建筑情况:两层地下室,地上一到三层商场,四到七层住宅,地下室和地上每层建筑面积2100,住宅每层1500,建筑专业定性为二类高层
配电形式采用一路高压进线加柴油应急发电机
图纸审查提出发电机房不应布置于地下二层
其理由是依据高层民用建筑设计防火规范GB 50045?95
4.1.3 柴油发电机房可布置在高层建筑、裙房的首层或地下一层,并应符合下列规定:
4.1.3.1 柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开。
4.1.3.2 柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。
4.1.3.3 应设置火灾自动报警系统和自动灭火系统。
请问发电机房布置于地下二层到底可不可以
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句如我2楼所引用的规范用词的说明,发电机房规范推荐的是一层或地下一层,不这样做需要充足的理由,并解决好安全问题。
回复 举报
你自己认真阅读一下,到底那一条明确规定了发电机房不应布置于地下二层。
回复 举报