图纸审查提出发电机房不应布置于地下二层建筑情况:两层地下室,地上一到三层商场,四到七层住宅,地下室和地上每层建筑面积2100,住宅每层1500,建筑专业定性为二类高层配电形式采用一路高压进线加柴油应急发电机图纸审查提出发电机房不应布置于地下二层其理由是依据高层民用建筑设计防火规范GB 50045?954.1.3 柴油发电机房可布置在高层建筑、裙房的首层或地下一层,并应符合下列规定:4.1.3.1 柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开。