尺寸
5.3.3.1 钢门框上有锁孔时,其与锁舌的最大配合间隙不应大于3mm。
5.3.3.2 门扇与门框配合活动间隙不应大于10mm。
5.3.3.3 门扇与门框贴合面的间隙不应大于10mm,门的开启边在关门状态与门框贴合面间隙不应大于5mm。
5.4 防爆性能要求
    按照表1的规定进行试验后,外观完整,基本功能可以实现,无碎片产生及零部件掉落,变形量不超过30mm。
6 试验方法

6.1 外观检查
6.1.1 表面质量检查
对表面质量进行检查时,用目视方法;检查结果应符合5.2的要求。
6.1.2 外形尺寸、形位公差检查
6.1.2.1 对规格尺寸可用钢卷尺、卡尺测量。门扇的高度和宽度在一个面上测量。测量部位在门扇的两个横边和两个竖边。门扇厚度在高度方向上、中、下三点测量,见图1。读数准确至1mm。检查结果应符合5.3.1的要求。
6.1.2.2 门框槽口尺寸用钢卷尺、卡尺测量,测量部位见图2。读数准确至1mm。检查结果应符合5.3.1、5.3.2的要求。
6.1.2.3 门框厚度用卡尺进行测量,测量部位见图3。读数准确至1mm。检查结果应符合5.3.1的要求。
6.1.2.4 门框和门扇组合(前表面)高低差d用平尺和塞尺测量,测量部位见图4。读数准确至0.5mm。检查结果应符合5.3.2的要求。
6.1.2.5 门扇扭曲度和宽度方向弯曲度可用平尺、深度尺测量。测量是在门扇的一个面上进行,以这个面上的任意三个角确定一个基准平面,然后检测第四个角相对于这个基准平面的偏差值,读数准确至1mm。图5基准平面有P1、P2、P3构成,P4也在同一平面上,测量P4~P’4的距离g即为误差值。其中测量部位d小于或等于20mm。门扇宽度方向弯曲度的测量也是在门扇的一个面上进行,测量部位在距边小于或等于20mm及门扇中部(见图6)。f就是门扇不同的弯曲值。读数准确至1mm。检查结果应符合5.3.2的要求。
6.1.3 配合尺寸测量
用厚薄规插进门扇与门框之间的间隙,插进门扇与门框在贴合面的间隙,以大插进厚度作为间隙值。测量结果应符合5.3的要求。
6.2 防爆性能试验
6.2.1 试验样品
隧道防护门
6.2.2 试验条件
野外环境条件下,场地不小于50m*100m,固定架与地面焊接牢固,选取合适的合适的试验距离进行爆炸试验。
6.2.3 试验样品的安装
隧道防护门直立正放,将门框固定牢固。
6.2.4 试验
取适量在距离门体2m-3m爆炸试验,符合表1要求值;
6.3 试验结果的判定
门扇试验后,要求外观完整,基本功能可以实现,变形量不超过3cm。

7 检验规则
7.1 出厂检验
7.1.1 检验条件
在型式检验合格的有效期内有效。
7.1.2 检验项目
外观检验、尺寸与形位公差、门铰链性能。
7.1.3 抽样方法
按同一批量的5%抽样,但不得少于3件。
7.1.4 出厂检验判定规则
当受检产品均达到合格品要求,则判定该批产品为合格品;如有一樘产品不合格,应加倍抽检,复检不合格项目,复检合格,则判定该批产品为合格品;当复检后仍有一樘产品不合格,则判定该批产品为不合格品;允许进行调整,修复后重新检验,直至符合要求。
7.2 型式检验
7.2.1 型式检验的条件
有下列情况之一时,应进行型式检验。
a) 产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定;
b) 正式生产后,当结构、材料、工艺有较大改变可能影响产品性能时;
c) 产品停产两年后恢复生产时;
d) 发生重大质量事故时;
e) 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。
7.2.2 检验项目
主要项目:门铰链性能、锁具性能、防爆能力;
其它项目:外观检验、尺寸与形位公差。
7.2.3 抽样方法
从出厂检验合格的同一批次同一型号的产品中随机抽取1樘产品。
7.2.4 型式检验判定规则
在型式检验项目中,每樘门的主要项目必须达到标准要求,其它项目达到出厂检验合格品要求时,则判定该产品型式检验合格。当受检的1樘产品型式检验均为合格品,则判定该批产品型式检验合格。如有一樘型式检验不合格,应加倍抽检,复检不合格项目。复检合格,则判定该批产品型式检验合格;复检后仍有一樘产品不合格,则判定该批产品型式检验不合格。
8 包装、标志、运输、贮存
8.1 包装
产品的外包装应保证产品表面不受划伤,且牢固可靠,方便运输。
8.2 标志
每批产品包装后,要注明该批产品的用户名称、规格、型号等。

商标的粘贴位置为开启扇开启方向的反方向的上门框的边缘。
8.3 运输
产品在运输过程中,应有防变形、防损伤的相应措施。
8.4 贮存
产品应存放在通风、干燥、防雨、防腐蚀的场所;产品应立放,立放角度不应小于70°,底部应垫以高度不小于30mm的木块。

隧道防护门规格一、

抗冲击波:0.19Mpa(190Kpa)

门板材料:5.0mm厚碳结构钢板

骨架材料:50mm*70mm*3.0mm方管

门框材料:50mm*120mm*5.0mm槽钢

门扇厚度:80mm

合页类型:40mm*120mm压力轴承式门轴

锁具类型:防爆手轮锁+防盗锁 其他配置:耐火完整性3小时

填充材料:密度120kg/m3的岩棉 

表面处理:金属氟碳漆(耐腐蚀性强、寿命长)

报告情况:有型式检验报告、出厂合格证

应用场所:隧道、横通道、基站硐室等

隧道防护门规格二、

抗冲击波:0.11Mpa(110Kpa)

门板材料:3.0mm厚碳结构钢板

骨架材料:50mm*70mm*3.0mm方管

门框材料:50mm*120mm*5.0mm槽钢

门扇厚度:   76mm

合页类型:40mm*120mm压力轴承式门轴

锁具类型:防爆手轮锁+防盗锁 

其他配置:耐火完整性3小时

填充材料:密度120kg/m?的岩棉 

表面处理:金属氟碳漆(耐腐蚀性强、寿命长)

报告情况:有型式检验报告、出厂合格证

应用场所:隧道、横通道、基站、硐室等

技术联系人:武经理  联系方式:19831826588

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    2020-11-19 11:46:19

    回复 举报
    赞同1
  • hbabaf小龍儿

    本标准规定了隧道防护门的防爆级别、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存,是设计、制造、验收隧道防护门的技术依据。
    本标准主要适用于特种公用、民用建筑使用的钢质防爆门。

    2020-11-18 15:30:18

    回复 举报
    赞同1
这个家伙什么也没有留下。。。

公共建筑设计

返回版块

51.16 万条内容 · 429 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

差异的共生—枣园小学改造原本营造

差异的共生—枣园小学改造 | 原本营造 建筑师:原本营造 地点:陕西 建筑分类:学校

回帖成功

经验值 +10